> Положение рекуператора, Расположение рекуператора в ПВУ
CTACSTAR
сообщение 11.2.2026, 9:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Монтажники собрали ПВУ по такой схеме - приток снизу, вытяжка сверху. Насколько вообще такая схема работоспособна? Приточный воздух снизу подавался в рекуператор, проходил через жалюзи рекуператора, которые направлены вниз. Каплеуловитель установлен сверху, вода будет там отбираться или, все-таки, она будет стекать по заслонкам/жалюзи? Не видел ни разу, чтобы жалюзи рекуператора были вниз направлены.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  реупер.jpg ( 116,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  рекуп_фото.jpg ( 77,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.2.2026, 9:49
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Какие "жалюзи рекуператора"? Это о клапане байпаса, что ли? Так он в приточной линии, какая там вода и какое стекание?
Каплеуловителю без разницы где находиться, его задача не пропускать капли, которые несёт поток воздуха. Если Ваши монтажники перепутали положение секции рекуператора, то проблема Ваше не в каплеуловителе.

Можно две схемы ,"было предусмотрено так" и "смонтировано так"? По Вашей схеме и приложенному фото гадать не особо хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 12.2.2026, 10:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(Skaramush @ 12.2.2026, 10:49) *
Какие "жалюзи рекуператора"? Это о клапане байпаса, что ли? Так он в приточной линии, какая там вода и какое стекание?
Каплеуловителю без разницы где находиться, его задача не пропускать капли, которые несёт поток воздуха. Если Ваши монтажники перепутали положение секции рекуператора, то проблема Ваше не в каплеуловителе.

Можно две схемы ,"было предусмотрено так" и "смонтировано так"? По Вашей схеме и приложенному фото гадать не особо хочется.


Да, вопрос про клапаны байпаса рекуператора. Допустимо монтировать рекуператор таким образом, чтобы клапаны (заслонки) были направлены не вверх, а вниз. У меня приток сделали с нижней секции (верхняя секция вытяжка) и капаны рекуператора направлены вниз "к полу".

Сообщение отредактировал CTACSTAR - 12.2.2026, 10:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  рекуп2пов.jpg ( 49,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.2.2026, 10:49
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если клапан находится на линии притока и до рекуператора по ходу воздуха, то вверх или вниз значения не имеет. Конденсат образуется в вытяжном, не в приточном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.2.2026, 13:33
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



все зависит от конкретного конструктива, если конструкцией предусмотрена такая компоновка, то все работать, скорее всего, будет.
если нет - нет.
запрашивайте производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
memphis456
сообщение 12.2.2026, 15:50
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.8.2025
Пользователь №: 445857



В случае стекания жидкости вниз по каналам рекуператора, поддон стоит под капельником , внизу будет лужа, которая никак не будет отводиться наружу ПВУ. Остальные параметры индивидуальны, какая влажность, скорость потока, производительность и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 17.2.2026, 9:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(Skaramush @ 12.2.2026, 11:49) *
Если клапан находится на линии притока и до рекуператора по ходу воздуха, то вверх или вниз значения не имеет. Конденсат образуется в вытяжном, не в приточном.


По теории это так. Но посмотрите фото - лед образуется на заслонках, если бы они були направлены вверх - такого бы не происходило, вероятно. Вода стекала бы вниз, а не мерзла бы на жалюзи?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo_2026_02_17_09_57_12.jpg ( 177,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.2.2026, 10:13
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(CTACSTAR @ 17.2.2026, 10:03) *
По теории это так. Но посмотрите фото - лед образуется на заслонках, если бы они були направлены вверх - такого бы не происходило, вероятно. Вода стекала бы вниз, а не мерзла бы на жалюзи?


Лед образуется в ВЫТЯЖНОМ воздухе. Клапан должен стоять на ПРИТОЧНОЙ стороне.
У вас установка собрана руками из афедрона и с кочаном на плечах. А не направление "верх/низ" перепутано.

Добавляю. Клапан и предназначен для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ замерзания. Он должен направлять холодный воздух в обход пластин, не переохлаждая воздух вытяжки. Ваша же сборка обрекает теплообменник на постоянное перемерзание.


...А ведь СРАЗУ был вопрос про схему сборки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 17.2.2026, 11:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(Skaramush @ 17.2.2026, 11:13) *
Лед образуется в ВЫТЯЖНОМ воздухе. Клапан должен стоять на ПРИТОЧНОЙ стороне.
У вас установка собрана руками из афедрона и с кочаном на плечах. А не направление "верх/низ" перепутано.

Добавляю. Клапан и предназначен для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ замерзания. Он должен направлять холодный воздух в обход пластин, не переохлаждая воздух вытяжки. Ваша же сборка обрекает теплообменник на постоянное перемерзание.


...А ведь СРАЗУ был вопрос про схему сборки...


В первом посту я приложил схему от производителя - еще раз прикладываю, посмотрите. Клапан стоит на притоке, все верно, только направлен вниз, т.к. приток снизу, а вытяжка вверху.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  реупер.jpg ( 116,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.2.2026, 16:36
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11040
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



значит нельзя так делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.2.2026, 17:10
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Очень простой вопрос - откуда в приточном зимой конденсат, да еще в таких количествах?


...А у кубика пластины целые? Или это уже не рекуператор, а "смесительная камера"?
Ну нет влаги в морозном воздухе. И для приточного зимой на пластинах температура точки росы невозможна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 17.2.2026, 19:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(LordN @ 17.2.2026, 17:36) *
значит нельзя так делать.


Я тоже так думаю и согласен с вами, только как это аргументировать производителю и монтажникам?

Цитата(Skaramush @ 17.2.2026, 18:10) *
Очень простой вопрос - откуда в приточном зимой конденсат, да еще в таких количествах?


...А у кубика пластины целые? Или это уже не рекуператор, а "смесительная камера"?
Ну нет влаги в морозном воздухе. И для приточного зимой на пластинах температура точки росы невозможна.


ПВУ в термальном комплексе с банями и бассейнами - влажность приличная. Фото делал я - это смесительная камера, все верно, в ней грань кубика и заслонки, байпас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.2.2026, 21:09
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(CTACSTAR @ 17.2.2026, 20:11) *
Я тоже так думаю и согласен с вами, только как это аргументировать производителю и монтажникам?



ПВУ в термальном комплексе с банями и бассейнами - влажность приличная. Фото делал я - это смесительная камера, все верно, в ней грань кубика и заслонки, байпас.


Еще раз повторяю, если не поняли. Влажность в помещении влияет на ВЫТЯЖНОЙ воздух. Конденсируется влага из ВЫТЯЖНОГО воздуха. Выливается из рекуператора по линии ВЫТЯЖНОГО воздуха. Через клапан. Который ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НА ЛИНИИ ПРИТОЧНОГО.
Давайте-ка уточним один существенный момент. Ваша роль в этой ситуевине какая? Вы специалист какого профиля?

...Потому что на фото НЕ СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА. На мой взгляд, Вы понятия не имеете о чем Вам пишут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 17.2.2026, 21:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(Skaramush @ 17.2.2026, 22:09) *
Еще раз повторяю, если не поняли. Влажность в помещении влияет на ВЫТЯЖНОЙ воздух. Конденсируется влага из ВЫТЯЖНОГО воздуха. Выливается из рекуператора по линии ВЫТЯЖНОГО воздуха. Через клапан. Который ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НА ЛИНИИ ПРИТОЧНОГО.
Давайте-ка уточним один существенный момент. Ваша роль в этой ситуевине какая? Вы специалист какого профиля?

...Потому что на фото НЕ СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА. На мой взгляд, Вы понятия не имеете о чем Вам пишут.


Моя роль - приемка в эксплуатацию того, что мне запроектировали и понастроили, а оно работает вот с такими намороженными "соплями", точнее не работает практически, вот и пытаюсь разобраться. Вы правы - фото не смесительной камеры, я ошибся - лед образуется на клапане рекуператора на притоке. Вернемся к схеме - секция 4 это рекуператор, синим обвел - вот там на клапане лед образуется
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  рекуп.jpg ( 49,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.2.2026, 21:55
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И еще раз. В приточном воздухе лед образоваться не может. По той причине, что влаги нет.
У Вас и потоки внутри установки перепутаны, о чем я пытаюсь достучаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 17.2.2026, 22:02
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(Skaramush @ 17.2.2026, 22:55) *
И еще раз. В приточном воздухе лед образоваться не может. По той причине, что влаги нет.
У Вас и потоки внутри установки перепутаны, о чем я пытаюсь достучаться.


Я и пытаюсь выяснить, где и что перепутано у того, кто монтировал или проектировал. ПВУ смонтирована именно так, как нарисовано на схеме. Приток внизу - на схеме - секция 1 клапан приточки, секция 21 - клапан вытяжки, секция 2 - смесительная камера, секция 3 - фильтр притока, секция 20 - каплеуловитель, секция 4 - рекуператор. Направления потоков неверно указаны?

Понимаю, что в притоке лед не может образоваться, поэтому и пытаюсь понять, может ли влага, которая конденсируется в верхней части куба (на вытяжке) тупо стекать вниз и замерзать уже, обдуваясь холодной приточкой? Я не видел не одной установки, чтобы жалюзи/клапан рекуператора были направлены вниз.

Сообщение отредактировал CTACSTAR - 17.2.2026, 22:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.2.2026, 22:06
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И еще раз повторю. Конденсация влаги из притока невозможна. Это конденсат из вытяжного воздуха.
Вот и выясняйте, каким образом вытяжной попал именно в эту зону. Чего быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 17.2.2026, 22:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(Skaramush @ 17.2.2026, 23:06) *
И еще раз повторю. Конденсация влаги из притока невозможна. Это конденсат из вытяжного воздуха.
Вот и выясняйте, каким образом вытяжной попал именно в эту зону. Чего быть не должно.


Понимаю, что в притоке лед не может образоваться, поэтому и пытаюсь понять, может ли влага, которая конденсируется в верхней части куба (на вытяжке) тупо стекать вниз и замерзать уже, обдуваясь холодной приточкой? Я не видел не одной установки, чтобы жалюзи/клапан рекуператора были направлены вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.2.2026, 22:25
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(CTACSTAR @ 17.2.2026, 23:07) *
Понимаю, что в притоке лед не может образоваться, поэтому и пытаюсь понять, может ли влага, которая конденсируется в верхней части куба (на вытяжке) тупо стекать вниз и замерзать уже, обдуваясь холодной приточкой? Я не видел не одной установки, чтобы жалюзи/клапан рекуператора были направлены вниз.


Только в случае механического повреждения пластин и смешения приточного и вытяжного воздуха внутри рекуператора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 17.2.2026, 22:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(Skaramush @ 17.2.2026, 23:25) *
Только в случае механического повреждения пластин и смешения приточного и вытяжного воздуха внутри рекуператора.


Понял, спасибо. Буду искать причину, откуда столько льда появляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.2.2026, 22:37
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Кстати. А Ваши гениальные монтажники положение (направление) вентиляторов не перепутали, часом? Вот ЭТО дало бы на 100 процентов то, что видим на фото. Правда, воздух внутрь пошел бы с приличным недогревом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 17.2.2026, 22:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(Skaramush @ 17.2.2026, 23:37) *
Кстати. А Ваши гениальные монтажники положение (направление) вентиляторов не перепутали, часом? Вот ЭТО дало бы на 100 процентов то, что видим на фото. Правда, воздух внутрь пошел бы с приличным недогревом.


Нет, потоки направлены верно, проверяли. Две одинаковых по конфигурации установки с одинаковыми настройками контроллеров , но обе работают по разному (у одной давление приточки ниже, чем вытяжки), но обмерзание фиксируется на обеих и никто не может найти причины некорректной работы. Были разные спецы уже, склоняются к некорректному программированию контроллеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.2.2026, 22:54
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Проверяйте перепады давления на рекуператоре. Схема по воздуху предполагает большую разницу давлений на самом блоке и возможность разрыва пластин. Ну и, так как блок на всасывающей стороне приточного и напорной стороне вытяжного, переток из вытяжки в приток напрашивается сам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 18.2.2026, 6:14
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(Skaramush @ 17.2.2026, 22:54) *
Проверяйте перепады давления на рекуператоре. Схема по воздуху предполагает большую разницу давлений на самом блоке и возможность разрыва пластин. Ну и, так как блок на всасывающей стороне приточного и напорной стороне вытяжного, переток из вытяжки в приток напрашивается сам.

Сразу прошу меня простить за возможно глупый вопрос.
А секция №2 (камера смешения) не может быть причиной появления влаги в приточном воздухе, поступающем в рекуператор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 7:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(ididuz @ 18.2.2026, 7:14) *
Сразу прошу меня простить за возможно глупый вопрос.
А секция №2 (камера смешения) не может быть причиной появления влаги в приточном воздухе, поступающем в рекуператор?


А каким образом влага в приточном воздухе может оседать в виде льда на клапане? Как камера может быть причиной появления влаги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 18.2.2026, 9:13
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 8:53) *
А каким образом влага в приточном воздухе может оседать в виде льда на клапане? Как камера может быть причиной появления влаги?

Наверное, если температура стенок у рекуператора меньше температуры точки росы получившейся смеси.
У смеси влажного вытяжного воздуха с сухим наружным влагосодержание наверняка больше, чем у наружного воздуха.

Сообщение отредактировал ididuz - 18.2.2026, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 9:16
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(ididuz @ 18.2.2026, 10:13) *
Наверное, если температура стенок у рекуператора меньше температуры точки росы получившейся смеси.
У смеси влажного вытяжного воздуха с сухим наружным влагосодержание наверняка больше, чем у наружного воздуха.


Возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 18.2.2026, 9:41
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 10:16) *
Возможно.

Попробуйте запустить установку без первой рециркуляции. Может поможет. Или хотя бы исключит этот вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 9:43
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(ididuz @ 18.2.2026, 10:41) *
Попробуйте запустить установку без первой рециркуляции. Может поможет. Или хотя бы исключит этот вариант.


Без подмеса теплого воздуха в секцию №2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 18.2.2026, 9:50
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 10:43) *
Без подмеса теплого воздуха в секцию №2?

Ну да. Без подмеса теплого и влажного воздуха в секцию №2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 10:04
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(ididuz @ 18.2.2026, 10:50) *
Ну да. Без подмеса теплого и влажного воздуха в секцию №2.


Тут еще только проблема - если закрыть теплый воздух, этот лед не растает - на него только холодный воздух приточки дуть будет. Сначала оттаивать все придется, потом запускать заново.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 18.2.2026, 10:08
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



А где вентустановка расположена ? В смысле на крыше или в теплом помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 10:09
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(AI 155 @ 18.2.2026, 11:08) *
А где вентустановка расположена ? В смысле на крыше или в теплом помещении.


В теплом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 18.2.2026, 11:09
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 11:04) *
Тут еще только проблема - если закрыть теплый воздух, этот лед не растает - на него только холодный воздух приточки дуть будет. Сначала оттаивать все придется, потом запускать заново.

Таки да. Сначала нужно, чтобы эта глыба растаяла. Но это нужно в любом случае, чтобы понять причину.
Вообще было бы неплохо, если бы Вы скинули сюда лист из программы подбора этой установки. Мы бы хотя бы расчетные параметры увидели. Как проектировщик планировал работу этой установки в холодный период года.

Сообщение отредактировал ididuz - 18.2.2026, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.2.2026, 11:16
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По-моему, неверно подобраны режимы смешения в смесительных секциях. В секции 5 надо подобрать смешение по нужной влажности подаваемого воздуха, а в секции 2 по необходимому количеству наружного воздуха по числу людей. Режимы должны быть прописаны в инструкции по эксплоатации. Если это бассеин, то камера, вообще-то, должна была быть ещё и с осушителем воздуха....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 11:19
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(jota @ 18.2.2026, 12:16) *
По-моему, неверно подобраны режимы смешения в смесительных секциях. В секции 5 надо подобрать смешение по нужной влажности подаваемого воздуха, а в секции 2 по необходимому количеству наружного воздуха по числу людей. Режимы должны быть прописаны в инструкции по эксплоатации. Если это бассеин, то камера, вообще-то, должна была быть ещё и с осушителем воздуха....


Полностью согласен. ПВшки имеют несколько режимов работы, сейчас уставки стоят "по влажности" - но результат вот такой. Осушитель не запроектирован, увы - сэкономили. Фото сегодня - на улице подморозило.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo_2026_02_18_09_19_40.jpg ( 137 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 18.2.2026, 11:34
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 12:19) *
Полностью согласен. ПВшки имеют несколько режимов работы, сейчас уставки стоят "по влажности" - но результат вот такой. Осушитель не запроектирован, увы - сэкономили. Фото сегодня - на улице подморозило.

К сожалению, что означают уставки "по влажности" без дополнительной информации можно только предполагать. В холодный период года эта установка может уменьшить относительную влажность воздуха помещения, увеличив количество наружного воздуха в смеси, поступающей в помещение. Может в холодный период года только секция смешения №5 должна работать, а может и нет. Повторюсь, без дополнительной информации сложно сказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 11:54
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(ididuz @ 18.2.2026, 12:34) *
К сожалению, что означают уставки "по влажности" без дополнительной информации можно только предполагать. В холодный период года эта установка может уменьшить относительную влажность воздуха помещения, увеличив количество наружного воздуха в смеси, поступающей в помещение. Может в холодный период года только секция смешения №5 должна работать, а может и нет. Повторюсь, без дополнительной информации сложно сказать.


Переключил рециркуляцию на регулировку по температуре - приток практически закрылся, началось оттаивание. Получается, что работать она не может по контролю влажности, скорее всего - от переизбытка влажности и нет осушителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 18.2.2026, 12:02
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 12:54) *
Переключил рециркуляцию на регулировку по температуре - приток практически закрылся, началось оттаивание. Получается, что работать она не может по контролю влажности, скорее всего - от переизбытка влажности и нет осушителя.

А как она должна то работать?) Может быть Вы сейчас избавились от проблемы с обмерзанием, но получили проблему с чрезмерно большой относительной влажностью в помещении или недостаточным количеством свежего воздуха для людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 12:05
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(ididuz @ 18.2.2026, 13:02) *
А как она должна то работать?) Может быть Вы сейчас избавились от проблемы с обмерзанием, но получили проблему с чрезмерно большой относительной влажностью в помещении или недостаточным количеством свежего воздуха для людей.


Посмотрим)). Рециркуляция имеет несколько режимов работы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  рецируляция.jpg ( 198,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 18.2.2026, 12:14
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 13:05) *
Посмотрим)). Рециркуляция имеет несколько режимов работы.

Это мы уже поняли. Интересно, почему секции смешения две? Еще интересно, почему имея практически минимальный приоритет и далеко не расчетные параметры наружного воздуха секция смешения не дает работать нагревателю, а вместо этого регулирует температуру притока сама, практически закрыв доступ свежему воздуху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.2.2026, 13:29
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 10:54) *
Переключил рециркуляцию на регулировку по температуре - приток практически закрылся, началось оттаивание. Получается, что работать она не может по контролю влажности, скорее всего - от переизбытка влажности и нет осушителя.

Камера автоматически перешла в режим оттаивания. Надо подождать когда полностью оттает и после этого установить режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 18.2.2026, 13:34
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 636
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 1:48) *
Нет, потоки направлены верно, проверяли. Две одинаковых по конфигурации установки с одинаковыми настройками контроллеров , но обе работают по разному (у одной давление приточки ниже, чем вытяжки).

В качестве теории. Если две приточки одинаковые, но с разными давлениями.... еще бы проверить расход. Проверьте в какую сторону крутятся вентиляторы. Электрики могли не правильно подключить двигатели и в одной из них двигатель крутится в другую сторону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 18.2.2026, 13:35
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(jota @ 18.2.2026, 14:29) *
Камера автоматически перешла в режим оттаивания. Надо подождать когда полностью оттает и после этого установить режим.

Насколько я понял, лед начал оттаивать после ручного вмешательства. Мне кажется, что эта глыба для автоматики незаметна, как ниндзя) Она на стороне приточного воздуха, поэтому защита рекуператора по перепаду давления на линии вытяжного воздуха, возможно, просто её не видит.
Хотяяя. Ввиду практически полного отсутствия информации об установке, кроме схемы, мы можем предполагать всё что угодно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 13:40
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(ididuz @ 18.2.2026, 14:35) *
Насколько я понял, лед начал оттаивать после ручного вмешательства. Мне кажется, что эта глыба для автоматики незаметна, как ниндзя) Она на стороне приточного воздуха, поэтому защита рекуператора по перепаду давления на линии вытяжного воздуха, возможно, просто её не видит.
Хотяяя. Ввиду практически полного отсутствия информации об установке, кроме схемы, мы можем предполагать всё что угодно)


Не совсем так. Приоритетом является работа по влажности (т.к. у нас бассейны), работа установки и рециркуляции была выставлена на режим контроля по влажности, но, как видим - в этом режиме она не справляется, теперь я ее переключил на режим контроля по температуре, вроде бы работает, но от влажности в таком режиме она вряд ли справится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 18.2.2026, 13:57
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 13:19) *
Полностью согласен. ПВшки имеют несколько режимов работы, сейчас уставки стоят "по влажности" - но результат вот такой. Осушитель не запроектирован, увы - сэкономили. Фото сегодня - на улице подморозило.

Так думаю из-за рециркуляции, судя по ледяшкам на фото слева.

Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 15:40) *
Не совсем так. Приоритетом является работа по влажности (т.к. у нас бассейны), работа установки и рециркуляции была выставлена на режим контроля по влажности, но, как видим - в этом режиме она не справляется, теперь я ее переключил на режим контроля по температуре, вроде бы работает, но от влажности в таком режиме она вряд ли справится.

Масса установок работают без какого либо контроля влажности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.2.2026, 14:24
Сообщение #47


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Камере 2, по хорошему, надо механически устанавливать ограничение подмеса из расчёта исключения выпадения влаги. Просто сделать ломовой запрет на открытие клапана подмеса сверх установленного.
по датчикам это будет сложно, так как для датчиков нужна будет характерная точка, а на таком коротком расстоянии и с множеством завихрений ошибиться в расположении легко.

Либо от определённой температуры программный запрет на рециркуляцию в этой камере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 14:37
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(Skaramush @ 18.2.2026, 15:24) *
Камере 2, по хорошему, надо механически устанавливать ограничение подмеса из расчёта исключения выпадения влаги. Просто сделать ломовой запрет на открытие клапана подмеса сверх установленного.
по датчикам это будет сложно, так как для датчиков нужна будет характерная точка, а на таком коротком расстоянии и с множеством завихрений ошибиться в расположении легко.

Либо от определённой температуры программный запрет на рециркуляцию в этой камере.


Согласен. Если бы еще был осушитель, то вообще было бы замечательно! Но его нет, увы((.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.2.2026, 14:49
Сообщение #49


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 15:37) *
Согласен. Если бы еще был осушитель, то вообще было бы замечательно! Но его нет, увы((.

Осушитель до рекуператора? Его не ставили, чтобы выжать максимум из пластинчатого блока. Но "игра на грани фола" имеет свою цену. Тут явная непродуманность для зимнего режима. Ограничение должно было быть жёстко прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 15:20
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(Skaramush @ 18.2.2026, 15:49) *
Осушитель до рекуператора? Его не ставили, чтобы выжать максимум из пластинчатого блока. Но "игра на грани фола" имеет свою цену. Тут явная непродуманность для зимнего режима. Ограничение должно было быть жёстко прописано.

Двойная система рекуперации (пластичный рекуператор + тепловой насос). Вот тут на форуме давно уже описывалось: Тепловой насос встраивается в камеру. Конденсатор в выбрасываемый воздух, испаритель в подачу. Так работают многие современные медицинские кондиционеры, а так же венткамеры бассейнов (без ККБ и чиллеров). Кроме этого есть рекуператоры прямого испарения типа "Тепловая труба"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.2.2026, 15:27
Сообщение #51


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 16:20) *
Двойная система рекуперации (пластичный рекуператор + тепловой насос). Вот тут на форуме давно уже описывалось: Тепловой насос встраивается в камеру. Конденсатор в выбрасываемый воздух, испаритель в подачу. Так работают многие современные медицинские кондиционеры, а так же венткамеры бассейнов (без ККБ и чиллеров). Кроме этого есть рекуператоры прямого испарения типа "Тепловая труба"

Для пластинчатого работа с максимальной эффективностью это всегда в зоне риска, с максимальным использованием теплоты фазового перехода (скрытого тепла), а значит на грани обмерзания. И перескочить от "на грани" к "за гранью" очень легко.
А так - два или три блока собранные либо последовательно, либо параллельно-последовательно. Но тут - высокое сопротивление и, соответственно, мощные двигатели вентиляторов, увеличенная нагрузка на корпус. Плюсов без минусов не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 18.2.2026, 15:39
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Для регулирования влажности рецирк. камерой в зимнее время необходим предварительный подогрев.
А т.к. его нет, то о регулировании влажности камерой речи быть не может, по крайней мере до положительных температур.

Цитата(AI 155 @ 18.2.2026, 15:57) *
Так думаю из-за рециркуляции, судя по ледяшкам на фото слева.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 16:02
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(AI 155 @ 18.2.2026, 16:39) *
Для регулирования влажности рецирк. камерой в зимнее время необходим предварительный подогрев.
А т.к. его нет, то о регулировании влажности камерой речи быть не может, по крайней мере до положительных температур.


Скорее всего, так и есть. Сэкономили, а эффекта по удалению избытка влаги не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.2.2026, 16:22
Сообщение #54


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22638
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 17:02) *
Скорее всего, так и есть. Сэкономили, а эффекта по удалению избытка влаги не будет.

Как это? На фото эффект во всей красе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 18:45
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932



Цитата(Skaramush @ 18.2.2026, 17:22) *
Как это? На фото эффект во всей красе.

Это точно! Эффект "на лицо" laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных