Привет! У меня стандартная ситуация - дымят соседи. В приточке есть электростатический фильтр, он прилично справляется с дымом, но не с запахами.
Чтобы убрать запах табака думаю поставить большой засыпной угольный фильтр, килограмм на 10 угля, как в гроубоксы ставят, только канальный. Типа Клевер-П, например.
Он конечно сожрет паскалей 200, но у меня приточка на 1000 кубов, а по факту нужно от силы 300, запас большой.
Смущает то, что порой встречаю в Интернете, как кто-то уверенно топит за ФКО, мол они и компактнее, и с углем не надо возиться, и лампы только раз в 3 года менять. А по эффективности якобы ничуть не хуже угольных (именно насыпных - черные промокашки конечно не рассматриваются).
Я на 90% уверен, что 10 кг угля на одном и том же расходе абсорбируют больше запаха, чем разложит даже ФКО-600 или такие же мощные штуки.
Но на 10% - не уверен smile.gif
Поэтому 100500-й раз поднимаю эту тему, может у кого-то есть личный опыт, или сильная экспертиза в вопросе борьбы с запахом курева?
P.S. Не забываем, что на входе есть электростатика, так что смолы все налипают там. Боремся только с ЛОС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 19.2.2026, 15:33
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3816
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Уголь конечно. Цену замены прикиньте.
Лампы могут очистить, но это нужен долгий рабочий ход, по объёму ещё больше угольного получится. После ламп желательно оконечный фильтр ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAir
сообщение 12.3.2026, 12:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.3.2026
Пользователь №: 452296



Привет всем. Хочу подсказать вам очень эфективное решение которое я применил для удаления запахов дыма в приточном воздухе для частных домов. Я занимаюсь проектированием и установкой систем вентиляции с рекуперацией иепла в Ирландии. И тут у нас еще очень многие используют камины даже а городах (и даже в Дублине). Так вот у меня были уже несколько клиентов где в приток попадало очень много дыма и невозможно было пользоваться вентиляцией совсем. Я это увидел еще на этапе проектирования что может быть эта проблема и оставил место под дополнительный угольный фильтр. А опыт его применения получил еще в Молдове где его прменили для крутого офиса для удаления запахов от очистных сооружений который периодически накрывал город. И так, как и в вашем случае у меня рекуператоры на 700м3/ч а мы подаем в дом 300м3/ч. Используем фильтр который рассчитан на 1500м3/ч с потерями давления около 150Па. Так как мы имеем только 300 м3/ч то никакая приточка практически его не почувствует - думаю потери давления будут меньше 20-30Па в этом случае, а может еще меньше (простите, я не инженер а просто самоучка который 18 лет этим занимаюсь, и лучше наших системм вентиляции для частных домов во всей Ирландии больше никто не может предложить smile.gif ) Так вот, это фильтр вы ставите после приточки уже, для того чтобы все загрязнения ловили дешевыми фильрами которые легче заменить, а этот будет работать только на удаление запахов. Таким образом у меня эти фильтра работают по 4-5 лет без замены и все эфективно удаляет. Если до него невозможно было пользоваться вентиляцией (даже на улице было трудно дышать из-за дыма) то сейчас даже датчики качества воздуха не улавливают загрязнения в доме. До установки фильтра, по датчику качества воздуха можно было увидеть время когда сосед зажигал камин в котором даже пластик сжигал). Вот я даю маркировку этого фильтра тут CIZP-7I-0592/0287/0292-4V-25-B0P от CAMFIL Используйте этот фильтр и будет вам счастье wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных