> Вопрос проектировщикам вентиляции, Как правильно проставляются размеры прямоугольных воздуховодов в шахте
Скупердяга
сообщение 29.1.2026, 17:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2025
Пользователь №: 449872



Здравствуйте, вопрос вот в чём. Воздуховод в горизонтальном положении у нас измеряется - Сначала ширина, потом высота (500х350). В шахте (в вертикальном положении) указан как 350х500. За счет чего определяется правильность написания в шахте этого воздуховода? Все облазил, не могу найти ответы. Работаю 3 года, и снова сталкиваюсь с этим вопросом. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.1.2026, 17:44
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22537
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Первая цифра параллельна основному фасаду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скупердяга
сообщение 30.1.2026, 16:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2025
Пользователь №: 449872



Если параллельно фасаду, то почему то некоторые не бьются с этим правилом сечения... ошибка в проекте, или я что-то не так понял?

Цитата(Skaramush @ 29.1.2026, 17:44) *
Первая цифра параллельна основному фасаду.

...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2026_01_30_162938.png ( 169,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.1.2026, 17:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12892
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 29.1.2026, 17:44) *
Первая цифра параллельна основному фасаду.

Откуда такое правило?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 30.1.2026, 18:09
Сообщение #5


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1818
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



Воздуховод вертикальный:
переходит ли в ... горизонтальный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.1.2026, 11:23
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22537
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 30.1.2026, 18:07) *
Откуда такое правило?


Из удобства чтения чертежей. Как ориентация аксонометрий, всегда наклонная ось идет от/к основному фасаду. Закрепленного не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.1.2026, 12:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12892
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 31.1.2026, 11:23) *
Из удобства чтения чертежей. Как ориентация аксонометрий, всегда наклонная ось идет от/к основному фасаду. Закрепленного не встречал.

За десятки лет в проектировании в 1-й раз вижу такое мнение.
Собственно, и смысл вопроса ТС мне тоже не понятен.
Во многих объектах из-за объёмно-планировочных решений воздуховод "крутится" по этажу - может не менять сечение, но приходить на этаж с одной ориентацией по отношнию к фасадам/осям, а уходить на другой этаж/кровлю с поворотом сечения на 90 град (или любой другой угол при сложной конфигурации здания) по отношению со входом на этаж.
Так в чём смысл вопроса ТС и Вашего ответа? Никогда не испытывала трудностей в чтении чужих чертежей с описанным мною вариантом. И никогда не слышала жалоб коллег по этому же вопросу.

В нормах никогда не было соответствующих указаний/рекомендаций.
Сейчас в ГОСТ 21.602-2016
Цитата
4.9 ...
При указании размеров сечений прямоугольных воздуховодов, нанесенных на планах систем и расположенных в горизонтальной плоскости, сначала приводят ширину воздуховода и после знака "" - его высоту.

А вот в ГОСТ 21.602-79 было указание, косвенно опровергающее Ваше мнение:
Цитата
1.7 ...
В обозначении сечения прямоугольных воздуховодов (кроме вертикально расположенных) первой цифрой указывают его ширину, второй - высоту.

Практически это означает, что не имеет значения какая-то очерёдность/зависимость в простановке размеров по вопросу ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 2.2.2026, 8:28
Сообщение #8


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3815
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(ИОВ @ 30.1.2026, 17:07) *
Откуда такое правило?


Это из тех времён, когда некоторые элементы производственной культуры передавались устно. Иногда позволяет сразу определить отсутствие преемственности. Типа как новояз позволяет определить незнание отечественной школы как минимум. И то, и другое, не обязательно для хорошего специалиста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 12:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных