Давление в газопроводе - высокое 2 категории. Отдельностоящий ГРПШ придется относить на 10 метров от здания, а места на производственной площадке нет совсем.
Зачем относить на 10 м? Если можно ставить ГРПШ с входным давлением до 0,6 МПа на стене, то можно и у стены (у котла). Основной критерий - выдержать нормативное расстояние 3 метра от открывающихся дверных, оконных проёмов и мест забора приточного воздуха.
По сути вопроса , если котел наружного размещения у стены снаружи или котел внутри - разницы не вижу