> Нужен ли перерасчет параметров противодымной вентиляции на стадии РД?
LexxHAN
сообщение 12.2.2026, 17:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25348



Добрый вечер. А можно задать такой вопрос: Нужно ли делать перерасчет систем противодымной вентиляции на стадии рабочей документации? Если подрядчик уперся и говорит что вот мы на стадии П их сделали и баста! А я им пишу что ну хорошо, расход возьмите из П (при условии что точно не меняли размеры, назначение и технологию помещений), но трассу-то вы прорисовали только на РД! Паскали то надо пересчитать по фактической трассе. Кто прав? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядьваня
сообщение 13.2.2026, 7:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80437



В таблице ХОВС они откуда-то брали давление вентилятора. Если подробно считали - честь им и хвала. Мы обычно на рабочке проверяем потери давления и если надо корректируем вентилятор. В любом случае, это зона ответственности проектировщика и можно официально запросить у них аэродинамический расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.2.2026, 10:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12930
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Дядьваня @ 13.2.2026, 7:12) *
В таблице ХОВС они откуда-то брали давление вентилятора. Если подробно считали - честь им и хвала. Мы обычно на рабочке проверяем потери давления и если надо корректируем вентилятор. В любом случае, это зона ответственности проектировщика и можно официально запросить у них аэродинамический расчет

1. Практика показывает наиболее распространённые варианты откуда брали:
- с неизвестного никому потолка;
- из совершенно неверного и/или даже ненормативного расчёта;
- из ошибочного мнения, что нужно "придумать" давление вентилятора побольше, чтобы "хватило на всё".
Во всех этих вариантах проектировщики ничего не знают и не понимают в дальнейшей наладке созданного ими проектного "шедевра".
2. Это интересный вопрос в воплощении. Хорошо, если не меняются тип, типоразмер, мощность двигателя вентилятора. Но могут быть существенные отклонения в ряде систем, при том, затрагивающие раздел Электроснабжения.
Приём объекта в эксплуатацию осуществляется по ПД. Была в АВОК статья, мы её тут обсуждали.
Цитата из статьи:
Цитата
Это для тех специалистов, которые, разрабатывая стадию ПД, зачастую отправляют ряд решений для разработки на стадию РД. По закону все решения, приведенные в стадии ПД и имеющие положительное заключение экспертизы, должны быть реализованы на стадии строительства здания. Если по каким-то причинам (как правило, это стремление сэкономить) имеются отступления от утвержденного проектного решения, то будьте добры на повторный заход в экспертизу!

Если был заключён Договор об экспертном сопровождении, вопрос решается по ходу действий без повторного захода в Экспертизу.

Мне вот интересно - какую ответственность несут проектировщики при невозможности наладки уже смонтированного оборудования и необходимости его замены при корректном расчёте систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.2.2026, 11:05
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22561
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 13.2.2026, 11:50) *
Мне вот интересно - какую ответственность несут проектировщики при невозможности наладки уже смонтированного оборудования и необходимости его замены при корректном расчёте систем?

У меня давно уже аналогичный интерес и особенно вопрос касается систем подпора. А ещё вопрос и по знанию влияния изменения направления потока на характеристику осевых вентиляторов. Когда для увеличения расхода на ЛК ВДВОЕ, достаточно послать в Перу проектное размещение осевика, переставив его на полтора метра, исключив отвод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных