> Вентиляция межквартирных коридоров
SuperPashkin
сообщение 11.12.2025, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201



Всех приветствую! Прошу помочь специалистов-вентиляционщиков в решении следующего вопроса.

Проектируется многоквартирный жилой дом. Согласно п.7.1.3 СП 60 для коридоров без возможности естественного проветривания требуется использование принудительной вентиляции. Выцыганил у архитекторов каналы под приток и вытяжку для таких коридоров, и если с вытяжкой +/- понятно, то с организацией притока - затык. Допустимо ли использовать для этих целей воздух из техподполья, поступающий туда через цокольные дефлекторы? Или необходимо тянуть чистый воздух непосредственно в канал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 12.12.2025, 22:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1481
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Интересно, что это за МКД такой, что-бы в межквартирном коридоре приток делать?? Чего мелочиться-то, приток делать из подполья...Сразу фановую трубу туда выводите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.12.2025, 23:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12815
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SuperPashkin @ 11.12.2025, 15:15) *
Проектируется многоквартирный жилой дом. Согласно п.7.1.3 СП 60 для коридоров без возможности естественного проветривания требуется использование принудительной вентиляции. Выцыганил у архитекторов каналы под приток и вытяжку для таких коридоров, и если с вытяжкой +/- понятно, то с организацией притока - затык. Допустимо ли использовать для этих целей воздух из техподполья, поступающий туда через цокольные дефлекторы? Или необходимо тянуть чистый воздух непосредственно в канал?

1. Вы это серьёзно? Тогда как Вы понимаете указания СП 54:
Цитата
7.9 Технические помещения (электрощитовые, слаботочные, насосные станции, тепловые пункты и т.п.) вентилировать воздухом технического этажа или подвального этажа не допускается. Для этих помещений следует предусматривать самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции.

По-Вашему - в техпомещениях, в которых люди бывают нечасто и недолго, нельзя, а в межквартирных коридорах, где всё время снуют люди, можно. wink.gif

2. Вариант вентиляции от Колубкова тут выкладывали.
Я не проектирую МЖД, но мне такой вариант очень не нравится - много наворотов, и ради мизерной общеобменки вмешиваются в системы противодымной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperPashkin
сообщение Вчера, 15:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201



Цитата(ИОВ @ 13.12.2025, 0:07) *
1. Вы это серьёзно? Тогда как Вы понимаете указания СП 54:

По-Вашему - в техпомещениях, в которых люди бывают нечасто и недолго, нельзя, а в межквартирных коридорах, где всё время снуют люди, можно. wink.gif

2. Вариант вентиляции от Колубкова тут выкладывали.
Я не проектирую МЖД, но мне такой вариант очень не нравится - много наворотов, и ради мизерной общеобменки вмешиваются в системы противодымной вентиляции.


Спасибо за ответ. Я в курсе на счет этого пункта (про техпомещения), просто в вентиляции, можно сказать, профан, но сделать надо. Колубковский вариант тоже просматривал, но он не канает, так как в доме всего 10 этажей - там противодымки просто нет.

Мех приток для этих целей Зак уже зарубил, вот и склоняюсь к версии: приток через цокольные дефлекторы по вентканалам к приточной шахте, от нее на каждом этаже выпуски в коридоры. Но тут возникает еще пара вопросов: 1) хватит ли тяги, созданной вертикальным стволом шахты, и 2) нужно ли для такого притока устраивать противопожарные клапаны и если да, то где именно - на выходе на каждый этаж или общий на весь стояк в подвале?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Сегодня, 6:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12815
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы бы показали план типового этажа, чтобы можно было понять что/куда/как.
В большинстве 10-ти-этажек межквартирные коридоры в объёме ЛК, а в ЛК д.б. окна - т.е. ест. проветривание обеспечивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperPashkin
сообщение Сегодня, 12:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201



Цитата(ИОВ @ 14.12.2025, 7:30) *
Вы бы показали план типового этажа, чтобы можно было понять что/куда/как.
В большинстве 10-ти-этажек межквартирные коридоры в объёме ЛК, а в ЛК д.б. окна - т.е. ест. проветривание обеспечивается.

В этом и беда, что коридор отделён от ЛК, да и всё равно ни там, ни там окон нет.
А канал под приток архитекторы дали только вот здесь, вообще далеко от нар. стен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  С1С2.png ( 130,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 ИОВ

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных