> Вопрос по необходимости вытяжной противодымной вентиляции в коридоре где имеется "зона безопасности", Дымоудаление в коридоре гостиницы с зоной безопасности
shchekolkina_96
сообщение 29.10.2025, 6:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.10.2025
Пользователь №: 448046



Помогите пожалуйста разобраться...
Коридор гостиницы со вторым светом, длина коридора менее 15 м, с оконными проемами не обеспечивающими естественное проветривание при пожаре, в коридоре имеется помещение "безопасной зоны", в нем предусмотрена приточная противодымная вентиляция, вопрос - нужно ли в таком случае в коридоре делать вытяжную противодымную вентиляцию??

И еще вопрос, на втором этаже в лифтовой холл также предусмотрена приточная противодымная вентиляция с подогревом, а на первом этаже такой системы нет.. по какой причине могло быть принято такое решение?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2025_10_29_09_52_01.png ( 260,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  2025_10_29_09_58_41.png ( 128,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  2025_10_29_10_30_02.png ( 209,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядьваня
сообщение 29.10.2025, 6:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80437



СП7 п 7.1 "Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."

Еще и компенсацию придется делать, потому что в п 8.8 (про компенсацию) ничего не сказано про приток в МГН, значит использовать его для компенсации нельзя. Думаю законотворцы забыли просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shchekolkina_96
сообщение 29.10.2025, 6:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.10.2025
Пользователь №: 448046



Цитата(Дядьваня @ 29.10.2025, 8:41) *
СП7 п 7.1 "Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."

Еще и компенсацию придется делать, потому что в п 8.8 (про компенсацию) ничего не сказано про приток в МГН, значит использовать его для компенсации нельзя. Думаю законотворцы забыли просто.



Получается необходимо предусмотреть и вытяжную и приточную систему дымоудаления в этот коридоре где находится помещение безопасной зоны??? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.10.2025, 16:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12775
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(shchekolkina_96 @ 29.10.2025, 6:36) *
Коридор гостиницы со вторым светом, длина коридора менее 15 м, с оконными проемами не обеспечивающими естественное проветривание при пожаре, в коридоре имеется помещение "безопасной зоны", в нем предусмотрена приточная противодымная вентиляция, вопрос - нужно ли в таком случае в коридоре делать вытяжную противодымную вентиляцию??

На чертеже показана открытая лестница с 1-го этажа на 2-ой - т.е. это двусветное помещение. Поэтому я полагаю, что вход в ПБЗ из этого двусветного помещения не соответствует указаниям СП 1:
Цитата
9.2.2
Подпор воздуха при пожаре в помещение пожаробезопасной зоны должен быть предусмотрен в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Подачу наружного воздуха непосредственно в помещения пожаробезопасных зон или в тамбур-шлюзы на входах в такие помещения следует предусматривать на этаже здания, где возник пожар. Выходы в указанные помещения не могут быть выполнены непосредственно из объемов атриумов и пассажей зданий.

Но я не ПБ-шник - тут требуется консультация специалиста ПБ.


Цитата(shchekolkina_96 @ 29.10.2025, 6:36) *
И еще вопрос, на втором этаже в лифтовой холл также предусмотрена приточная противодымная вентиляция с подогревом, а на первом этаже такой системы нет.. по какой причине могло быть принято такое решение?

Как правило, на 1-ом этаже ПБЗ не требуются вообще - как люди попали на 1-й этаж снаружи, так же и могут покинуть здание самостоятельно. Т.е. не нужно ждать спасателей.
Если на 1-ом этаже, всё-таки, требуется ПБЗ, то его невозможно предусматривать в ЛХ.
По п. 15 ст. 89 № 123-ФЗ это обязательно д.б. лифт для пожарных - т.е. с подпором в ЛШ. При пожаре лифт опускается на 1-й этаж, двери лифта и ЛШ открываются, и весь воздух подпора поступает в ЛХ - т.о. находиться в этом ЛХ просто невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 30.10.2025, 14:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(shchekolkina_96 @ 29.10.2025, 6:36) *
Помогите пожалуйста разобраться...
Если нет нормативных решений, то на мой инженерный вкус - площадку перед БЗ выгородить в виде ТШ, вентиляцию БЗ убрать, коридор снабдить вытяжкой, компенсацию в коридор делать из ТШ и, чтобы огнестойкий стеновой обратный клапан клапан ("КИД") не был огромного сечения, снижать вытяжку из коридора при закрытой двери на порядок (частотником, подмесом наружного воздуха или переключением на второй маленький вентилятор ДУ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.10.2025, 19:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12775
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 30.10.2025, 14:18) *
... снижать вытяжку из коридора при закрытой двери на порядок (частотником, подмесом наружного воздуха или переключением на второй маленький вентилятор ДУ).

