Цитата(SARATOV @ 24.2.2026, 19:22)

1.необходимо ли делать дымоудаление из коридора на 1 этаже с обоснованием п.7.2 а СП 7.13130. Из коридоров .... зданий высотой более 28 м?(Данный коридор не примыкает с незадымляемой лестничной клетке)
2.Является ли этот коридор тупиковым и если да, то опять же нужна ли здесь система дымоудаления?
3.Можно ли вестибюль на 1 этаже и коридоры на всех вышележащих этажах объединить в одну систему дымоудаления? Обоснованием системы дымоудаление из вестибюля п.7.1 про запрет обособленных систем приточной противодымной вентиляции без вытяжной противодымной вентиляции.
1.
Нет. Этот коридор не имеет связи с остальными этажами посредством ЛК или ЛШ.
2. Коридор, конечно, тупиковый, т.к. имеет только 1 эв. выход через вестибюль наружу. Но ДУ в этом коридоре не требуется, т.к. длина менее 15 м.
Вероятно, Вы имеете в виду это указание:
Цитата
7.2 ...
Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м. При необходимости такого отделения, образованные тупиковые коридоры подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции.
Как видите, к Вашему коридору оно не имеет отношения.
3. Если в вестибюле нет пожарной нагрузки, то можно объединять с ДУ из коридоров верхних этажей.
а) На этажах 2...23 показано ПБЗ в ЛХ - нужно предусматривать подпор на 2 режима (откр/закр дверь). На Ваших планах не вижу шахт для подпора в ПБЗ.
б) Не имеет отношения к СПДВ, но удивляет - на всех выходах с этажа на переходную лоджию показаны одностворчатые двери, а на входе в ЛК из этого перехода уже двустворчатая дверь. Какая-то бессмыслица, по-моему.