> Регулятор давления после себя на вводе в МКД, необходимо подобрать тип/модель
Leonid-Igorevich
сообщение 12.10.2025, 14:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334778



Добрый день.
В какой то момент появилось требование на вводе в МКД установить регулятор давления после себя с ограничением давления на уровне 0,6 МПа. Изначально его застройщик не предусмотрел.
Установили регулятор по типу бытового но только диаметром Ду50 itap Europress 143. По паспортному графику падения давления от расхода он должен был терять всего примерно 0,6 бар (0,06МПа) при проектном секундном расходе. После запуска в работу поняли что он не справляется, на максимальных расходах в часы пик давление на выходе из регулятора проседает очень сильно до 0,4 МПа при уставке на регуляторе (на нулевом расходе) 0,65 МПа, что конечно же никуда не годится, та как на 10 этаж люди не получают нормальный напор. Видимо нужно подбирать вообще другой тип регулятора.

Задача подобрать регулятор что бы он держал нормально давление хотя бы в пределах 0,6-0,55 МПа при расходах от 0 до проектного.

Давление на вводе в дом 0,75 МПа
По проекту расходы:
часовой 9,18 м3/ч
секундный 3,72 л/с

В одном из новых домов я видел на вводе регулятор РДС-НО-50. Может такой подходит или есть лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 12.10.2025, 14:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566




Есть редукторы фланцевые у НПЦ ПромВодОчистка - гуглите. Связывайтесь с ними они вам подберут по опросному лицу, один раз с ними сотрудничал - вроде нормально регуляторы работают. И учтите что вам нужен тот, который может работать в статике

Сообщение отредактировал naivemite - 12.10.2025, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leonid-Igorevich
сообщение 12.10.2025, 15:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334778



Цитата(naivemite @ 12.10.2025, 14:45) *
Есть редукторы фланцевые у НПЦ ПромВодОчистка - гуглите. Связывайтесь с ними они вам подберут по опросному лицу, один раз с ними сотрудничал - вроде нормально регуляторы работают. И учтите что вам нужен тот, который может работать в статике

благодарю за наводку. сайт их нашел. свяжусь, посмотрим что скажут

быть может еще что-нибудь предложат другие участники форума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 12.10.2025, 15:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Я еще встречал в паспортах на подобные регуляторы указание на настройку при минимальном расходе, но не нулевом, может быть все же дело в настройке регулятора?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 13.10.2025, 1:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2640
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Leonid-Igorevich @ 12.10.2025, 14:09) *
itap Europress 143

Это не РД после себя же?
Цитата(Leonid-Igorevich @ 12.10.2025, 14:09) *
ограничением давления на уровне 0,6 МПа

0,45 вообще-то должно быть на самом низком приборе вроде в здании.
0,6 - максимум в городском водопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 13.10.2025, 1:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(nagger @ 13.10.2025, 8:18) *
Это не РД после себя же?

Судя по информации из интернетов обычный РД "после себя"

Цитата(nagger @ 13.10.2025, 8:18) *
0,6 - максимум в городском водопроводе.

Да вот не всегда, СП31 допускает бОльший напор с редукторами

Цитата(nagger @ 13.10.2025, 8:18) *
0,45 вообще-то должно быть на самом низком приборе вроде в здании.

Так у него же на вводе редуктор а не у потребителей, на вводах в квартиры, вероятно, стоят индивидуальные регуляторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 13.10.2025, 2:49
Сообщение #7


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5211
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Leonid-Igorevich @ 12.10.2025, 16:09) *
Задача подобрать регулятор что бы он держал нормально давление хотя бы в пределах 0,6-0,55 МПа при расходах от 0 до проектного.

НПЦ Промводоочистка - поможет.

Только на деньгах не экономьте.
Скупой платит дважды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leonid-Igorevich
сообщение 13.10.2025, 10:14
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334778



Цитата(nick2 @ 13.10.2025, 2:49) *
НПЦ Промводоочистка - поможет.

Только на деньгах не экономьте.
Скупой платит дважды.


Спасибо. Я уж так и понял на своём опыте. Надо было сразу сюда обратиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 21:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных