Добрый день!
Хочу рассмотреть случай по исключению огнезащитного покрытия, согласно СП7 п. 6.18 г) "из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды и ограждающей строительной конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости. Установка указанных клапанов не требуется в узлах пересечения наружных ограждающих строительных конструкций оконечными участками воздуховодов."
Эскиз прилагаю. При выходе из помещения категории В3 ставим клапан, а огнезащиное покрытие в любом случае мы должны предусмотреть для транзитного воздуховода через кабинеты и помещение В4? Или его можно исключить согласно п. 6.18г)? Перегородки кабинетов и помещения В4 не являются противопожарными, т. е. клапаны не нужны при пересечении воздуховодом этих помещений, а огнезащита должна быть? Или раз мы не пересекаем противопожарные перегородки и огнезащиту можно исключить?