Расчетная программа "Поток" |
|
|
|
Гость_Анита_*
|
18.8.2005, 5:15
|
Guest Forum

|
Добрый день! Подскажите, кто считал воздухообмен по программе "ПОТОК" для предприятий общественного питания? Не возникали ли у Вас проблемы с расчетами? У меня конечно версия не новая, но мне кажется, она считает не правильно и там есть ошибки. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением по поводу этой программы. Заранее благодарю
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Ford-M_*
|
30.9.2005, 10:00
|
Guest Forum

|
 Все расчёты по программе поток : с хорошим "запасом"...)) И очень приблизительны и даже не точны при расчёте спец.помещений...((( И разработчики здесь : не причём...))Сама версия программы : старенькая и считает по старым( не новым) нормам...))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Mif_*
|
24.3.2006, 21:20
|
Guest Forum

|
Так к программе сертификат прилагают и он свежий, что там тогда устарело? И где ж там приблизительный расчёт, если он получается точней ручного, что ещё надо. Мне то всё равно, каждый сам себе выбирает, кому доверять. Если версия левая, то да, неизвестно что она считает, у нас официальная и всегда свежая. Жалоб практически нет, иногда странные ошибки вылетают, но мы привыкли и не пугаемся. А попадались пиратские версии так там помимо постоянных ошибок ещё и коэф. трения не учитывался. А народ ещё говорил, в последних пиратских программах приборы завышает, и увязка не сходится, хотя контрольные примеры сходятся. А свои примеры считали вообще всё другое Изначальный вопрос не понятен Поток делает тепло-гидравлический расчёт см. http://www.potok.ru/?vs=description&id_prog=8 , а воздухообмен считает программа Stol см http://www.potok.ru/?vs=description&id_prog=13. Это разные программы. Об чём речь?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2007, 9:51
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Есть ли у кого нибудь какой нибудь толковый мануал по программе Поток, а то что то сложновата онадля самообучения?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2007, 12:06
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
А чем тебя не устраивает официальный? Или например можно обратиться на форум тех.поддержки или просто прочесть ответы на часто задаваемые вопросы и советы (там же).
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2007, 13:22
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
тем что я только пробую эту прогу и естественно брать товар раньше чем поймешь что за продукт смысла нет. Например не могу понять принципа по которому в Потоке делят ветки, стояки и магистрали. Само забивание данных проблем не представляет, но принцип пока ставит в тупик. на чертеже условно набросал схему- как понять что они подразумевают под веткой, что под стояком, а что под магистралью? И как вбить эти данные что программа поняла мою схему так как она выглядит? размер 7 кБ
|
|
|
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
26.4.2007, 20:39
|
Guest Forum

|
Сначала о мнимой "неправильности" ПОТОКа. Мною были проанализированы разные версии ПОТОКов (гидравлика) в разных фирмах разных городов разных лет выпусков, DOS: 1996, WIN: 2002, 2004 и 2005. Принцип покупки таков: продают новейшую версию, но она... недоделанная как правило. В течение квартала свежую версию доделывают, и она безошибочная. Заодно гарантия против "пиратов", мол, пусть спекулируют недоделкой. По поводу "завышения приборов", ну вот только сегодня мы на работе смотрели! Просто у вас теплоноситель имеет более низкие параметры! "Коэф. трения не учитывает" недоделка 2002-го года, мне встречалась. При плановом БЕСПЛАТНОМ обновлении Вы получили бы работоспособную! У меня лицензионная 2004-го (показываю ключ в монитор), новые базы оборудования 2006г., и амортизация истекает в 2008-м году. Самая удачная покупка 2004 года! Независимо от конторы, мой ключ на РТИ (теплопотери) и ПОТОК (гидравлика). Расчёты ПОТОК можно проверить в ДанфоссЦО, а РТИ на калькуляторе пересчитать.
Схемку 7К посмотрю, наберу, тогда сюда же скину. Ждите сутки...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
26.4.2007, 21:11
|
Guest Forum

|
На 7-ми килобайтный чертёж, 8-ми килобайтная картинка:
Прикрепленные файлы
PATOK.GIF ( 7,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 91
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2007, 21:54
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Получается что прибор они обзвали стояком? Наприс=мер 1-я ветка от ИТП как завести в программу, что она врезается именно в этом месте, а не допустим между 2 и 3 веткой?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
26.4.2007, 22:12
|
Guest Forum

|
Стояк = Прибор... и да и нет, слишком быстро не объяснить. Вот пример: чертёж и потоковское для него. 50 КБ.
Сообщение отредактировал OVKT - 26.4.2007, 22:19
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2007, 1:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Обратил внимание на ту же болячку: Разделяй и властвуй - решается на уровне выработки схемы трубопроводов; * Управление теплоотдачей прибора; * Управление гидравлической устойчивостью группы приборов (стояк); * Управление работой группы стояков (ветка, крыло здания, секция ... система) Цитата(OVKT @ Apr 26 2007, 23:12 ) Стояк = Прибор... и да и нет Лучше - нет! Нет места прибору на "красной линии"! Перенести его надо на зелёную. Будет "отличная гидравлика"!Из серии "Неудачные проектные решения. Трассировка магистралей" Не удачно сконструировано - стояк= приборЭтот стояк-прибор лучше снять с магистрали! И присоединить его к соседнему стояку. Программа не важна - вручную то же будет проблема увязывать его контур с остальными. к примеру, частично перегруппировали. После этого, в местах, где "управляемости" достич невозможно трассировкой решить, применить какие-либо другие конструктивные элементы. , которые всё равно создадут условия: * Управление теплоотдачей прибора; * Управление гидравлической устойчивостью группы приборов (стояк); * Управление работой группы стояков (ветка, крыло здания, секция ... система) Допустимо в крайнем случае, в рамках всех норм и правил (исходя "из постулатов" управляемости) без ущерба потокораспределению системы, подключить часть "одиноких"приборов по "ленинградской схеме" (с установкой на подаче термостата, на обратной - отсекателя с настройками). P.S. Если подозрение - адам МММ "подкинул" и схему и прибор врезал в магистраль "для затравки" - не нравятся ему, когда проектировщики портят картину "управляемости" системой, вот он и решил помочь мне ещё раз обратить всех внимание на эту деталь. Рахмет.
Сообщение отредактировал elena - 11.6.2007, 15:03
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2007, 8:44
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Все немного проще. Схема была нарисована совершенно от фонаря, секунд за 30. Как вы сказали "для затравки",в попытке разобраться каким образом в данной программе осуществляется ввод и увязка вводимых данных Цитата P.S. Если подозрение - адам МММ "подкинул" и схему и прибор врезал в магистраль "для затравки" - не нравятся ему, когда проектировщики портят картину "управляемости" системой, вот он и решил помочь мне ещё раз обратить всех внимание на эту деталь. Рахмет. Вы правы действительно не нравиться. И естественно в проекте такого размещения приборов я не допущу.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2007, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1399
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
У ПОТОКА есть хорошая ЧЕРТА-возможность самому на основе каталогов вводить данные на трубопроводы и оборудование(радиаторы) с необходимыми коеффициентами или корректировать имеющиеся
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Mif_*
|
14.5.2007, 12:04
|
Guest Forum

|
Цитата(svoroponov @ 4.5.2007, 16:45)  У ПОТОКА есть хорошая ЧЕРТА-возможность самому на основе каталогов вводить данные на трубопроводы и оборудование(радиаторы) с необходимыми коэффициентами или корректировать имеющиеся А ещё легко все клапаны и термостаты поменять одним щелчком мыши с Данфоса на Герц или на еще кого нибудь другого, чему начальство радо когда думают с кем в ресторан идти или от кого презент получать  Порадуйте так шефа в ДАНФОСС СО у меня не вышло, ручками подбирал Да и систему легко из однотрубки сделать двутрубную и наоборот, и проверить где дешевле и лучше будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2007, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Вот тоже решил восполнить в пробел в программах. Например как расчитать попутку однотрубку, как дать понять программе что именно попутка например. Или она это не считает. Вот пример на рисунке, без длин, нагрузок. У кого есть поток, может пример выложите на основе этого изоброжения. И желательно, чтобы в демке открылось.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Mif_*
|
9.6.2007, 1:13
|
Guest Forum

|
Цитата(borm @ 7.6.2007, 18:56)  Вот тоже решил восполнить в пробел в программах. Например как расчитать попутку однотрубку, как дать понять программе что именно попутка например. Или она это не считает. Вот пример на рисунке, без длин, нагрузок. У кого есть поток, может пример выложите на основе этого изоброжения. И желательно, чтобы в демке открылось. с демкой незнаю, откроет или нет, а скрины точно увидишь для начала я поставил на твоем чертеже номера стояков, чтоб хоть как-то ориентироваться,
Drawing21.png ( 11,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 398я прикинул, что высота этажа 3 метра, растояние от стояка до стояка тоже 3 метра (табл. ветки), ну и что длина трубы от котла до первого стояка (подачи) 40 м. и от последнего до котла 10 м. (обр.). Так и еще, нога стояка (участок стояка между последним этаже стояком и врезкой в ветку в табл. ветки) по подаче 0,25 по обратке 0,30 м. Ну и вроде все. Смотрим картинки так это общие данные, не знаю нужны нет, я их не менял, ну вообщем вот они.
potok_pop_od.png ( 13,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 599это вот узел я взял такой
potok_pop_uz.png ( 11,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 504так вот я оформил стоячки
potok_pop_st.png ( 12,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 499это вот такие ветки, через 0 в номере ветке (программа сама пишет обратный) описываем обратный участок, т.е. этим мы говорим что попутка
potok_pop_vt.png ( 11,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 479ну а магистралей нет, всего одна ветка!!! ... и наконец финиш... Код Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А С Ч Ё Т А.
X A P A K T E P И C T И K A О Д H О Т Р У Б H Ы Х С T O Я K O B ———————————————————————————————————————————————————————— |HOMEP|TEПЛOB.|Темпер|ДЛИHA |CKO- | ДИAMETP, MM |COПPO- |TИП| |PACЧET | K-BO ПPИБOPOB |HOMИHAЛ|При-| |ЭTAЖE|HAГPУЗ-|вн.или|ЭTAЖE-|POCTЬ|————————————————|TИBЛE- |УЗ-| HAИMEHOBAHИE | тепло |—————————————— |TEПЛOB.|знак| |CTOЯ-| KA, |Потери|CTOЯKA| |CTO-|ПOД- |ЗAMЫK| HИE, |ЛA | п о т р е б и т е л я |съем вт|ДЛИ-|в пла|вы- | ПOTOK,|соед| | KA | Bт |напора| П.M |M/CEK|ЯKA |BOДKИ|УЧ-KA| Па |T2 | |с 1 квт| HA | не |сота| квт |приб| ———————————————————————————————————————————————————————— Стояк 1 1 1000 18 3.0 0.11 -15 0 81 1 Радиатор 06 Cек 0,185 1014 1 1 1 1.11 0 2 1000 18 3.0 0.11 -15 0 81 1 Радиатор 08 Cек 0,185 788 1 1 1 1.48 0 Стояк 2 1 1000 18 3.0 0.11 -15 0 81 1 Радиатор 06 Cек 0,185 1014 1 1 1 1.11 0 2 1000 18 3.0 0.11 -15 0 81 1 Радиатор 08 Cек 0,185 788 1 1 1 1.48 0 Стояк 3 1 1000 18 3.0 0.11 -15 0 81 1 Радиатор 06 Cек 0,185 1014 1 1 1 1.11 0 2 1000 18 3.0 0.11 -15 0 81 1 Радиатор 08 Cек 0,185 788 1 1 1 1.48 0 Стояк 4 1 1000 18 3.0 0.11 -15 0 81 1 Радиатор 06 Cек 0,185 1014 1 1 1 1.11 0 2 1000 18 3.0 0.11 -15 0 81 1 Радиатор 08 Cек 0,185 788 1 1 1 1.48 0 ————————————————————————————————————————————————————————
X A P A K T E P И C T И K A B E T B E Й ———————————————————————————————————————————————————————— | C т о я к | Трубопроводы к стоякам | ———————————————————————————————————————————————————————— | | Теплоноситель |Dу узл.присоед|Гравит| Потери Па |Дрос.|Трубопровод|Расход|Диа-|Ско- |Сопро-| |Но-|Расход| Температура |——————————————|давле-| в |контур|шайба|эквив.шайбе|теплон|метр|рость|тивле-| |мер| | вход |выход |подающ.|обратн| ние, |стоя-|через | D |ДИAM.