Контроллер CAREL C.PCO в эксплуатации более 5 лет, работал нормально.
Недавно вышел из строя дисплей - яркий экран,
нет информации о установленных параметрах.

При этом контроллер CAREL C.PCO нормально управляет приточкой на прежних уставках.
Невозможно ввести новую уставку Т, изменить режим работы.

Причина - сбой прошивки МК дисплея
на плате: 98C724C521.

Решение из инета:
1 - Подключение внешнего терминала
PGD1000 через J3 Disp.
2 - Приобретение нового контроллера CAREL C.PCO
для замены дисплея.

Не удалось подключить
PGD0 через J3 Disp.:
- светодиоды светятся, но экран темный.

Почему не работает PGD0 через J3 Disp. - ?
PGD1000 будет работать - ?

Устранение аналогичного дефекта в Danfoss.
https://forum-monitor.net.ru/threads/648456...-2#post-6870478

Сообщение отредактировал SERGOLD - Вчера, 21:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20251026_210749.jpg ( 84,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение Сегодня, 6:13
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10940
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



насколько мне помнится, там что-то с адресом надо делать. толи 11й надо выставлять толи что-то такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение Сегодня, 8:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 214
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(LordN @ 27.10.2025, 6:13) *
насколько мне помнится, там что-то с адресом надо делать. толи 11й надо выставлять толи что-то такое.

Правильно, на пульте PGD1000 выставляется адрес.

Но для этого дисплей должен реагировать
на три одновременно зажатые кнопки справа.

Экран PGD 0 - темный,
но светодиоды подсветки кнопок светятся,
нет реакции на 3 зажатые кнопки справа.

Такое же поведение PGD 0 с новым,
заведомо исправным CAREL C.PCO.

Неужели PGD0 неисправен - ?

Сообщение отредактировал SERGOLD - Сегодня, 8:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20251027_081848.jpg ( 201,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20251027_083020.jpg ( 275,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20251027_083839.jpg ( 239,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение Сегодня, 9:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 388
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Ваш PGD0 скорее всего, неисправен.
Подсветка кнопок со стрелками и подсветка самого дисплея, это одна и та же функция.
Он все равно проблему не решит, кроме проверки порта на контроллере, потому что он 4 строчный.

Нужен PGD1, PGDE, PGNE, что то из новых 8 строчных


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 11:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных