Подпор в тамбур шлюз, Можно ли объединять подпор в разные зоны одной системой? |
|
|
|
|
9.2.2026, 9:11
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.12.2025
Пользователь №: 450134

|
Здравствуйте, можете пожалуйста помочь разобраться с системами подпора воздуха в тамбуры и лифтовые шахта. Попался один проект подземной автопарковки (один уровень, высота здания более 28м) с уже спроектированной системой ДУ и подпора. Меня попросили проверить на сколько она правильно сделана. Возникли сомнения в правильности системы подпора воздуха и расчетному объему воздуха.
2222222.png ( 186,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28Номер 3 это котельная.
Сообщение отредактировал Алексей_ОВиК - 9.2.2026, 9:18
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2026, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12922
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Алексей_ОВиК @ 9.2.2026, 9:11)  можете пожалуйста помочь разобраться с системами подпора воздуха в тамбуры и лифтовые шахта. Попался один проект подземной автопарковки (один уровень, высота здания более 28м) с уже спроектированной системой ДУ и подпора. Меня попросили проверить на сколько она правильно сделана. Возникли сомнения в правильности системы подпора воздуха и расчетному объему воздуха. Проверить должны Вы, но Вы пока не озвучили собственные сомнения - что и почему. Надеетесь исключительно на чужие знания? Что за котельная в подземном этаже?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2026, 9:43
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.12.2025
Пользователь №: 450134

|
Уже проверил при ширине двери 1м и высоте 2м, для обеспечения скорости воздуха в открытом проеме двери 1,3м/с, 3000м3 это мало. У меня получилось по расчетам 9000м3. В принципиальных схемах ВНИИПО указано что системы подпора должны быть разные https://vniipo-help.ru/index.php?id=princip...oj-avtostoyanki. Но в СП 7 не нашел точной информации по этому вопросу. Также не понятно какую скорость воздуха можно брать в воздуховоде подпора чтобы не делать слишком громоздкие воздуховоды. Два тамбура обосновано тем что лифт поднимается на более чем 2 этажа от уровня земли СП 7, пункт 8,7. В обоих тамбурах нужно делать подпор но можно ли объединить это в одну систему? Это не котельная а пожарная насосная оказывается.
Сообщение отредактировал Алексей_ОВиК - 9.2.2026, 9:47
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2026, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12922
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Алексей_ОВиК @ 9.2.2026, 9:43)  ... В принципиальных схемах ВНИИПО указано что системы подпора должны быть разные
Но в СП 7 не нашел точной информации по этому вопросу. Также не понятно какую скорость воздуха можно брать в воздуховоде подпора чтобы не делать слишком громоздкие воздуховоды. Два тамбура обосновано тем что лифт поднимается на более чем 2 этажа от уровня земли СП 7, пункт 8,7. В обоих тамбурах нужно делать подпор но можно ли объединить это в одну систему? 1. Странно, что не нашёл, но знаком с п. 8.7 - читайте внимательно, пока не поймёте. 2. Надо читать и выполнять действующие нормы - см. раздел 9 СП 60...2020. Что такое КВ в сист. ПД1? Неужели вентилятор подпора? Покажите план с насосной полностью - пока не ясно, как решена эвакуация из насосной.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2026, 13:01
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.12.2025
Пользователь №: 450134

|
Что такое КВ в сист. ПД1? Неужели вентилятор подпора? Покажите план с насосной полностью - пока не ясно, как решена эвакуация из насосной. [/quote] КВ это судя по всему вентилятор.
ПД1.png ( 73,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
парковка.png ( 260,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2026, 13:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(ИОВ @ 9.2.2026, 11:26)  1. Странно, что не нашёл, но знаком с п. 8.7 - читайте внимательно, пока не поймёте. 2. Надо читать и выполнять действующие нормы - см. раздел 9 СП 60...2020.
Что такое КВ в сист. ПД1? Неужели вентилятор подпора? Покажите план с насосной полностью - пока не ясно, как решена эвакуация из насосной. Канальный вентилятор. Проектировщик "большой оригинал".
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2026, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12922
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 10.2.2026, 13:07)  Канальный вентилятор. Проектировщик "большой оригинал". Проектировщик откровенный нЕуч. А про вентилятор вопрос был не Вам - это ведь ТСу поручили проверку т.н. проекта. И, если заметили, вопрос был с непрямой наводкой на нормы.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2026, 14:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Алексей_ОВиК @ 9.2.2026, 10:43)  Уже проверил при ширине двери 1м и высоте 2м, для обеспечения скорости воздуха в открытом проеме двери 1,3м/с, 3000м3 это мало. У меня получилось по расчетам 9000м3. Аккуратнее с цифрами. Не 9000 м3/час, а 9360 м3/час, и это для минимально допустимой величины. С Вашими 9000 вы уже хорошему проверяющему ИПЛ не сдадите.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2026, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12922
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 10.2.2026, 14:35)  Аккуратнее с цифрами. Не 9000 м3/час, а 9360 м3/час, и это для минимально допустимой величины. С Вашими 9000 вы уже хорошему проверяющему ИПЛ не сдадите. Если правильно понимаю, расчёт был прикидочный - сравнить расход, указанный в проекте, с нормируемым. Точные размеры створки открытой двери можно определить только по чертежам АР, а не по картинкам в ОВ.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2026, 14:25
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.12.2025
Пользователь №: 450134

|
Всем спасибо за ответы.
Вот я не могу понять почему тот кто делал этот проект решил дать подпор всего 3000м3 в тамбур и лестничную клетку. Также почему наружный тамбур (номер 4) вообще без подпора хотя лифт поднимается более чем на 2 уровня выше надземного этажа?
Сообщение отредактировал Алексей_ОВиК - 11.2.2026, 14:31
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2026, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12922
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Алексей_ОВиК @ 11.2.2026, 14:25)  Вот я не могу понять почему тот кто делал этот проект решил дать подпор всего 3000м3 в тамбур и лестничную клетку. Также почему наружный тамбур (номер 4) вообще без подпора хотя лифт поднимается более чем на 2 уровня выше надземного этажа? Так там зато есть ненужный подпор в ЛК и вообще нет вентиляции в насосной.  Где-то добавил, где-то убавил. А по размещению вентилятора системы подпора в ТШ Вам всё понятно? Вы напрасно задаёте вопрос " почему" - вариантов ответа м.б. тьма. А главная причина - не каждый рисующий проекты является проектировщиком, знающим нормы и понимающим физические процессы в ОВ. Возможно, Заказчик проекта гонялся за самой малой ценой труда проектировщика. Но дёшево и качественно - редкое сочетание.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2026, 16:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(ИОВ @ 11.2.2026, 13:09)  Если правильно понимаю, расчёт был прикидочный - сравнить расход, указанный в проекте, с нормируемым. Точные размеры створки открытой двери можно определить только по чертежам АР, а не по картинкам в ОВ. Полностью с Вами согласен про прикидку. Но 2*1*1,3*3600 это никак не 9000. И речь только об этом.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2026, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12922
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 11.2.2026, 16:37)  Полностью с Вами согласен про прикидку. Но 2*1*1,3*3600 это никак не 9000. И речь только об этом. ТС плохо/не чётко выражает свои мысли/действия - с чисто инженерным подходом пока (или уже навсегда) туго. Не знает или не понимает, что выражение " точность — вежливость королей" обязательно и для проектировщика. На плане указана ширина створки двери на входе в ЛК - 961 мм. При этой ширине в расчёте ТС будет 9000 м3/ч. Правда, при такой желаемой точности ширины створки в расчёте нельзя принимать самостоятельно высоту створки 2 м - надо по чертежам АР смотреть - м.б. и чуть больше и чуть меньше, чем указанные 2 м. Но, честно говоря, я вообще не фиксировалась на расчёте ТС, только сейчас проверила и поняла, откуда такой результат получен. На приведенном фрагменте проекта целый букет ошибок - там при проверке совсем не с расчёта конкретного надо начинать... Когда многие проектные решения противоречат действующим нормам, по-моему, уже не важны собственно расчёты в таком проекте.
Сообщение отредактировал ИОВ - 11.2.2026, 17:57
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2026, 19:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Там и местные сопротивления именно таких "решений" по фасонным деталям принесут "аэродинамическому расчету" много сюрпризов
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2026, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12922
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Skaramush @ 11.2.2026, 19:48)  Там и местные сопротивления именно таких "решений" по фасонным деталям принесут "аэродинамическому расчету" много сюрпризов  Я придерживаюсь мнения: если человек, называющий себя проектировщиком, не знаком с основными профильными нормами проектирования, а конкретно ОВ-шник не понимает ситуацию и процессы в помещении/здании при пожаре, то уже не важно, знаком ли он с таблицей умножения и видел ли в справочнике таблицу с кмс фасонных деталей. Т.е. абсолютно неверное проектное решение м.б. просчитано верно в аэродинамике, но это не спасёт никого при пожаре. Но тут вообще сложилась абсурдная ситуация. " Проект" сварганил какой-то нЕуч, а проверку этого уродства поручили явно ещё неопытному проектировщику. То ли жадность, то ли глупость, то ли всё вместе...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2.2026, 9:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, тут как с рыбой или совой. С какой стороны не смотри, но автор не имеет понятия ни как это должно работать, ни как работает, в принципе.
А поехала-ка тема в Песочницу. Для начала.
|
|
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|