ГОСТ 70735-2023: "5.3 Системы вентиляции и кондиционирования серверных помещений следует выполнять отдельно от систем вентиляции и кондиционирования, обслуживающих другие помещения здания. Объединение систем не рекомендуется." Но тут как всегда противоречия: то ли "следует", то ли "не рекомендуется". СТО НОСТРОЙ 2.15.177-2015: "5.1.3 Системы вентиляции и кондиционирования серверных помещений следует выполнять отдельно от систем вентиляции и кондиционирования, обслуживающих другие помещения здания. Их объединение не допускается.". На практике, если серверная маленькая и самая обычная в самом обычном офисном здании, то сажал на общую систему и вопросов никогда не было.
|