По Правилам учета и Методике осуществления коммерческого учета у Вас при открытой схеме потребления вообще должны стоять три расходомера: один на подающем трубопроводе на вводе в дом, один на трубопроводе ГВС после узла смешения, один на обратном трубопроводе тепловой сети.
То есть формула потребленной тепловой энергии должна выглядеть как Q=M1*(h1-h2) + (M1-M2)*(h3-hx), где M1 - показания расходомера на подаче; (M1-M2) - разница показаний расходомеров на подаче и обратке; h1, h2, h3, hx - энтальпии теплоносителя на подаче, обратке, тр-де ГВС и тр-де ХВС (последний может быть "виртуальным", т.е. с договорными значениями температуры и давления).
При этом показания расходомера на ГВС M3 должны соответствовать значению (M1-M2) (с определённой погрешностью, конечно).
По Вашему описанию Вы УЖЕ нарушаете правила потребления тепловой энергии, так как отстутсвует контроль показаний приборов. И непонятно, с чего Вы сделали вывод о "завышении" показателей, если Вы их никак проконтролировать не можете.
П.С. Если почитать распечатки, то ничего у вас и не произошло. В декабре дельта по температуре была 73/53=20 градусов, в январе уже 81/56=25 градусов при относительно равном объеме теплоносителя (210 против 220 м3 в месяц). Увеличилось количество потребленной тепловой энергии, потому что в январе было холоднее.
Сообщение отредактировал SuperPashkin - 19.2.2026, 0:54
|