> Как заупстить резервный насос на RVD 250
Rubik_K
сообщение Вчера, 18:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.4.2023
Пользователь №: 416131



Есть контроллер RVD 250 на отопление.
И стоит 2 насоса Magna3 65-150F: один основной, другой резерв (остановлен 24 ч).
Основной работал в режиме пропорционального давления на 5,8 метров. Некоторым жильцам не хватало температуры обратки, добавили скорости до 9 м. Обратка подскочила с 43 до 47 гр.С. И все, вроде бы, довольны, но насос спустя пару часов погас.
На других домах эти насосы работают и на 10- 12 м. на постоянку и все с ними всегда нормально. Почему погас - непонятно. Внутри издается небольшое едва слышное гудение ( типа 50 гц) и все.

Но вопрос не в этом. а в том, что резервный насос не запустился и отопление встало колом.

Вопрос: Каким образом активировать контакты включения реле в RVD 250 на резервнвый насос?
Пролистал все строки, такого параметра не нашел. Контроллер вообще не заточен под резервный насос. Причем, они допускают подключение нескольких насосов (клемм там много), но как включить то или иное реле управление, непонятно!

Я, конечно, могу снять лицевую панель Магны и запустить его принудительно. Но ведь, наверное, можно как-то легче выйти из ситуации простым нажатием кнопки на RVD 250?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение Вчера, 19:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Rubik_K @ 26.11.2025, 18:12) *
Есть контроллер RVD 250 на отопление.
И стоит 2 насоса Magna3 65-150F: один основной, другой резерв (остановлен 24 ч).
Основной работал в режиме пропорционального давления на 5,8 метров. Некоторым жильцам не хватало температуры обратки, добавили скорости до 9 м. Обратка подскочила с 43 до 47 гр.С. И все, вроде бы, довольны, но насос спустя пару часов погас.
На других домах эти насосы работают и на 10- 12 м. на постоянку и все с ними всегда нормально. Почему погас - непонятно. Внутри издается небольшое едва слышное гудение ( типа 50 гц) и все.

Но вопрос не в этом. а в том, что резервный насос не запустился и отопление встало колом.

Вопрос: Каким образом активировать контакты включения реле в RVD 250 на резервнвый насос?
Пролистал все строки, такого параметра не нашел. Контроллер вообще не заточен под резервный насос. Причем, они допускают подключение нескольких насосов (клемм там много), но как включить то или иное реле управление, непонятно!

Я, конечно, могу снять лицевую панель Магны и запустить его принудительно. Но ведь, наверное, можно как-то легче выйти из ситуации простым нажатием кнопки на RVD 250?

Сделайте фото чем там и как подлючено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение Сегодня, 7:05
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10966
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



магны умеют работать в паре по встроенному радиоканалу
открывайте мануал и изучайте как это настроить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rubik_K
сообщение Сегодня, 9:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.4.2023
Пользователь №: 416131



Цитата(LordN @ 27.11.2025, 8:05) *
магны умеют работать в паре по встроенному радиоканалу
открывайте мануал и изучайте как это настроить

Это я в курсе. Но 1-й насос просто погас, т.е. умер. В этом случае система резервирования не должна была сработать. Или же попросту ее заранее никто не настроил.
Включили резервный, но работает он только в двух режимах: на максимуме и минимуме. Сейчас метелит аж на 12 метров. Настроить ничего не дает. На экране надпись: "Насос заблокирован. Поэтому произвести настройку невозможно. Информацию о способах разблокировки насоса см. в руководстве по монтажу.." Подрядчик, установивший насосы, видимо подлянку сделал. Подключен он в нормальном режиме к контактами клеммы SS и T.
Боюсь, как бы тоже не погорел от максималки.

Цитата(dmchehow @ 26.11.2025, 20:32) *
Сделайте фото чем там и как подлючено.


Сообщение отредактировал Rubik_K - Сегодня, 9:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  65.jpg ( 197,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  34.jpg ( 300,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение Сегодня, 12:12
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10966
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



д.б. возможность сделать сброс на заводские настройки
настроить заново
потом убрать все лишние соединения и оставить его "голым"
возможно требуется грюндовская блютуз-машинка и программа на мобилке.
но мне кажется что в насосе д.б. кнопка ресет для обнуления всяких проделок наладчиков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rubik_K
сообщение Сегодня, 13:56
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.4.2023
Пользователь №: 416131



Цитата(LordN @ 27.11.2025, 13:12) *
д.б. возможность сделать сброс на заводские настройки
настроить заново
потом убрать все лишние соединения и оставить его "голым"
возможно требуется грюндовская блютуз-машинка и программа на мобилке.
но мне кажется что в насосе д.б. кнопка ресет для обнуления всяких проделок наладчиков

Весь день курю мануалы. Причем они все разные. Но не смог найти разблокировку в инструкции. Нормально так они стебутся над пользователями. Заплати 4 тыс. баксов и сиди страдай.
Не дает он применить никакие настройки.
В инструкции также про "заводские настройки" ничего не сказано. Помню, что была она на этих насосах. Но не уверен, что он даст ее применить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rubik_K
сообщение Сегодня, 16:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.4.2023
Пользователь №: 416131



Вроде, оно. НО это не точно! А в других версия инструкций такого и в помине нет! Как так -то?

Если не поможет, то значит у него приоритет работы (упоминается там такая фишка в инструкции) от внешнего управления (со шкафа).
Хотя, каким образом он понял, что он внешне управляется? У него провода идут от шкафа только на в вкл\выкл и световую сигнализацию.

Второй вариант, что он с завода идет в паре как ведомый. Тогда это жесть полнейшая.

Сообщение отредактировал Rubik_K - Сегодня, 16:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2025_11_27_20_02_38.png ( 189,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение Сегодня, 16:23
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10966
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



пробуйте, должно сработать.
если насосы раздельные, а не спарка, то какая-то "заводская блокировка" маловероятна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 21:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных