julia.kub
сообщение 29.1.2026, 10:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155653



Добрый день, помогите пожалуйста.
Нужно подсчитать температуру воздуха в помещении.
Температура притока 20 градусов (охлаждение есть).
Расход притока и вытяжки 100 кубов.
Теплопоступления явные 1959 Вт, полные 1988 Вт.
Принимаю, что температура в помещении = температуре удаляемого воздуха.
Расчет - см. прикреп.
Получается, температура в помещении 80 градусов. Бред же?
Что я делаю не так?

Сообщение отредактировал julia.kub - 29.1.2026, 10:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок111.PNG ( 12,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Warmtenis
сообщение 30.1.2026, 12:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 30.3.2025
Пользователь №: 441169



Расчет правильный, ошибка в исходных данных.
Примите явные теплопоступления 195,9 Вт и получите tвыт=25,9 °C.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
julia.kub
сообщение 30.1.2026, 13:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155653



Цитата(Warmtenis @ 30.1.2026, 4:15) *
Расчет правильный, ошибка в исходных данных.
Примите явные теплопоступления 195,9 Вт и получите tвыт=25,9 °C.


Нет ошибки, я сама считала явные и полные теплопоступления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.1.2026, 14:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12892
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(julia.kub @ 29.1.2026, 10:38) *
Нужно подсчитать температуру воздуха в помещении.
Температура притока 20 градусов (охлаждение есть).
Расход притока и вытяжки 100 кубов.
Теплопоступления явные 1959 Вт, полные 1988 Вт.
Принимаю, что температура в помещении = температуре удаляемого воздуха.
Расчет - см. прикреп.
Получается, температура в помещении 80 градусов. Бред же?
Что я делаю не так?

Вы мыслите не так!
Для ассимиляции имеющихся у Вас теплоизбытков расход 100 м3/ч чрезвычайно мал. И это вполне очевидно сразу. Поэтому получена невероятная/бредовая Твн.
Некоторые ошибки в Вашем расчёте есть, но они не сильно влияют на результат.
См. в СП 60...2020 ф-лы Г.1 и Г.4 - сАми увидите, в чём ошиблись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Warmtenis
сообщение 30.1.2026, 15:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 30.3.2025
Пользователь №: 441169



Цитата(julia.kub @ 30.1.2026, 13:20) *
Нет ошибки, я сама считала явные и полные теплопоступления.


Значит, вы спроектировали сауну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 31.1.2026, 12:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Интеллект говорит, что
https://www.google.com/search?q=%D0%9D%D1%8...me&ie=UTF-8

Сообщение отредактировал AI 155 - 31.1.2026, 12:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок022.PNG ( 63,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.1.2026, 14:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12892
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AI 155 @ 31.1.2026, 12:36) *
Интеллект говорит, что...

Я понимаю, что Вы не ОВ-шник. Но обращение к ИИ по такому вопросу для ОВ-шника равноценно вопросу по таблице умножения при сдаче ЕГЭ... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 1.2.2026, 9:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Сравнил ответы.

Сообщение отредактировал AI 155 - 1.2.2026, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.2.2026, 14:17
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22537
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Отучаемся думать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.2.2026, 15:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12892
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 1.2.2026, 14:17) *
Отучаемся думать?

Всё намного печальнее - не научаются думать, сразу хотят получить конкретную подсказку, без применения собственного мозга. Вот мозг, за ненадобностью, и атрофируется.
Это заметно и по обращениям здесь, на Форуме. Даже Поиском по Форуму большинство вопрошающих не пользуется.

А тот, кто по любым причинам думать научен, уже не отучится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение Сегодня, 7:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(julia.kub @ 29.1.2026, 12:38) *
Добрый день, помогите пожалуйста.
Нужно подсчитать температуру воздуха в помещении.
Температура притока 20 градусов (охлаждение есть).
Расход притока и вытяжки 100 кубов.
Теплопоступления явные 1959 Вт, полные 1988 Вт.
Принимаю, что температура в помещении = температуре удаляемого воздуха.
Расчет - см. прикреп.
Получается, температура в помещении 80 градусов. Бред же?
Что я делаю не так?

Похоже не на комнату , а на калорифер в воздуховоде.
У комнаты есть собственные теплопотери, но если комната теплоизолирована как термос, т.е. теплопотери очень небольшие , то так и есть. Все верно. Интеллект тоже подтверждает, хотя в нем нет встроенного алгоритма верификации рассуждений (пока нет), т.е. его нужно проверять.

Сообщение отредактировал AI 155 - Сегодня, 8:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Сегодня, 8:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12892
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AI 155 @ 4.2.2026, 7:59) *
Похоже не на комнату , а на калорифер в воздуховоде.
У комнаты есть собственные теплопотери, но если комната теплоизолирована как термос, т.е. теплопотери очень небольшие , то так и есть. Все верно.

Теплоизбытки в помещении рассчитываются с учётом теплопотерь через ограждающие конструкции при нормируемой/расчётной т-ре в-ха в помещении. Это, опять-таки, азы ОВ.
В помещении м.б. технологический процесс с большими теплоизбытками. Тут есть обычно 2 варианта - все тепловыделения д.б. ассимилированы системами ОВ или только часть, а часть снимается системами охлаждения технологического оборудования, не имеющими связи с системами ОВ. ТХ должны выдавать задание на ОВ по тепловыделениям с учётом последнего варианта.

Что, как и насколько правильно рассчитывала ТС, мы не знаем.
В первую очередь удивляет, что ТС не сомневается в возможности снять теплоизбытки очень малым объёмом приточного воздуха и пытается найти ошибки в арифметических действиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 12:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных