> Место установки датчиков температуры на сетевых контурах, Место утсановки температурных датчиков
Фламастер-мастер
сообщение 14.8.2025, 11:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.9.2017
Пользователь №: 327591



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Озадачился таким вопросом, имеется 6 сетевых контуров на всех стоят насосы с ПЧ, на части контуров дополнительно установлены трехходовые. Вопрос стоит ли выполнять контроль обратки на всех контурах, и вообще как правильно организовать управление контурами, по датчиком перепада давления на насосных установках или по температуре обратки. Можете посоветовать полезную литературу по интересующему вопросу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 17.8.2025, 10:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 652
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Фламастер-мастер @ 14.8.2025, 11:52) *
имеется 6 сетевых контуров

Это ветви системы отопления в одном здании?

Сообщение отредактировал Смит - 17.8.2025, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 17.8.2025, 17:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Фламастер-мастер @ 14.8.2025, 16:52) *
... или по температуре обратки. Можете посоветовать полезную литературу по интересующему вопросу?


Ответственность за температуру обратки возложена на Потребителя. Она не должна превышать более 3С от Температурного графика.

Сообщение отредактировал awlan - 17.8.2025, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 18.8.2025, 11:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 652
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



ПТЭ ОТиТУ:

"128 <...> Среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не должна превышать заданную температурным графиком более чем на 5%. Понижение температуры сетевой воды в обратных трубопроводах по сравнению с графиком не лимитируется".

...Чем ниже температура по графику, тем более строгое требование к абсолютной величине. laugh.gif

Сообщение отредактировал Смит - 18.8.2025, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.8.2025, 12:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33380
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Подождите с датчиками и с Т обратки. У вас это внутренние контуры и ТСО к ним никакого отношения не имеет. Это вы контролируете для соблюдения нормальных условий в помещениях у себя.
Для взаимоотношений с ТСО- есть УУТЭ и есть датчики погодозависимого контроля по внешнему контуру греющей воды. Прежде чем инспектор ТСО начнет вопить про высокую обратку сверяйте Т1 на соответствие Тн.в. и на соответствие этой Т1 уже вашей реальной Т2 по распечатке с уутэ и это несколько иной вопрос.
Чем топикстартер озабочен? Точность регулировки Т по помещениям и точностью Т21 и Т22 для красивого контроля работы систем или насчет Т12 по взаимоотношениям с ТСО? Понятно что шаг в номенклатуре мощности отдельных элементов есть, но вполне соблюдаемо условие по поддержанию Т2 во внешнем контуре и практически во всех внутренних даже без ЧП на насосах даже. Какие то особые требования по точности?

Сообщение отредактировал инж323 - 18.8.2025, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 14:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных