> Плавают показания датчика температуры, Плавают показания датчика температуры
Yurovpv
сообщение 30.8.2025, 22:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.1.2019
Пользователь №: 354335



Температуру показывает некорректно, почти всегда в минус, при уличной +20. Шкаф shuft. Датчик ntc 10k. Отключённый от клемм, сопротивление выдал соответствующее температуре. Частотников рядом нет. Всего шкафов 2, на обоих такая история. Контроллер carel uaria. Показатели опускались до -600)
Куда смотреть и что делать, подскажите. Голову сломал)

Сообщение отредактировал Yurovpv - 30.8.2025, 22:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VID_20250830_200727.mp4 ( 13,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  VID_20250830_220629.mp4 ( 11,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 31.8.2025, 8:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3868
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Теперь попробуйте вместо датчиков подключить обычные резисторы, для начала непосредственно к прибору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurovpv
сообщение 31.8.2025, 10:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.1.2019
Пользователь №: 354335



Цитата(Kotlovoy @ 31.8.2025, 8:02) *
Теперь попробуйте вместо датчиков подключить обычные резисторы, для начала непосредственно к прибору.

Спасибо! Не могли бы описать дальнейшую последовательность действий, чтобы оперативно решить проблему на месте. До объекта 4 часа езды)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurovpv
сообщение 31.8.2025, 10:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.1.2019
Пользователь №: 354335



]

Сообщение отредактировал Yurovpv - 31.8.2025, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 31.8.2025, 11:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3868
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Однажды видел подобное - плавала температура наружного воздуха на контроллере MUT MTR 01 с датчиком NTC, оказалось, причина в заземлении экрана кабеля датчика на шину PE, которая не была соединена с нулевой шиной в вводно-распределительном щите. Между шинами оказалось около пятнадцати вольт переменки. При подключении датчика непосредственно к контроллеру показания стабильные. Соединили перемычкой PE c N, всё более-менее устаканилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 31.8.2025, 12:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1938
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Yurovpv @ 31.8.2025, 12:26) *
Спасибо! Не могли бы описать дальнейшую последовательность действий, чтобы оперативно решить проблему на месте. До объекта 4 часа езды)

Проверьте с резистором, как ранее сказано, если то же самое, проверьте в меню контроллера - какие там датчики прописаны.

Сообщение отредактировал AI 155 - 31.8.2025, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurovpv
сообщение 1.9.2025, 19:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.1.2019
Пользователь №: 354335



Цитата(AI 155 @ 31.8.2025, 12:33) *
Проверьте с резистором, как ранее сказано, если то же самое, проверьте в меню контроллера - какие там датчики прописаны.

Поставил сопротивление 10. Без изменений..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VID_20250901_192024.mp4 ( 27,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 1.9.2025, 19:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3868
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Ну вот, значит, проблема не в датчике и не в соединительной линии. Теперь для начала проверить правильность подключения датчика. А почему, кстати, вы не подключили резистор непосредственно к контроллеру?
Дальше только контроллер, его настройки. И останется только его неисправность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 1.9.2025, 22:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1938
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Yurovpv @ 1.9.2025, 21:28) *
Поставил сопротивление 10. Без изменений..

Соедините прямо на контроллере, чтобы исключить проводку.
Если то же самое , проверьте какие датчики прописаны в меню контроллера.
Далее или программа контроллера или неисправность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 2.9.2025, 10:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1938
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



По виду изменений индикатора предположил бы что это прицеплено к входу 0... 10В или 4... 20мА, а что будет если замкнуть вход ? По идее все должно стать стабильно, хоть и с неверными показаниями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 20:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных