Здравствуйте уважаемые форумчане.
Озадачился таким вопросом, имеется 6 сетевых контуров на всех стоят насосы с ПЧ, на части контуров дополнительно установлены трехходовые. Вопрос стоит ли выполнять контроль обратки на всех контурах, и вообще как правильно организовать управление контурами, по датчиком перепада давления на насосных установках или по температуре обратки. Можете посоветовать полезную литературу по интересующему вопросу?
Смит
Цитата(Фламастер-мастер @ 14.8.2025, 11:52) *
имеется 6 сетевых контуров

Это ветви системы отопления в одном здании?
awlan
Цитата(Фламастер-мастер @ 14.8.2025, 16:52) *
... или по температуре обратки. Можете посоветовать полезную литературу по интересующему вопросу?


Ответственность за температуру обратки возложена на Потребителя. Она не должна превышать более 3С от Температурного графика.
Смит
ПТЭ ОТиТУ:

"128 <...> Среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не должна превышать заданную температурным графиком более чем на 5%. Понижение температуры сетевой воды в обратных трубопроводах по сравнению с графиком не лимитируется".

...Чем ниже температура по графику, тем более строгое требование к абсолютной величине. laugh.gif
инж323
Подождите с датчиками и с Т обратки. У вас это внутренние контуры и ТСО к ним никакого отношения не имеет. Это вы контролируете для соблюдения нормальных условий в помещениях у себя.
Для взаимоотношений с ТСО- есть УУТЭ и есть датчики погодозависимого контроля по внешнему контуру греющей воды. Прежде чем инспектор ТСО начнет вопить про высокую обратку сверяйте Т1 на соответствие Тн.в. и на соответствие этой Т1 уже вашей реальной Т2 по распечатке с уутэ и это несколько иной вопрос.
Чем топикстартер озабочен? Точность регулировки Т по помещениям и точностью Т21 и Т22 для красивого контроля работы систем или насчет Т12 по взаимоотношениям с ТСО? Понятно что шаг в номенклатуре мощности отдельных элементов есть, но вполне соблюдаемо условие по поддержанию Т2 во внешнем контуре и практически во всех внутренних даже без ЧП на насосах даже. Какие то особые требования по точности?