|длина| | | | ние, | | |Kг/час| °С | °С | мм | мм | Па |ке |стояк | мм | мм | м |Kг/Час| мм |M/Cек| Па | ———————————————————————————————————————————————————————— Ветка -1 1 76 93.9 68.0 -15 -15 18 167 16338 303 -15 0.45 11426 76 -15 0.11 76 2 76 93.8 67.8 -15 -15 18 240 16821 227 -15 0.34 486 152 -15 0.22 236 3 76 93.6 67.6 -15 -15 18 206 16787 152 -15 0.22 236 227 -15 0.34 423 4 76 93.2 67.2 -15 -15 18 170 16411 76 -15 0.11 83 303 -15 0.45 4028 ———————————————————————————————————————————————————————— ___________________________________________________________________________ | Технико - экономические показатели | |___________________________________________________________________________| 1.Средняя мощность 1 кВт Теплового потока |Вт с 1 кВт| 772.2 2.Расход труб |KГ/1000Вт | 3.222 3.Расход воды | KГ/ЧAC | 303 4.Тепловая нагрузка на приборы (Потребители) | КВт | 8.0 5.Расход теплоты системой | КВт | 8.8 6.Непроизводительные затраты теплоты системой | % | 10 7.Гидравлическое сопротивление [ Па 20000] | Па | 16821 ****************************************************************************
Комплектовочная ведомость отопительных приборов ———————————————————————————————————————————————————————— | N N | |Количе| EДИH. | O Б Щ | | П П | H A И M E H O B A H И E | ство | кВт | кВт | ———————————————————————————————————————————————————————— 1 Чугунные радиаторы МС-140-108 Fс=0.185 6 Cек 4 1.11 4.44 2 Чугунные радиаторы МС-140-108 Fс=0.185 8 Cек 4 1.48 5.92 ———————————————————————————————————————————————————————— И т о г о 10.36 ———————————————————————————————————————————————————————— Удельный фактический расход тепла на 1 м2 площади здания 104 Bт/м2
Примечание:-
Чугунные радиаторы МС-140-108 Поставщик:- Чугунные радиаторы РФ 1 Секция - 185 Вт.
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я О Б О Р У Д О В А Н И Я [промежуточная информация]
Паспорт, Спецификацию системы в полном объёме следует смотреть: меню - кнопка <Word> ———————————————————————————————————————————————————————— | | Наименование и техническая | Тип,Марка, | КОД | Завод |Еди- |Коли-|МАССА|Примечание| |Пози| характеристика |обозначение |ОБОРУДОВАНИЯ|изгото-|ница |чест-|Един.| | |ция | |документа, № | изделия |витель |изме-| во |измер| | | | |опросн.листа | МАТЕРИАЛА | |рения| | Кг | | ———————————————————————————————————————————————————————— 1.Чугунные радиаторы МС-140-108 Fс=0,185 6 Cек кВт / шт 4.0 2.Чугунные радиаторы МС-140-108 Fс=0,185 8 Cек кВт / шт 4.0 3.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dy=15 3262-75 пм. 22.2 1.3 стояки 4.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dy=15 3262-75 пм. 68.0 1.3 магистрали 5.Поверхность труб диаметром до Dy= 50 м2. 6.0 6.Oкраска труб за 2 раза м2. 6.0 7.Испытание системы давлением, до Dy=100 пм. 90.2 ———————————————————————————————————————————————————————— выполнено 09.06.2007 время окончания расчёта 1:58:52; из Архива -C:\Program Files\Teploov\Potok\ ———————————————————————————————————————————————————————— Ёмкость системы = 136,4 л .... сильно не судите...ночь была...
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2007, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Спасибо большое. Вот только проверил по вашим данным на одном из бесплатных Kan-овских клонах и получил потери в размере 16604 Па и количество секций радиаторов такое же. Единственно, что при диаметре 15 программа ругнулась на слишком большое значение удельных линейных потерь в ветках в среднем 310 па/м, если дать ей подобрать самой, то на ветках диаметр увеличен до 20 и потери стали 3300 Па. Практически эдентичный результат при одинаковых исходных данных!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2007, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240

|
Я так понял, что Кановские клоны работают по правдишнему?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
11.6.2007, 20:03
|
Guest Forum

|
Ага, мы тоже проверяли и пришли к парадоксальному выводу, что программа расчёта отопления 1990-го года тоже нормальная. Идентичные результаты...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.6.2007, 8:42
|
CAD Developer
Группа: Участники форума
Сообщений: 409
Регистрация: 6.2.2006
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062

|
Одно "но" - старые версии программ могут попросту отказаться работать (например, при ОС Windows2000 SP4 или выше и при включении машины в домен). А также отсутствует поддержка длинных имен. Так что не все так радужно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
12.6.2007, 20:50
|
Guest Forum

|
Также обратный эффект: установщик новых версий требует WinXP, хотя новые программы работают даже под Win98. Парадокс решается простым копированием, если нужно. Это только для программ серии ПОТОК, на других не экспериментируйте.
Сообщение отредактировал OVKT - 12.6.2007, 21:37
|
|
|
|
|
|
|
|
12.6.2007, 21:07
|
CAD Developer
Группа: Участники форума
Сообщений: 409
Регистрация: 6.2.2006
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062

|
Ну ради интересу попробуйте скопировать ADT2005, а еще лучше - AA2008. Мало не покажется - гарантирую. Насчет "ПОТОК"а (его качества работы, установки и проработанности софта) я уже высказывался, повторяться лениво.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2007, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
2kpblc Ткните пальцем в пост про Поток на котором вы высказывались, интересно просто мнения разных людей. По поиску с вашим ником и словом"Поток" только эта тема вылетела.
Сообщение отредактировал borm - 13.6.2007, 10:08
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2007, 10:32
|
CAD Developer
Группа: Участники форума
Сообщений: 409
Регистрация: 6.2.2006
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062

|
Я высказывался в теме по "борьбе с сисадминами", кажется. Как бы то ни было: последние версии софта "Поток RTI" написаны отвратительно. Установка выполняется в несколько этапов; документация по установке написана отвратительно (не, если сам ставил раз пять, то там уже на рефлексах все идет); для работы (а не для установки) необходимо давать права на запись в системные каталоги (распахнутая дверь для троянов и вирусов); при включении компьютера в домен с предоставлением прав обычного пользователя вечно проблемы с соединением с сервером лицензий (при протоколе только TCP/IP требовалась ручная правка localhost и hasp*.ini, и все равно результат не гарантировался. Как сейчас - не знаю); сохраняет проекты черт-те куда, а не хотя бы в "Мои документы"; капитальные проблемы были при работе с многоэтажными (больше 10) зданиями - нумерация помещений повторялась, и требовалась ручная правка. Это только с моей, админской, точки зрения. Что там про нее думают пользователи - цензура вырезает. То, что остается: "Да я быстрее руками сосчитаю!" А при варианте использования ABS и схемы качественнее получатся. И проблем с подвалом, например, будет на порядок меньше. ИМХО - если софт предоставляется "на сторону", его надо тестировать по полной программе, и предупреждать об очень многих вещах, а пуще того - об ограничениях (это камень в огород разработчиков).
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2007, 20:23
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Я не пойму в чем проблема? Есть же техподдержка на сайте и на форуме. Если руки кривые - зачем поклеп на производителей устраивать. А если версия пиратская, то разговор вообще пустой.
P.S. Это я о ПОТОКе.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 13.6.2007, 20:23
|
|
|
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
13.6.2007, 21:20
|
Guest Forum

|
Программы серии ПОТОК (+РТИ) позволяют вводить данные в компьютер не делая "предварительных" ненужных промежуточных записей на бумагу. Половина экрана Акад, половина монитора - РТИ, и заполняю в прямом эфире. Применив шаблоны ограждений, копирование полновесных этажей - просто чудо, работа-мечта! Далее про РТИ: Вот с номерами помещений недодумали, а может и не нужна лишняя автоматизация. Иногда в итогах не разбиваются этажи, не пишет сумму теплопотерь по этажу, а всё скопом. Неужели авторы не сталкивались?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2007, 21:42
|
CAD Developer
Группа: Участники форума
Сообщений: 409
Регистрация: 6.2.2006
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062

|
Я тоже о нем. Проблема в том, что техподдержка в Ростове, а я - под Питером. В Питере у них представительства нет. И техподдержка работает не круглосуточно, как это принято, а по своему распорядку (я понимаю, народу на телефон мало, только меня как клиента это волнует мало). Соответственно либо звонок и "по телефону", либо руками. Можете не волноваться, версия не пиратская. И техподдержку я помучил изрядно. Но у меня возникает несколько вопросоа? - Почему в процессе установки не производится опроса реестра на предмет "более старой версии"? - Почему после обновления мне приходится шерстить винт за ради "найти файл климатологии"? Почему он не включен в установку? - Почему тот же самый AutoCAD 2008 ставится сам и устанавливает все что ему необходимо, а в RTI считается ниже своего достоинства прописать нормальный инсталлятор? САПРовец не должен вникать в тонкости TCP/IP протокола и допустимых фиксированных IP-адресов локальной сети. Он не должен править руками системные файлы. Эти задачи должен решать инсталлятор, если так уж приспичило. Качественный инсталлятор обязан задать несколько вопросов и сам сконфигурировать все необходимые файлы. Это к вопросу об установке. Теперь к вопросу о работе. Почему, позвольте узнать, нумерация помещений первого этажа идет как 1001, 1002, 1003... 1010, 1011, ... 1099 (а дальше, кстати?), второго - 2002 и т.д., а десятого - 1001, 1002 и теде? Что, так сложно написать нумератор 1.1, 1.2 .. 1.10, 1.11 .. 1.99, 1.100; 2.1 ...; 10.1; 10.2 и т.д.? Извините, но я поверю только одному оправданию - лень им было. Почему база климатологии не включена в обновления RTI? Почему в процессе работы на абсолютно невинном файле не подключается база типов помещений? Почему при необходимости сохранить результаты расчета файл требуется записывать по пути установки программ, а не в указанный пользователем путь, или "Мои документы", или (как минимум) по пути нахождения проекта? Что, так тяжело один ключ реестра прочитать? Как бы то ни было, проблему установки и работы я хоть как-то, но решил (на имеющемся парке машин). Но возможность повтора этой эпопеи меня повергает в дрожь и истерический хохот. P.S. Как Вам понравится идея, что USB-HASP надо ставить вообще на отдельный сервак??? Потому что попытка поставить его, например, с HASP от 1С (на одну физическую машину) может выбить любую из этих программ. Или обе. Как карта ляжет. Кто мне будет оплачивать отдельный сервер, серверную ОС (потому что Win2k или WinXP не потянут больше чем 10 одновременных подключений) на него? Почему об этом не предупреждают? Почему в сетях, работающих только на TCP/IP, приходится поднимать NetBIOS - иначе ключ "не ловится" зачастую? И все это в документации я не находил - только звонками либо опытным путем. Подобных вопросов у меня была тьма, но время уж прошло с год, если не больше, и поднимать все это по новой - не, я пас. P.P.S. Охотно допускаю, что в самой последней версии какое-то количество этих вопросов решено, но выяснять это на собственной шкуре у меня желания на уровне ниже плинтуса. --- Добавлено, спасибо OVKT, напомнил: К вопросу о работе: меню выбора если не помещается в экран, то оно автоматически не переходит вверх/вниз. Можете попробовать сделать выбор, например, кухни. Если завтра не забуду, сделаю скриншот на работе, чтобы показать, про что я говорю.
Сообщение отредактировал kpblc - 13.6.2007, 22:04
|
|
|
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
13.6.2007, 21:55
|
Guest Forum

