Добрый день коллеги! Мы монтажная организация, выполнили монтаж систем вентиляции, всего 8 систем небольшого одноэтажного строения - бытовой корпус на 10 кабинетов и небольшой подвал с двумя кладовыми, дымоудаления нет. Заказчик запросил паспорт на систему, по форме СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85, приложение Е. А также требует, чтобы организация привлекла лабораторию для паспортизации, иначе работы не примет. Насколько нам известно, лаборатория не нужна, и лицензия СЭС нужна только для рентген кабинетов. Прошу помочь с вопросом - какие требуются разрешительные документы для паспортизации, аккредитации, подтверждение квалификации, может лицензии?
И еще вопрос по анемометру Testo 405 i , при покупке нового прибора с ним идет паспорт, нужно ли новый прибор поверять в ростехнадзоре?
|
|
|
|
|
|
|
|
Сегодня, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.10.2025
Пользователь №: 447550

|
Паспорт системы вентиляции — это формализованный отчётный документ, составляемый исполнителем монтажных работ (в вашем случае — вами), подтверждающий соответствие смонтированной системы проектной документации и нормативным требованиям. Это — не поверка, не испытания в лаборатории, и не сертификация. Что говорит норматив: -СП 73.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) обязывает подрядчика оформить паспорт на каждую систему в объёме приложения Е. В паспорте указываются: -комплект поставки (оборудование, воздуховоды, арматура с сертификатами/декларациями), -данные о монтаже (схема прокладки, герметичность, теплоизоляция и пр.), -результаты параметрического обследования (замеры расходов воздуха, статических давлений, температур), -подписи ответственных лиц (прораба, представителя заказчика/технадзора), -акты скрытых работ, испытаний на герметичность и т.д. Нужна ли лаборатория? Нет, привлечение аккредитованной лаборатории не требуется для оформления паспорта — если: -объект — не лечебное учреждение с особо чистыми помещениями (операционные, реанимации и пр.), -не ГМР-производство (фарма, биотех), -нет требований в проекте или договоре о лабораторных замерах. Да, лаборатория понадобится, если: -в проектной документации или техническом задании прямо указано требование о проведении «испытаний систем вентиляции» с оформлением протокола измерений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 50001, ГОСТ 12.3.018-75 или методиками СЭС, -заказчик ссылается на внутренние регламенты (например, предприятия Ростеха, Росатома, крупных фармкомпаний — в т.ч. при реализации через подрядчиков). Если заказчик настаивает — аргументируйте: -ссылкой на п. 10.7 СП 73.13330.2016 — «Паспорт составляется монтажной организацией»; -на прил. Е — нет упоминания о необходимости участия третьей стороны или лаборатории; -на позицию Росстандарта и Ростехнадзора: испытания систем вентиляции в общем случае — не подлежат обязательной аккредитации, кроме случаев, прямо указанных в законодательстве (например, для объектов здравоохранения, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 — но это не ваш случай). Рекомендация: Предложите заказчику альтернативу: -вы оформляете паспорта + прилагаете протоколы замеров, выполненные вашими специалистами с использованием поверенного оборудования (например, Testo 405i); -при желании — можете привлечь лабораторию за отдельную плату для «спокойствия» заказчика (но юридически это не его право требовать от вас как от подрядчика без прямого указания в Договоре/ТЗ).
Testo 405i — это средство измерения (СИ), относящееся к средствам измерения параметров воздушных потоков (скорость, расход). В соответствии с ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений», такие приборы подлежат обязательной поверке, если используются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (ГРОЕИ) — например, при сдаче объектов, поднадзорных Ростехнадзору, Роспотребнадзору и др. При покупке нового прибора с завода: - идёт сертификат/паспорт завода-изготовителя, в котором указана дата выпуска и «срок действия поверки» (обычно 1 год для Testo — но это первичная поверка, проведённая на производстве); - однако — в РФ действует правило: первичная заводская поверка не заменяет поверку в аккредитованной российской лаборатории до ввода в эксплуатацию, если прибор используется для оформления отчётной документации (паспортов, актов, протоколов), предъявляемой заказчику или контролирующим органам. Testo 405i необходимо поверить в аккредитованной в Росаккредитации лаборатории до использования в рабочих замерах. Срок поверки — 1 год (для Testo в РФ обычно устанавливают 12 мес.). Без действующего свидетельства о поверке данные замеров могут быть признаны недействительными при спорах или проверках. Сохраняйте все свидетельства о поверке, копии аккредитации лаборатории и журналы учёта измерений — это усилит вашу позицию при согласовании паспортов.
|
|
|
|
|
|
|
|
Сегодня, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4027
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 11:36)  В паспорте указываются: -комплект поставки (оборудование, воздуховоды, арматура с сертификатами/декларациями), -данные о монтаже (схема прокладки, герметичность, теплоизоляция и пр.), -результаты параметрического обследования (замеры расходов воздуха, статических давлений, температур), -подписи ответственных лиц (прораба, представителя заказчика/технадзора), -акты скрытых работ, испытаний на герметичность и т.д. ...
Testo 405i — это средство измерения (СИ), относящееся к средствам измерения параметров воздушных потоков (скорость, расход). ... Путаете паспорт с исполнительной документацией. Этот прибор не измеряет давления.
|
|
|
|
|
|
|
|
Сегодня, 17:27
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.10.2019
Пользователь №: 367261

|
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 11:36)  Паспорт системы вентиляции — это формализованный отчётный документ, составляемый исполнителем монтажных работ (в вашем случае — вами), подтверждающий соответствие смонтированной системы проектной документации и нормативным требованиям. Это — не поверка, не испытания в лаборатории, и не сертификация. Что говорит норматив: -СП 73.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) обязывает подрядчика оформить паспорт на каждую систему в объёме приложения Е. Спасибо большое за подробный ответ!
|
|
|
|
|
|
|
|
Сегодня, 17:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22493
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 12:36)  В паспорте указываются: Источником такого состава и объема паспорта не побалуете? Приложение Е не предлагать, там этого нет.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|