Цитата(Зольников Михаил @ 4.12.2025, 9:23)

Или по клапану до и после пересечения преград, или - огнезащитное покрытие. Исходил бы из этого, что будет дешевле.
По клапану где? помещение В4 не выделено противопожарными преградами, т. е. и клапаны стаивть не где , согласно в 6.18 г
Цитата(Лёха_З @ 4.12.2025, 11:05)

А какой класс функциональной пожарной опасности у помещения с категорией В3, Ф5.1 (производственные) или Ф5.2 (складские)? Если складское, то согласно В.1 СП7.13130 транзит через административные помещения вообще не допускается. Да, и какой класс ФПО у помещения В4?
производственное, класс не знаю, но по чертежам АР вижу, что не выделяется противопожарными преградами