Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Орошение ргс-200 СУГ, Подбор дренчерного оросителя и определения расстояния между ними
DGVK
сообщение 14.8.2025, 11:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.1.2019
Пользователь №: 354438



Добрый день коллеги. впервые проектирую пожаротушение ргс СУГ. Имеется резервуарный парк СУГ из 10 ргс-100, 1 ргс-50. теперь расширение и добавляют ргс-200 1 шт.
на сущ.ргс-100 установлены оросители:
Ороситель водяной дренчерный с входным отверстием
NPT ½”, коэффициент водяного дренчерного оросителя К=25,6, угол распыливания 160°. 27 шт.установлено включая 3 верхние для площадки с арматурами. Орошение двумя кольцами по 12 шт. еще как побудительная система использованиа воздушное кольцо со сплинкерами , от КИП. длина прямого участка резервуара 14м, диаметр 3,12м.
Qниж.кольца без армат.=
=0,1л/(с·м²)×79,08м²=7,91л/с;
Qверх. кольца без армат.=
=0,1л/(с·м²)×65,04м²=6,5л/с;
Qверх.кольца с армат.=
=0,5л/(с·м²)×14,04м²=7,02л/с;
Qверх.кольца=7,02+6,5=
=13,52л/с;
∑Q=Qниж.кольца без армат.+Qверх.кольца=
=7,91+13,52=21,43л/с.
Расход водяного дренчерного оросителя с направленным углом распыла типа D3:
q=k√10Р=48,5л/мин.=
=0,808л/с
Количество водяных дренчерных оросителей составит:
n=Q/q=21,43/0,808=26,52шт.
Принимаем 27шт. дренчеров на 1 аппарат объемом 100м3/.
Фактический расход воды на 1 аппарат составит:
Q=0,808×27=21,816л/с


Теперь проектируемый РГС-200 : Определяем площади защищаемой поверхности резервуара, объемом 200м3/:
Площадь бокового днища резервуара: S/о=13,52м2/
Sверх. аппар. с армат.=B×L1=3,520×10,0=35,20м2/.
Sверх. аппар. без армат.=½(πDL+2S/о)-Sверх. аппар. с армат.=
=0,5×(3,14×3,52×21+13,52×2)-35,2=94,37 м2/.
S/низа аппар. без армат.=½(πDL+S/о)=0,5×(3,14×3,520×21+13,52×2)=129,57м2/.
Qниж.кольца без армат.=
=0,1л/(с·м²)×129,57м²=12,96л/с;
Qверх. кольца без армат.=
=0,1л/(с·м²)×94,37м²=9,44л/с;
Qверх.кольца с армат.=
=0,5л/(с·м²)×35,20м²=17,6л/с;
Qверх.кольца=9,44+17,6=
=27,04л/с;
∑Q=Qниж.кольца без армат.+Qверх.кольца=
=12,96+27,04=40,0л/с.
Теперь смотрела каталог БИЙСК там ОЦ-12 вроде подходит, но нет информации про угол распыления. А на сайте есть НРО 3/4" , но нет конкретного значения К. от 0,1-0,15. По фомуле написано : К = Qтр / (10*√H)
Qтр.= Qусл. орос * Кн
Кн = Sфакт. / Sусл.
Qусл. орос = Sусл. * I тр.
Я запуталась. из этих формул как посчитать расход одного оросителя именно для моего РГС-200? И на каком расстонии должны распологаться оросители, на каком растоянии и высоте от резервуара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DGVK
сообщение 14.8.2025, 18:26
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.1.2019
Пользователь №: 354438



Ок. мы нашли тот дренчерный ороситель который установлен на сущ.резервуарах. Здесь тоже хотим применить такой же.
Ороситель водяной дренчерный с входным отверстием
NPT ½”, коэффициент водяного дренчерного оросителя К=25,6, угол распыливания 160°. Расход унего при 0,5МПа 0,808л/с.
Теперь как определить количесто. 40/0,808=50?
либо расходы нижнего и верхнего кольца делить отдельно? тогда получится разное количество оростелей.
И еще может ли длина резервуара с арматурой составлять 10м( при общей длине прямого участка 21м)? из за этого большая разница в расходах верхнего и нижнего кольца. а если это правильно, то можно ли на часть резервуара с арматурой взять другие оросители большей производительности?
и вот как в пространстве или на плане или разрезе резервуара проверить площади покрытия факелом орошения дренчеров. вот например на одном кольце 16 ш. их просто поставим на одинаковых расстояниях. как проверить теперь вышеуказанное. ведь оросители не просто сверху резервуара установлены. а немного сбоку под 45 градусов. и каждый ороситель как бы четверть шарового сегмента должен обхватывать ?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Дренчеры_викинг_model_e.pdf ( 2,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  006.GPC_2025_56_01_ПТ.dwg ( 869,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 6:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных