Цитата(SuperPashkin @ 13.12.2025, 15:37)

Мех приток для этих целей Зак уже зарубил, вот и склоняюсь к версии: приток через цокольные дефлекторы по вентканалам к приточной шахте, от нее на каждом этаже выпуски в коридоры. Но тут возникает еще пара вопросов: 1) хватит ли тяги, созданной вертикальным стволом шахты, и 2) нужно ли для такого притока устраивать противопожарные клапаны и если да, то где именно - на выходе на каждый этаж или общий на весь стояк в подвале?
1) Вы неверно ставите вопрос -
это определяется Вашими расчётами. Если Вы надеетесь на ест. приток и вытяжку, то, конечно, ест. гравитац. давления на вытяжном коллекторе не хватит даже на вытяжной тракт.
Если Вы собираетесь предусмотреть мех. вытяжку и ест. приток, то требуемое давление выт. вентилятора будет суммой потерь давления в приточном и вытяжном трактах. В этом случае, вероятно, будут сложности с шумом.
2)
Нужны поэтажные пп-клапаны и на притоке, и на вытяжке - см. п. 6.10 а) СП 7. Кроме того, нужны регулирующие решётки на выходе/входе воздуха на всех этажах. - иначе не удастся ничего наладить.
Предел огнестойкости верт. шахт (это коллекторы) см. в прилож. "В" СП 7
Цитата(SuperPashkin @ 14.12.2025, 12:19)

В этом и беда, что коридор отделён от ЛК, да и всё равно ни там, ни там окон нет.
А канал под приток архитекторы дали только вот здесь, вообще далеко от нар. стен.
Можно на кровле посадить на эту шахту приточный крышный вентилятор.
Покажите Заку вариант с устройством внизу приточной воздухозаборной шахты с транзитными воздуховодами по техподполью и вариант с крышным вентилятором на притоке.
При мех. притоке шумность и эл. мощность выт. вентилятора будут значительно меньше, чем при ест. притоке.