Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Лицензии, аккредитации для паспортизации системы вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
yanov_valery@mail.ru
Добрый день коллеги!
Мы монтажная организация, выполнили монтаж систем вентиляции, всего 8 систем небольшого одноэтажного строения - бытовой корпус на 10 кабинетов и небольшой подвал с двумя кладовыми, дымоудаления нет.
Заказчик запросил паспорт на систему, по форме СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85, приложение Е. А также требует, чтобы организация привлекла лабораторию для паспортизации, иначе работы не примет.
Насколько нам известно, лаборатория не нужна, и лицензия СЭС нужна только для рентген кабинетов. Прошу помочь с вопросом - какие требуются разрешительные документы для паспортизации, аккредитации, подтверждение квалификации, может лицензии?

И еще вопрос по анемометру Testo 405 i , при покупке нового прибора с ним идет паспорт, нужно ли новый прибор поверять в ростехнадзоре?
Aleksandr M.
Паспорт системы вентиляции — это формализованный отчётный документ, составляемый исполнителем монтажных работ (в вашем случае — вами), подтверждающий соответствие смонтированной системы проектной документации и нормативным требованиям. Это — не поверка, не испытания в лаборатории, и не сертификация.
Что говорит норматив:
-СП 73.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) обязывает подрядчика оформить паспорт на каждую систему в объёме приложения Е.
В паспорте указываются:
-комплект поставки (оборудование, воздуховоды, арматура с сертификатами/декларациями),
-данные о монтаже (схема прокладки, герметичность, теплоизоляция и пр.),
-результаты параметрического обследования (замеры расходов воздуха, статических давлений, температур),
-подписи ответственных лиц (прораба, представителя заказчика/технадзора),
-акты скрытых работ, испытаний на герметичность и т.д.
Нужна ли лаборатория?
Нет, привлечение аккредитованной лаборатории не требуется для оформления паспорта — если:
-объект — не лечебное учреждение с особо чистыми помещениями (операционные, реанимации и пр.),
-не ГМР-производство (фарма, биотех),
-нет требований в проекте или договоре о лабораторных замерах.
Да, лаборатория понадобится, если:
-в проектной документации или техническом задании прямо указано требование о проведении «испытаний систем вентиляции» с оформлением протокола измерений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 50001, ГОСТ 12.3.018-75 или методиками СЭС,
-заказчик ссылается на внутренние регламенты (например, предприятия Ростеха, Росатома, крупных фармкомпаний — в т.ч. при реализации через подрядчиков).
Если заказчик настаивает — аргументируйте:
-ссылкой на п. 10.7 СП 73.13330.2016 — «Паспорт составляется монтажной организацией»;
-на прил. Е — нет упоминания о необходимости участия третьей стороны или лаборатории;
-на позицию Росстандарта и Ростехнадзора: испытания систем вентиляции в общем случае — не подлежат обязательной аккредитации, кроме случаев, прямо указанных в законодательстве (например, для объектов здравоохранения, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 — но это не ваш случай).
Рекомендация:
Предложите заказчику альтернативу:
-вы оформляете паспорта + прилагаете протоколы замеров, выполненные вашими специалистами с использованием поверенного оборудования (например, Testo 405i);
-при желании — можете привлечь лабораторию за отдельную плату для «спокойствия» заказчика (но юридически это не его право требовать от вас как от подрядчика без прямого указания в Договоре/ТЗ).


Testo 405i — это средство измерения (СИ), относящееся к средствам измерения параметров воздушных потоков (скорость, расход). В соответствии с ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений», такие приборы подлежат обязательной поверке, если используются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (ГРОЕИ) — например, при сдаче объектов, поднадзорных Ростехнадзору, Роспотребнадзору и др.
При покупке нового прибора с завода:
- идёт сертификат/паспорт завода-изготовителя, в котором указана дата выпуска и «срок действия поверки» (обычно 1 год для Testo — но это первичная поверка, проведённая на производстве);
- однако — в РФ действует правило: первичная заводская поверка не заменяет поверку в аккредитованной российской лаборатории до ввода в эксплуатацию, если прибор используется для оформления отчётной документации (паспортов, актов, протоколов), предъявляемой заказчику или контролирующим органам.
Testo 405i необходимо поверить в аккредитованной в Росаккредитации лаборатории до использования в рабочих замерах. Срок поверки — 1 год (для Testo в РФ обычно устанавливают 12 мес.). Без действующего свидетельства о поверке данные замеров могут быть признаны недействительными при спорах или проверках. Сохраняйте все свидетельства о поверке, копии аккредитации лаборатории и журналы учёта измерений — это усилит вашу позицию при согласовании паспортов.
zaharov63
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 11:36) *
В паспорте указываются:
-комплект поставки (оборудование, воздуховоды, арматура с сертификатами/декларациями),
-данные о монтаже (схема прокладки, герметичность, теплоизоляция и пр.),
-результаты параметрического обследования (замеры расходов воздуха, статических давлений, температур),
-подписи ответственных лиц (прораба, представителя заказчика/технадзора),
-акты скрытых работ, испытаний на герметичность и т.д.
...

Testo 405i — это средство измерения (СИ), относящееся к средствам измерения параметров воздушных потоков (скорость, расход).
...

Путаете паспорт с исполнительной документацией.
Этот прибор не измеряет давления.
yanov_valery@mail.ru
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 11:36) *
Паспорт системы вентиляции — это формализованный отчётный документ, составляемый исполнителем монтажных работ (в вашем случае — вами), подтверждающий соответствие смонтированной системы проектной документации и нормативным требованиям. Это — не поверка, не испытания в лаборатории, и не сертификация.
Что говорит норматив:
-СП 73.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) обязывает подрядчика оформить паспорт на каждую систему в объёме приложения Е.


Спасибо большое за подробный ответ!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.