Цитата(yfray @ 27.2.2026, 9:41)

Добрый день! Подскажите пожалуйста откуда взята эта норма?
На каких диаметрах нужно устанавливать вантузы?
На каких расстояниях нужно устанавливать вантузы?
Относится ли эта норма только к водоводам?
Может есть статьи в журналах/книгах в которых более подробно описывается логика установки вантузов?
На любых в теории. Но вантузы обычно ставят на магистралях, а не на подводках к зданиям.
Вантузы не привязаны к расстояниям, они привязаны к изломам профиля. в теории часто ставить не имеет смысла, но нормативно это не регламентировано.
Нет, вантузы ставятся на распределительных сетях тоже.
Надо искать в литературе по водоснабжению населенных пунктов.