> давление конденсации r410a, ищу контроллер
Serega_mexanik
сообщение 4.5.2026, 8:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.2.2016
Пользователь №: 290672



здравствуйте. нужна помощь. есть чилллер, два контура. один двойной конденсатор с 3мя вентиляторами. нужен контроллер.

задача свелась управлению вентиляторами.

есть два контура к1, к2.
соответственно два датчика давления конденсации. д1, д2.

оба выдают сигнал 4-20ма 0-45бар.

теперь нужен пид. регулятор, который будет выдавать сигнал 0-10в. на управление ЕС вентиляторами.чтобы достичь уставки. либо уставка зависит от нар.температуры. pid(min 2в-макс 10в)

превышение порога, вентиляторы 100%

в системе 4компрессора. два контура. включение можем видеть как DI,

компрессор включился →
вентиляторы = 100% (10 В)
время: 30–120 сек. потом включается пид. регулируем по максимальному давлению, одним PID.
P_set = 28 бар
P_min = 20-22 бар, P_max = 36 бар


можно добавить температуру конденсации.
Tконденсации ≈ Tнаружного воздуха + 10…15°C. если на улице +25град. то Тконд=+30-35град. но это немного сложнее и нужно забивать таблицу.

под мои условия ничего не нашёл. подскажите правильно ли я все думаю и считаю.

Сообщение отредактировал Serega_mexanik - 4.5.2026, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 4.5.2026, 9:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 401
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Любой специализированный контроллер для управления чиллером
Навскидку, Dixxel IC208, Carel uChiller
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.5.2026, 13:13
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11039
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



любой плк или прогр.реле, тот же пиксель или пр200 с аналоговыми входами.
программа простейшая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serega_mexanik
сообщение 4.5.2026, 17:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.2.2016
Пользователь №: 290672



та тоже понимаю, любой плк либо свободно программируемый

фреон 410. какое должно быть давление конденсации? или подвязывать к температуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.5.2026, 19:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20952
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



R410a Refrigerant Pressure Temperature Calculator
http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 5.5.2026, 4:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



Цитата(Serega_mexanik @ 4.5.2026, 18:39) *
фреон 410. какое должно быть давление конденсации? или подвязывать к температуре?


наскока я понимаю, тут основное не давл. конденсации будет важно, а "перегрев", иначе подхват пойдет или вообще жидкарем зальет.
нет данных по системе что стоит на нагнетании, механика, ТЭРВ?
а дальше таблица 410а в помощь в разумных пределах, и кусочно-линейная апроксимация, по ней считаем "перегрев", ну это что б не залило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.5.2026, 11:00
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11039
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
фреон 410

https://play.google.com/store/apps/details?...ignid=web_share
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных