Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Газифакия МКД с коммерческими помещениями
Olga Student
сообщение 23.12.2025, 15:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.12.2025
Пользователь №: 449972



Здравствуйте! Нужна помощь, не могу разобраться: планируется газификация МКД индивидуальное отопление, из 3-х этажей 5-ти подъездный.
На 1-м этаже - 4-е подъезда планируется разместить коммерческие помещения (магазины) отопление помещений от 2-х встроенных теплогенераторных до 50кВт. теплогенераторные размещаются под с/у жилых квартир. Могу ли подключить в общий дымоход, в СП читала, что нужен отдельный, в форуме, что возможно и в общий дымоход
ТУ выдано на среднее давление, ГРПШ нужно запроектировать с отдельной линией на квартиры и отдельной линией на коммерческие помещения?
Могу ли разместить это все в одном проекте или нужно разделить отдельно ком.помещения и отдельно МКД?
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 25.12.2025, 23:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1627
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Olga Student @ 23.12.2025, 14:57) *
Здравствуйте! Нужна помощь, не могу разобраться: планируется газификация МКД индивидуальное отопление, из 3-х этажей 5-ти подъездный.
На 1-м этаже - 4-е подъезда планируется разместить коммерческие помещения (магазины) отопление помещений от 2-х встроенных теплогенераторных до 50кВт. теплогенераторные размещаются под с/у жилых квартир. Могу ли подключить в общий дымоход, в СП читала, что нужен отдельный, в форуме, что возможно и в общий дымоход
ТУ выдано на среднее давление, ГРПШ нужно запроектировать с отдельной линией на квартиры и отдельной линией на коммерческие помещения?
Могу ли разместить это все в одном проекте или нужно разделить отдельно ком.помещения и отдельно МКД?
Заранее благодарю!


Добрый день.
В СП 402.1325800.2018 - дымоход от нежилых помещений не должен быть объединён с дымоходами квартир.
ГРПШ нужно запроектировать одно на весь дом, но с двумя линиями редуцирования: основной и резервной. Котлы в теплогенераторных и в квартирах работают на одном давлении. Два ГРПШ отдельных дурь, ибо ГРПШ для квартир также придётся предусматривать с двумя линиями редуцирования согласно раздела 6 СП 62.13330.2011

Сообщение отредактировал GASPAR - 25.12.2025, 23:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 22:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных