> Заборная решетка приточной вентиляции и коаксиальный дымоход газового котла
stager
сообщение Вчера, 12:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Здравствуйте. Опишу проблему которая возникла на одном объекте. Смонтировали по согласованному с заказчиком и дизайнером проекту систему приточной вентиляции, установка Breezart Lux 1000, в помещении котельной с распределением воздуховодов в жилую зону. Так же смонтирован в помещении котельной канальный кондиционер 48й для кондиционирования воздуха 1 этажа с сетью воздуховодов смонтированы фреонопровод, линии связи, электропитания. Системы собраны осталось установить пульты и шкаф управления и можно приступать к пнр. Зашли смежники по отоплению и выяснилось что им нужно пробурить отверстие под коаксиальный дымоход для котла. Пока проводился монтаж систем вентиляции и кондиционирования молчали, что котел у них конденсатный. Соответственно вентканал выполнен в кирпичной стене и чтобы не связываться с штроблением вентканала и прокладкой дымохода предложили заказчику вариант демонтаж шумоглушителя установки приточной вентиляции и части воздуховодов над котлом, чтобы пробурить отверстие под коаксиальный дымоход. Чтобы разобрать нужный участок и чтобы потом его собрать нужно демонтировать в обратном порядке все. Повторюсь что плотно все и расстояния для того чтобы выкрутить саморезы шуруповертом нет. Смежники могли бы пробурить сразу после колена 90* над котлом, но окно мешает. Ссылаются на норматив по которому от окон, дверей и открытых вентиляционных решеток 0,5 м. Информацию по нормативам по расположению на одной стене решетки для забора приточного воздуха и выхода коаксиального дымохода котла не нашел, кроме вышеупомянутых 0,5м . Можно попробовать притянуть норматив п 7.5.1 из С.П 60.13330.2020 : 7.5.1 Приемные устройства наружного воздуха, в том числе приточные вентиляционные шахты, не допускается размещать:- на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех и более автомобилей, дорог с интенсивным движением,погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, ( нет просто среза дымохода написать) мест с выделениями других загрязнений или запахов, от мест выброса вытяжного воздуха с наличием вредных веществ или запахов; Так же можно попровать на количество отводов 90* на коаксиальном дымоходе их получится больше 3х штук. Может кто в курсе наличия норматива запрещающего вывод коаксиального дымохода рядом с вентрешеткой для забора приточного воздуха, расстояние между существующей решеткой приточной вентиляции и будущим отверстием для коаксиального дымохода меньше 3-х метров.?

Сообщение отредактировал stager - Вчера, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение Сегодня, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Здравствуйте. Нашел норматив на который ссылаются смежники. Это СП 42-101-2003 — «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» приложение Г Дымовые и вентиляционные каналы. Г12 На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы и Г 21. - 2,0 м от уровня земли;
- 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
- 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
- 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними. Мне кажется или этот пункт противоречит пункту 7.5.1 из С.П 60.13330.2020?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение Сегодня, 14:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



1. По выбросам от конденсатного котла СП 42-101 не подходит (см. область применения). Тут СП 402.1325800.2018 действует - см. приложение Г (в частности Г.16, Г.17, Г.18). И по нему 0,5м от вентрешетки - вот совсем мало.
2. По п.7.5.1 СП60.13330.2020 - а как так получилось, что в проекте ОВ (согласованном заказчиком) никто не учёл наличие газового котла? И как тогда предполагалось делать вентиляцию самой котельной? Т.е. не возникало вопросов, откуда котёл будет брать воздух для работы горелок? - этот же момент очень сильно влияет на вентиляцию как минимум этого помещения.
3. И на основании чего размещение вентоборудования производится в помещении котельной? См. СП60.13330.2020 п.7.10.1-7.10.3. Если что - при разборе (официальном) требования действующих норм превалируют над любым ТЗ в договоре.

По ситуации - а на размещение и обвязку котла проект есть? Или просто пришли и ставят? По факту - вопрос в тупике, тут остаётся только всем договариваться что и куда демонтировать и переносить (а вот за чей счёт - зависит от того есть ли такой проект и кто его кроме заказчика видел. Это, конечно, в идеале...).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 1)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 14:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных