Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроллер CAREL C.PCO - на дисплее нет вывода информации.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
SERGOLD
Контроллер CAREL C.PCO в эксплуатации более 5 лет, работал нормально.
Недавно вышел из строя дисплей - яркий экран,
нет информации о установленных параметрах.

При этом контроллер CAREL C.PCO нормально управляет приточкой на прежних уставках.
Невозможно ввести новую уставку Т, изменить режим работы.

Причина - сбой прошивки МК дисплея
на плате: 98C724C521.

Решение из инета:
1 - Подключение внешнего терминала
PGD1000 через J3 Disp.
2 - Приобретение нового контроллера CAREL C.PCO
для замены дисплея.

Не удалось подключить
PGD0 через J3 Disp.:
- светодиоды светятся, но экран темный.

Почему не работает PGD0 через J3 Disp. - ?
PGD1000 будет работать - ?

Устранение аналогичного дефекта в Danfoss.
https://forum-monitor.net.ru/threads/648456...-2#post-6870478
LordN
насколько мне помнится, там что-то с адресом надо делать. толи 11й надо выставлять толи что-то такое.
SERGOLD
Цитата(LordN @ 27.10.2025, 6:13) *
насколько мне помнится, там что-то с адресом надо делать. толи 11й надо выставлять толи что-то такое.

Правильно, на пульте PGD1000 выставляется адрес.

Но для этого дисплей должен реагировать
на три одновременно зажатые кнопки справа.

Экран PGD 0 - темный,
но светодиоды подсветки кнопок светятся,
нет реакции на 3 зажатые кнопки справа.

Такое же поведение PGD 0 с новым,
заведомо исправным CAREL C.PCO.

Неужели PGD0 неисправен - ?
svintus
Ваш PGD0 скорее всего, неисправен.
Подсветка кнопок со стрелками и подсветка самого дисплея, это одна и та же функция.
Он все равно проблему не решит, кроме проверки порта на контроллере, потому что он 4 строчный.

Нужен PGD1, PGDE, PGNE, что то из новых 8 строчных


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.