> Контроллер CAREL C.PCO - на дисплее нет вывода информации., Светлый экран, нет инфорормации, но приточка работает нормально.
SERGOLD
сообщение 26.10.2025, 21:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Контроллер CAREL C.PCO в эксплуатации более 5 лет, работал нормально.
Недавно вышел из строя дисплей - яркий экран,
нет информации о установленных параметрах.

При этом контроллер CAREL C.PCO нормально управляет приточкой на прежних уставках.
Невозможно ввести новую уставку Т, изменить режим работы.

Причина - сбой прошивки МК дисплея
на плате: 98C724C521.

Решение из инета:
1 - Подключение внешнего терминала
PGD1000 через J3 Disp.
2 - Приобретение нового контроллера CAREL C.PCO
для замены дисплея.

Не удалось подключить
PGD0 через J3 Disp.:
- светодиоды светятся, но экран темный.

Почему не работает PGD0 через J3 Disp. - ?
PGD1000 будет работать - ?

Устранение аналогичного дефекта в Danfoss.
https://forum-monitor.net.ru/threads/648456...-2#post-6870478

Сообщение отредактировал SERGOLD - 26.10.2025, 21:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20251026_210749.jpg ( 84,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.10.2025, 6:13
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10976
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



насколько мне помнится, там что-то с адресом надо делать. толи 11й надо выставлять толи что-то такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 27.10.2025, 8:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(LordN @ 27.10.2025, 6:13) *
насколько мне помнится, там что-то с адресом надо делать. толи 11й надо выставлять толи что-то такое.

Правильно, на пульте PGD1000 выставляется адрес.

Но для этого дисплей должен реагировать
на три одновременно зажатые кнопки справа.

Экран PGD 0 - темный,
но светодиоды подсветки кнопок светятся,
нет реакции на 3 зажатые кнопки справа.

Такое же поведение PGD 0 с новым,
заведомо исправным CAREL C.PCO.

Неужели PGD0 неисправен - ?

Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 8:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20251027_081848.jpg ( 201,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20251027_083020.jpg ( 275,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20251027_083839.jpg ( 239,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 27.10.2025, 9:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 390
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Ваш PGD0 скорее всего, неисправен.
Подсветка кнопок со стрелками и подсветка самого дисплея, это одна и та же функция.
Он все равно проблему не решит, кроме проверки порта на контроллере, потому что он 4 строчный.

Нужен PGD1, PGDE, PGNE, что то из новых 8 строчных


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 27.10.2025, 13:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(SERGOLD @ 26.10.2025, 21:00) *
Контроллер CAREL C.PCO
Причина - сбой прошивки МК дисплея
на плате: 98C724C521.

Решение из инета:
2 - Приобретение нового контроллера CAREL C.PCO
для замены дисплея.

В старый контроллер Carel C. PCO:

Rev. 4.223
Date 10-Sep-2020
S/N Z00054807
Made in Croatia
Code P+D000UE1DEF0

дисплей от нового контроллера установить не получится.
Новый дисплей имеет более широкий шлейф,
больше на 2 контакта.

Новая модификация Carel C. PCO:
CODE P+D000NH1DEF0
16-05-2017
S/N A00016816
REV 4.117
MAC000A5C4041B0
имеет более широкий шлейф к дисплею.

Так что нужен старый донор с дисплеем,
без телефонного сетевого разьема RG-8.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 13:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20251027_130944.jpg ( 169,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20251027_130922.jpg ( 132,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20251027_131536.jpg ( 196,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 27.10.2025, 13:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 390
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Это не старая и новая модификация,
это два разных по функционалу контроллера в одной линейке,
отличающиеся наборами коммуникационных портов

Шлейфы дисплеев разные
Нужен P+D000UE1DEF0 как донор

Или выносной дисплей, если на порту J23 по умолчанию в программе оставлен DisplayProtocol
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 27.10.2025, 13:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(svintus @ 27.10.2025, 9:33) *
Ваш PGD0 скорее всего, неисправен.
Подсветка кнопок со стрелками и подсветка самого дисплея, это одна и та же функция.
Он все равно проблему не решит, кроме проверки порта на контроллере, потому что он 4 строчный.

Нужен PGD1, PGDE, PGNE, что то из новых 8 строчных

В наличии контроллеры Саrel CPCO.
1 - старый, неисправный,
2 - новый, в упаковке, не сконфигурированный.

Одинаковая реакция двух пультов
при подключении к двум контроллерам:
- дисплеи пультов не светятся.

Пульты:
1 - PGD0000F01
Date: 12-May-2009
s/n A0196876 Rev. 1.026
Из 6 кнопок светятся все,
кроме 2 кнопок: авария, Prg.
Дисплей темный.

2 - mP20
- пикает при вкл, появляется шкала загрузки.
- светится кнопка ON/OFF.
Больше никакой реакции на обоих контроллерах.
Дисплей темный.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 13:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20251027_134311.jpg ( 162,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20251027_134334.jpg ( 281,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20251027_134620.jpg ( 176,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20251027_134648.jpg ( 175,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 27.10.2025, 15:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 390
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Назначение проводов по цветам справедливо
только для кабеля S90CONN0S0 у вас кабель другой

Если другой кабель подключать, правило такое, не смотря на цвет
- 1 и 6 вместе это + питания
- 2 и 5 вмести это GND питания
- 3 и 4 это шина связи, паменять местами, если связи нет

Прикрепленный файл  PGDE_to_c.pCOmini.jpg ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 27.10.2025, 16:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(svintus @ 27.10.2025, 9:33) *
Ваш PGD0 скорее всего, неисправен.
Подсветка кнопок со стрелками и подсветка самого дисплея, это одна и та же функция.
Он все равно проблему не решит, кроме проверки порта на контроллере, потому что он 4 строчный.

Нужен PGD1, PGDE, PGNE, что то из новых 8 строчных

Уважаемый svintus, огромное спасибо за помощь.

Другой, заведомо исправный PGD... (без маркировки)
нормально работает.

Шнурок подключения PGD... тот же.
Так же подсветка 4 кнопок из 6,
кроме: PRG, Aвария.

Теперь появилось меню:
Display address setting: 26
I/O Board address: ...

Далее - установка адреса с клавиатуры PGD.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 17:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20251027_164942.jpg ( 113,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20251027_165012.jpg ( 119,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20251027_165038.jpg ( 195,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 27.10.2025, 17:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(svintus @ 27.10.2025, 15:24) *
Назначение проводов по цветам справедливо
только для кабеля S90CONN0S0 у вас кабель другой

Если другой кабель подключать, правило такое, не смотря на цвет
- 1 и 6 вместе это + питания
- 2 и 5 вмести это GND питания
- 3 и 4 это шина связи, поменять местами, если связи нет

Прикрепленный файл  PGDE_to_c.pCOmini.jpg ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6


Да, именно такое расключение 6 проводов:
1 - (синий) + 6 (белый) соединяются вместе : +24V,
2 - (желтый) + 5 (черный) соединяются вместе: -24V,
3 - зеленый: +Rx,
4 - красный: -Tx.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 17:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20251027_173848.jpg ( 224,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  Screenshot_2025_10_27_17_24_29_116_com.miui.gallery.png ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20251027_174210.jpg ( 118,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 27.10.2025, 18:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(svintus @ 27.10.2025, 15:24) *
Назначение проводов по цветам справедливо
только для кабеля S90CONN0S0 у вас кабель другой

Если другой кабель подключать, правило такое, не смотря на цвет
- 1 и 6 вместе это + питания
- 2 и 5 вмести это GND питания
- 3 и 4 это шина связи, пoменять местами, если связи нет

Прикрепленный файл  PGDE_to_c.pCOmini.jpg ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6

svintus, ценное замечание.

Раскладка 6 проводов в плоском кабеле с разьемом RG-6,
может быть зеркально противоположной.

В этом случае надо поменять местами 3, 4 провода.
(+) Rx , (-) Tx.

Шнурок с зеркальной обжимкой RG6 с обоих концов,
придется заменить на правильный при отсутствии связи,

или обжать наоборот,

или раскусить шнурок посередине и поменять местами красный (4) и зеленый (3) провода.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 18:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20251027_182040.jpg ( 397,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 27.10.2025, 18:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(svintus @ 27.10.2025, 15:24) *
Назначение проводов по цветам справедливо
только для кабеля S90CONN0S0 у вас кабель другой

Если другой кабель подключать, правило такое, не смотря на цвет
- 1 и 6 вместе это + питания
- 2 и 5 вмести это GND питания
- 3 и 4 это шина связи, паменять местами, если связи нет

Прикрепленный файл  PGDE_to_c.pCOmini.jpg ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6


Поменял местами красный (-Tx) и зеленый (+Rx) провода
при подключении PGD 0000F01.

Дефект сохранился.
Дисплей, по прежнему, не светится,
четыре кнопки светятся.

Заключение:
Пульт PGD 0000F01 неисправен.

Примечание.
Такое же состояние PGD 0000F01,
если оторвать провода Rx, Tx
от разьема 2,3 конт (J3 disp.).

Сообщение отредактировал SERGOLD - 27.10.2025, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 29.10.2025, 9:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(SERGOLD @ 27.10.2025, 18:26) *
svintus, ценное замечание.

Раскладка 6 проводов в плоском кабеле с разьемом RG-6,
может быть зеркально противоположной.

В этом случае надо поменять местами 3, 4 провода.
(+) Rx , (-) Tx.

Шнурок с зеркальной обжимкой RG6 с обоих концов,
придется заменить на правильный при отсутствии связи,

или обжать наоборот,

или раскусить шнурок посередине и поменять местами красный (4) и зеленый (3) провода.


Проверил провода еще раз,
провода Rx, Tx - не попутаны.
Rx - справа, это стандарт.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 29.10.2025, 9:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2025_10_29_09_09_07_099_org.telegram.messenger.png ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG_20251029_074215.jpg ( 146,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_20251029_074313.jpg ( 343,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20251029_074705.jpg ( 377,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 9:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных