> Электроснабжение квартиры
VadGKorn
сообщение 11.2.2026, 18:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 26.3.2025
Из: СПб
Пользователь №: 441045



При осмотре этажного РЩ на лестнице МКД я обнаружил, что моя квартира имеет электроснабжение, показанное на прилагаемой схеме.
Поясните пожалуйста, (если у вас были подобные случаи), почему после счетчика фаза следует в квартиру через два параллельно соединенных одинаковых автоматических выключателя.
При необходимости, прилажу фото.
Спасибо

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Счетчик.jpg ( 90,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 11.2.2026, 19:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2240
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Давайте фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VadGKorn
сообщение 11.2.2026, 22:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 26.3.2025
Из: СПб
Пользователь №: 441045



Прилагаю фото
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20260211_220024.jpg ( 6,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение Вчера, 2:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 759
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



По фото вообще ничего не понятно. Фото должно показывать все соединения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение Вчера, 7:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(straus @ 12.2.2026, 2:40) *
По фото вообще ничего не понятно. Фото должно показывать все соединения.

2 автомата. сверху перемычка и вход.
ТС а в чем проблемма то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение Вчера, 7:25
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1282
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(VadGKorn @ 11.2.2026, 22:14) *
после счетчика фаза следует в квартиру через два параллельно соединенных одинаковых автоматических выключателя.

Вариант 1:
Это не параллельно соединенные автоматы,
это две линии питания, каждая защищается отдельным автоматом (пусть и с одинаковым номиналом).
Возможно, свет+розетки (левый автомат, два провода) и печь (правый автомат).
Отключайте по одному - выясните, что питает каждый из них.
Вариант 2:
Электрик подключил кабель к квартире (один) к двум автоматам.
Зачем - надо спрашивать у него.
Может, хотел "передать" удвоенную (относительно одного автомата) мощность в квартиру.

Сообщение отредактировал Lex - Вчера, 7:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение Вчера, 10:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2240
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Не было автомата, спараллелил, вопрос решен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VadGKorn
сообщение Вчера, 12:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 26.3.2025
Из: СПб
Пользователь №: 441045



Фото выше сделать невозможно, в верх щита рука не лезет.
Автоматы точно подключены параллельно: 1. Я их оба отключил и прозвонил мультиметром и 2. При отключении одного или другого питание нигде не пропадает.
НО !!! При исполнении искусственного КЗ ни один из этих двух 16 А не сработал, но зато честно отключился 40 Амперник !!!
Электрика спрашивать не стану, он у меня уже был по другому вопросу, больше не хочу -((
Придётся смириться т.к. автоматы ровестники дому ("Корабль"), и при них Ч.П. не было -))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение Вчера, 13:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3893
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(VadGKorn @ 12.2.2026, 12:37) *
НО !!! При исполнении искусственного КЗ ни один из этих двух 16 А не сработал, но зато честно отключился 40 Амперник !!!

В них только тепловой расцепитель, поэтому на КЗ они не работают. Выбросите их немедленно, поставьте нормальный, желательно группы B.
У нас в подьездных щитках валяются обломки от них - результат КЗ. У многих при коротком пропадало напряжение в розетках - отгорали скрутки в коробках. Всё это чревато возгоранием. К тому же алюминиевая проводка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение Вчера, 13:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2240
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(VadGKorn @ 12.2.2026, 0:31) *
Прилагаю фото

Это техноересь

Сообщение отредактировал AI 155 - Вчера, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение Вчера, 19:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор,а длячего вы это с РЩ проясняете? Хотите новую разводку в квартире делать? И потому понять чего и как у вас в РЩ на вашу квартиру идет? Ну запараллелил прежний электрик вам оба автомата вот тем красным проводочком и видимо медным и он хлюпковат для всей квартиры, его только хотите сменить? Или проложить новые провода от РЩ до квартиры и поставив там новый распредщит уже без всяких распаечных разводку медью сделать? Или это просто любопытство? А земля то есть в щитке этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение Сегодня, 3:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 759
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



1. Автоматы с индексом 2, то есть, действительно только тепловая защита.
2. Не дохрена ли 32/40 ампер для квартиры?
3. Для того сечения алюминия и меди даже 25 ампер будет нарушением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение Сегодня, 7:11
Сообщение #13


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5255
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(straus @ 13.2.2026, 5:24) *
2. Не дохрена ли 32/40 ампер для квартиры?

Сейчас на электроплиты ставят 32 А (4 кВт).
А 40 - на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 15:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных