Цитата(Blizzard777 @ 30.7.2025, 19:09)

Всем доброго времени суток. Проектирую подземный газопровод среднего давления, материал трубы полиэтилен, впервые столкнулся с железной дорогой, подскажите пожалуйста, обязательно ли использовать стальной футляр? нельзя ли обойтись полиэтиленовым? И если у кого есть, скиньте пожалуйста чертеж устройство контрольной трубки в стальной футляр. Благодарю
Постоянно проектируем переходы через железные дороги ПЭ труб в ПЭ футлярах. Делайте расчёт на прочность и применяйте. Что касается контрольной трубки - тоже делается из ПЭ трубы под ковер. Вварка в футляр производится обычным паяльником для сборки ППР труб