Цитата(Kristina98 @ 30.1.2026, 10:27)

Коллеги, доброго дня!
В работе сейчас высотное офисное здание. Коридора нет, отводной трубопровод от трапа для удаления воды, пролитой после сработки системы АУП размещен под потолком офиса. Также над офисом есть венткамера, в которой тоже предусматривается трап. Возможно ли такое решение?
Согласно СП 30.13330.2020 18.11 Прокладка трубопроводов внутренней канализации не допускается:
- под потолком, у стен, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений дошкольных образовательных организаций, гостиниц, больничных палат, врачебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат персонала общественных, административных и производственных зданий..
Может быть есть какое-то проедложение, как это можно обойти?
Так не называйте отводной трубопровод от трапа для удаления воды, пролитой после сработки системы АУП канализацией.
И вообще показывайте его на чертежах АУП, а не ВК.
Вы его часом не к внутренним водостокам с кровли присоединили?