Цитата(Karpunin_D_A @ 22.11.2025, 10:59)

... На приводе насоса пульпы с ПЧ Danfoss FC202 800 кВт происходят отключение тока на выходе без ошибок ПЧ. После этого ПЧ пытается перезапуститься, при этом ток резко возрастает и ПЧ отключается по ошибке AL13( Перегрузка по току). Так как в ПЧ настроен автоматический сброс отказов (параметр 14-20), то после нескольких попыток перезапуска привод начинает работать в нормальном режиме. Иногда привод не может перезапуститься и блокируется, и запускается только после сброса питания. ...
Проверяйте отключенный от частотника насос мегометром, да хоть типа
такимПохоже, что какой-то обмотке не везет с изоляцией..
Цитата(Karpunin_D_A @ 23.11.2025, 8:46)

А может ли происходить отключение из-за датчика тока на какой-то из фаз?
Разумеется, например, когда посечены провода моторного кабеля и начинают протекать..