Подскажите, пжл, появились сертифицированные вентиляторы ДУ с частотником?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex-kv-iii
сообщение 31.10.2025, 7:39
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.10.2024
Пользователь №: 435276



У Вас зона безопасности больше напоминает помещение для прохода коммуникаций. Судя по чертежу через неё проходят пять транзитных воздуховодов с 1 этажа. Это конечно допускается по п 9.18
СП60, но советую согласовать это решение с АР. При таком размещении воздуховодов скорей всего будут нарушены минимальные нормативные внутренние размеры для зоны безопасности. А если эти воздуховоды зашить, то так скорей всего и будет. Так что прежде чем проектировать систему дымоудаления пообщайтесь с архитекторами или как было выше сказано со специалистом ПБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 31.10.2025, 22:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 30.10.2025, 19:58) *
Подскажите, пжл, появились сертифицированные вентиляторы ДУ с частотником?

Они уже давно существуют. Обнаружить это достаточно просто. Смотрим наличие сертификата, например, у ВЕЗЫ на вентиляторы крышные радиальные ДУ с огнестойкостью 600 0С / 2 часа. Он имеется - № ЕАЭС RU G-RU.ПБ68.В.00372/21, действует с 29.06.2021 по 28.06.2026. Смотрим каталог ВЕЗЫ "Системы противодымной вентиляции (ред. 3 января 2025)" и видим там предложения на крышные радиальные вентиляторы в широком диапазоне частот вращения, отличающихся от асинхронной частоты и делаем вывод, что сертификат позволяет производить вентиляторы с использованием во время пожара привода с частотным преобразователем. В противном случае производитель попадает под нарушение КоАП РФ, Статья 14.45. Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению и соответствия, и подвергается наложению административного штрафа от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. rolleyes.gif Если говорить без иронии о наших порядках допуска промышленной продукции на рынок, то имеется два законных варианта применения вентиляторов ДУ с приводом от электродвигателя с частотным преобразователем. 1 Воспользоваться условиями, изложенными в EN 12101-3:2015 Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans), Таблице B3, и которые позволяют применять вентилятор ДУ с приводом двигателя через частотный преобразователь без проведения огневых испытаний с уменьшенным на 20 % номинала установочной мощности двигателя и использовании вместе с частотным преобразователем синусоидального фильтра или одного из 3-х других вариантов фильтра, приведенных в таблице B4 стандарта. Для легитимации данного мероприятия надо разработать Стандарт организации и согласовать его с МЧС.
2 Провести огневое испытания подобранного вентилятора с приводом от частотного преобразователя на конкретной частоте вращения и получить сертификат на эту комбинацию. Заказчику это обойдется примерно в 100000 руб. плюс стоимость сожженого образца вентилятора. Так как я являюсь сторонником механического управления СПДВ, идею первого варианта легитимации оставляю для рассмотрения своим коллегам.
Выдерживание интервалов не работает, поэтому использую разделение мыслей цветом.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.10.2025, 23:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12775
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 31.10.2025, 22:22) *
... 1 ...Для легитимации данного мероприятия надо разработать Стандарт организации и согласовать его с МЧС.

Спасибо за развёрнутое пояснение.
Я правильно понимаю, что Стандарт организации пока не существует ?
Если так, то каталог Везы это декларация о намерениях ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение Вчера, 23:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 31.10.2025, 23:04) *
Я правильно понимаю, что Стандарт организации пока не существует ?

Сначала, нужно получить признание проектировщиков в том, что при закрытой двери сохранять производительность вентиляции, достигаемой при открытой двери, не имеет смысла. А потом думать о том, каким путем осуществлять регулирование приточно-вытяжной СПДВ. Я даже вашего мнения не знаю по данному вопросу, а вы уже волнуетесь о существовании легитимного оборудования для достижения непривычных для страны целей.

Цитата(ИОВ @ 31.10.2025, 23:04) *
каталог Везы это декларация о намерениях ?

Нет, это демонстрация возможности достижения волюнтаристских целей при дырявости нормативной базы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 23:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных