Цитата(Фламастер-мастер @ 14.8.2025, 12:52)

Здравствуйте уважаемые форумчане.
Озадачился таким вопросом, имеется 6 сетевых контуров на всех стоят насосы с ПЧ, на части контуров дополнительно установлены трехходовые. Вопрос стоит ли выполнять контроль обратки на всех контурах, и вообще как правильно организовать управление контурами, по датчиком перепада давления на насосных установках или по температуре обратки. Можете посоветовать полезную литературу по интересующему вопросу?
Управление контурами лучше всего организовать и по перепаду давления на контурах - держать стабильный перепад, и по температуре подачи - выполнять график отопления. Одно другому не мешает, современная автоматика на это способна. На ГВС держать стабильно 65-70С и какое-то давление на подаче.
Контроль обратки тоже не помешает, для диагностики.