Всем доброго времени суток. Скорее всего эта тема уже поднималась, но я не нашла ответ на свой вопрос. Проверьте Есть проектируемое здание СТО. Воды поблизости нет. Поэтому проектируются скважины. На хозпитье расход 2,4м3/сут. Стр. объем здания 21м3, поэтому наружное пожаротушение 20л/с. В здании есть цех высотой 8,2м, размером в плане 28мх50м. III степень огнестойкости, Ф5.1, категория В. По нормам получается 2х2,5л/с. Пожарный расход получается 25л/с=2160м3/сут. Время тушения 3ч, поэтому расход 6480м3/сут. Итого 6483м3/сут Для этого расхода должны быть предусмотрены резервуары. Производительность скважин считаем так: согласно СП 8.133330.2020, п.п.5.18 время восстановления пож запаса 36ч. Поэтому 6483/36=181м3/час. Поправьте меня, пожалуйста, если что-то считаю не так.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2026, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1696
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(vodjanoj @ 12.2.2026, 22:46)  Производительность скважин считаем так: Удельный дебит скважины идет как исходные данные, никак не расчетная величина.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2026, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(vodjanoj @ 12.2.2026, 22:46)  Стр. объем здания 21м3, поэтому наружное пожаротушение 20л/с. В здании есть цех высотой 8,2м, размером в плане 28мх50м. III степень огнестойкости, Ф5.1, категория В. По нормам получается 2х2,5л/с. Пожарный расход получается 25л/с=2160м3/сут. Время тушения 3ч, поэтому расход 6480м3/сут а если еще раз пересчитать? 25*3,6*3 = ? ЗЫ расход на ВПВ пересчитайте по требуемой высоте струи
Сообщение отредактировал Aerl - 13.2.2026, 9:09
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2026, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88327

|
Цитата(aminopower @ 13.2.2026, 9:07)  Удельный дебит скважины идет как исходные данные, никак не расчетная величина. Выдаю задание на геологическое и гидрологическое обследование участка. Удельный дебит определяется на основании этих заключений? или как? Никогда не сталкивалась...Помогите, пожалуйста. Что им вообще нужно от меня, какие данные. Цитата(Aerl @ 13.2.2026, 9:07)  а если еще раз пересчитать? 25*3,6*3 = ?
ЗЫ расход на ВПВ пересчитайте по требуемой высоте струи Вы правы. Тупо перевела лс в суточный расход. С учетом табл.7.3 СП10 получаем диаметр клапана DN50. длина рукава 20м, dств=16мм, hкомп.стр=6м, расход 2,6л/с В итоге 273м3/сут за 3 часа работы
Сообщение отредактировал vodjanoj - 13.2.2026, 19:44
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2026, 7:50
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3702
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(vodjanoj @ 13.2.2026, 0:46)  Всем доброго времени суток. Скорее всего эта тема уже поднималась, но я не нашла ответ на свой вопрос. Проверьте Есть проектируемое здание СТО. Воды поблизости нет. Поэтому проектируются скважины. На хозпитье расход 2,4м3/сут. Стр. объем здания 21м3, поэтому наружное пожаротушение 20л/с. В здании есть цех высотой 8,2м, размером в плане 28мх50м. III степень огнестойкости, Ф5.1, категория В. По нормам получается 2х2,5л/с. Пожарный расход получается 25л/с=2160м3/сут. Время тушения 3ч, поэтому расход 6480м3/сут. Итого 6483м3/сут Для этого расхода должны быть предусмотрены резервуары. Производительность скважин считаем так: согласно СП 8.133330.2020, п.п.5.18 время восстановления пож запаса 36ч. Поэтому 6483/36=181м3/час. Поправьте меня, пожалуйста, если что-то считаю не так. Про дебит вам сказали уже. От себя 5 копеек добавлю: для ВПВ продолжительность тушения не 3 часа, а 1 час. Так что ваш пожзапас будет (20х3,6х3)+(2,6х2х3,6)=234,72 м3. И ещё такой момент - по СП 486.1311500.2020, табл.3, п.10.2 производственные помещения категории В2-В3 в надземных этажах при площади от 1000 м2 защищаются АУП. Не требуется ли вам автоматика?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2026, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1976
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(vodjanoj @ 12.2.2026, 22:46)  В здании есть цех высотой 8,2м, Цитата(vodjanoj @ 13.2.2026, 19:43)  С учетом табл.7.3 СП10 получаем диаметр клапана DN50. длина рукава 20м, dств=16мм, hкомп.стр=6м, расход 2,6л/с я вот про это на самом деле, см. п7.15 СП10
|
|
|
|
|
|
|
  |