	   паспорт вентсистемы | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				Гость_hotty_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.7.2005, 16:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				для паспортизации вентсистемы нужен ПРИМЕР заполнения пасорта, наладка и замеры произведены, заказчик доволен. заранее благодарен.  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.7.2005, 1:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1587 
        		Регистрация: 24.1.2005 
        		Из: Чита 
        		Пользователь №: 384 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Форма паспорта вентиляционной системы приведена в приложении 2 СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы". Если нет под рукой указанного СНиП, то скачивайте приведенный ниже файл с паспортом вентсистемы.
				
				
				 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_hotty_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.8.2005, 10:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				За файлец спасибо, СНиП у меня есть, мне нужен РЕАЛЬНЫЙ пример, как это сделано. К сожалению скольких не спрашиваю, никто не дает реальный пример :-((.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Лысцов Сергей_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   1.8.2005, 16:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А что сложного - заполняются все графы паспорта, если на время наладки подан тепло- или хладоноситель, пишете фактические параметры воздуха и воды, и считаете К теплопередачи воздухонагревателя или воздухоохладителя. Если не подан, так и пишете в паспорте. Не установлен фильтр, не подключены встроенные местные отсосы - тоже пишете в паспорте. Расходы воздуха - проектные и фактические указываете для ответвлений или помещений, предельное отклонение - по СНиП. Схема рисуется (печатается) на последней странице, на ней отмечаются точки измерений, не помещается - отдельным листом схема вкладывается в паспорт. Подписывают паспорт непосредственные исполнители, печать - можно и поставить. Есть вопросы - пишите lyszov%dv-com.net
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.9.2012, 17:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Писатель дефектных ведомостей 
        		
  
        		Группа: Banned 
        		Сообщений: 1983 
        		Регистрация: 5.5.2005 
        		Из: М.О г. Королев 
        		Пользователь №: 735 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Хороший паспорт.  "Е. Отметки о ревизии автоматических вогнеперепинувальних устройств" - сильно украинщиной попахивает. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.6.2013, 9:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 1 
        		Регистрация: 17.5.2013 
        		
        		Пользователь №: 192641 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Подскажите пожалуйста, а из какого СНиПа, эта форма паспорта. Просто в тех надзоре у меня запросили дату когда он выпущен. Хотелось бы убедить их в обратном.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2013, 9:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 937 
        		Регистрация: 14.12.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5189 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Доброго времени суток всем. Уважаемые, подскажите пожалуйста, аксонометрическая схема в паспорте вентсистемы идет из рабочей документации? В ней не проставляются фактические (замеренные) значения расходов и фактически установленное оборудование? Или под каждое оборудование и замеры делается своя схема?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2013, 10:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4021 
        		Регистрация: 19.3.2009 
        		Из: Минск 
        		Пользователь №: 30769 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Схема снимается с натуры. Она "исполнительная". На ней указываются точки замеров, а фактические и проектные значения по расходам указываются в таблицах паспорта. Тоже по оборудованию.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2013, 10:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 937 
        		Регистрация: 14.12.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5189 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				zaharov63, спасибо. При изменении оборудования следует вносить изменения в схему?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2013, 10:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4021 
        		Регистрация: 19.3.2009 
        		Из: Минск 
        		Пользователь №: 30769 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Если это дополнительное оборудование, то нужно. Если, например, вентилятор заменился на другого типа или с другим двигателем, то схема остается прежней, а замена отражается в других разделах паспорта. По правилам, если произошла замена оборудования, то нужно заново испытывать систему и как правило выдается новый паспорт со схемой.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2013, 10:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 937 
        		Регистрация: 14.12.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5189 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				zaharov63, ещё раз спасибо. И, наверное, последний вопрос. Правила заполнения паспорта в нормативной документации есть? Или только вот так на словах и на опыте?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2013, 11:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4021 
        		Регистрация: 19.3.2009 
        		Из: Минск 
        		Пользователь №: 30769 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Неожиданный вопрос. Для меня... Есть установленная форма паспорта, которая особо не позволяет импровизировать. Особенно табличные разделы. По схеме тут возможностей больше и иногда возникают трения между заказчиком и наладчиком. За основу можно взять проектное оформление. Но есть всем понятный необходимый минимум информации, которую схема должна отображать. Разногласия могут быть по отражению деталей: отметок, проходов через ограждающие конструкции и т.п. Но это обычно без проблем решается в рабочем порядке. Что касается случаев, когда требуется повторная паспортизация (периодические испытания, плановые и нет), то они прописаны в правилах эксплуатации и санитарных нормах. В принципе, в отдельных случаях возможны отступления от формы, но если это дейтвительно вызвано необходимостью и как плюс к существующей форме. Возможно. наладчики меня поправят. Я с колокольни заказчика смотрю.
				
  Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.7.2013, 11:20
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2013, 11:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 937 
        		Регистрация: 14.12.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5189 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				По рабочей документации оборудование одно, по факту другое. Вот и возник вопрос что в схеме указывать. Изменений к документации нет.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2013, 11:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4021 
        		Регистрация: 19.3.2009 
        		Из: Минск 
        		Пользователь №: 30769 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				О каком оборудование речь? Тип оборудования (марка, модель) на схеме не указывается, только условное обозначение. Почему вас только схема волнует, а не паспорт в целом? В любом случае, в разделах паспорта, касающихся оборудования. есть строки проект и факт. Так заполняйте факт с натуры. Иначе это фальсификация паспорта.  В дефектном Акте, который выдают наладчики отражается все несоответствия проекту. Если фактическое оборудование обеспечивает проектные данные (расходы, температуру и т.д.), ничего страшного нет и система признается годной к эксплуатации.  Внесение изменений в проектную документацию это забота не наладчиков.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2013, 12:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 937 
        		Регистрация: 14.12.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5189 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				на схеме подписано оборудование. вот и возник вопрос. что в самом паспорте указываются проектные и фактические цифры - это без вопроса.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2013, 12:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4021 
        		Регистрация: 19.3.2009 
        		Из: Минск 
        		Пользователь №: 30769 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Gruz1709 @ 16.7.2013, 13:18)   на схеме подписано оборудование. вот и возник вопрос. что в самом паспорте указываются проектные и фактические цифры - это без вопроса. На схеме все отражается по факту, с натуры, это однозначно.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2013, 12:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 937 
        		Регистрация: 14.12.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 5189 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ну вот и отлично. Спасибо за пояснения.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2013, 12:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4021 
        		Регистрация: 19.3.2009 
        		Из: Минск 
        		Пользователь №: 30769 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Если иначе, то это или механическая ошибка при оформлении (признается наладчиком моментально), или основание предполагать обыкновенную халтуру, иначе говоря "рисование" паспорта... Пожалуйста.))
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.10.2013, 11:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 3 
        		Регистрация: 23.5.2011 
        		
        		Пользователь №: 108974 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Подскажите, ПЛИз. Есть объект на нем смонтирована приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Каким образом заполняется паспорт на вентсистему: отдельно вытяжная ветка, отдельно приточная??
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.10.2013, 11:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4021 
        		Регистрация: 19.3.2009 
        		Из: Минск 
        		Пользователь №: 30769 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Зачем? Общий паспорт делается. Дополнительные столбцы или графы внести.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				    22.10.2013, 18:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 3 
        		Регистрация: 23.5.2011 
        		
        		Пользователь №: 108974 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Спасибо, так и сделаю.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.9.2016, 14:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 84 
        		Регистрация: 8.4.2011 
        		
        		Пользователь №: 102646 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Скажите пожалуйста какая именно инспекционная организация (СЭС или кто то еще) должна заполнять раздел 8 паспорта вент. системы при возможности скиньте ссылку на нормативный документ.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.2.2017, 11:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 66 
        		Регистрация: 29.2.2008 
        		Из: далекий далекий Норильск 
        		Пользователь №: 16083 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(progress-nn @ 16.9.2016, 18:04)   Скажите пожалуйста какая именно инспекционная организация (СЭС или кто то еще) должна заполнять раздел 8 паспорта вент. системы при возможности скиньте ссылку на нормативный документ. Это где про режим эксплуатации чтоли? Так проектом определяется и в зависимости от назначения и вносится организацией, выполняющей наладку и заполняющей паспорт.
				 Сообщение отредактировал DenisS - 22.2.2017, 11:51
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 