|
Замечания РТИ демо (было выслано в апреле). Слегка протестировав РТИ демо, выложенную на Вашем сайте, выявил недочёты:
1) Cама программа работает и в Win98, но установщик требует Windows XP. 2) Климатические данные места застройки не добавляются в список городов на гл. стр. 3) Сведения о климате района застройки: хорошо бы добавить "Сделать копию". Ведь часто людям придётся из областных центров из базы - делать самим города и посёлки. 4) Выбор: применяемые нормы. Часто при запуске Белоруссия вместо России. Если в базе все республики, то как к ним применять "российские" нормы? Украинские нормы известны? 5) При создании копии этажа номера как 12345. Вероятно, можно было бы сделать копию номеров чтобы копировались как в предыдущем этаже. 6) Расч. коэф. сопр. теплопередачи. Не вижу выбора материалов. 7) Есть печать и экспорт, но нет предвар. просмотра. 8) Нет редактора базы городов (только ред. текста). 9) Значок ярлыка РТИ не как раньше, было лучше. 10) Девиз "Минимум ручного труда" несоответствует. Я обычно говорю "Принципиальное разделение труда". 11) Ограждения: ПОЛ 1234 зоны не даёт известное Ro ??? 12) Кнопка "Глобальная замена размеров" - крутая! 13) Справка вызывается, но не по нужному разделу. 14) В прошлых версиях в Итогах, иногда этажи не разделялись, а шли непрерывным полотном. Исправлено ли? Не бывает ли бывшей оплошности? 15) Тип помещения, подумайте сами: если указано "Жилое", то и в Названии помещений при выборе из списка хорошо бы оставить только относящиеся к Жилью. То же для Промышленных и др. 16) Хорошо бы ввести более полные сведения об объекте. Хотя бы 100 символов, а не только город и имя файла. В целом, новая версия ЛУЧШЕ предыдущих, это точно!
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2007, 10:26
|
CAD Developer
Группа: Участники форума
Сообщений: 409
Регистрация: 6.2.2006
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062

|
Во, пользователи помогли сделать avi-шник. В архиве и avi, и кодек, необходимый для его проигрывания. Это к вопросу о качестве проработки софта и той самой кухни - сначала ее выбрать можно, а вот для другого помещения - нет.
Прикрепленные файлы
rti.rar ( 1,65 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 291
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Mif_*
|
14.6.2007, 12:11
|
Guest Forum

|
Фу ветку зафлудили  Внимание администрации!!! Обсуждали расчетные особенности программы плюсы минусы, а тут пара флудеров неудачников присела. Вы бы уважаемый OVKT еще MS Word 6.0 попробовали в Висте, много бы можно было написать о недостатках Висты или MS Word 6.0 Да и вообще повеселили "Слегка протестировав РТИ демо" надо же было додуматься  а МаджикКад не будете демоверсию тестить всем было бы очень интересно почитать это. Цитата OVKT: Cама программа работает и в Win98, но установщик требует Windows XP. На эту тему кажется год назад на сайте у разработчиков было написано, из-за невозможности гарантировать стабильной работы в win95 и win98 поддержка в этих средах не производится, да и Поток уже года 2 как не работает в win98, только после сумасшедших накатов обновлений как-то позволяло работать и то через раз. Цитата OVKT: мы тоже проверяли и пришли к парадоксальному выводу, что программа расчёта отопления 1990-го года тоже нормальная а отчего она должна не работать  судя по Вашим постам человек Вы не случайный, а такое пишите, что в 1990 был другой гидравлический закон и программа тех лет не жила по другому - бред. И так куда не копни сплошной ФЛУД, читать противно. Теперь о втором флудере, который подписывается - типа крыса, только мужского рода, забавная подпись да? я не когда не мог различить пол эти животных по мне так они все крысы, но не в этом суть. По существу: бред который Вы (да именно Вы, ТЫкать как Вы просили, воспитание не позволяет) понесли сетевой версии RTI не стоит и выеденного яйца, уж поверьте, в пору становления отработал 3 года сисадминов в Сбербанке, и уж точно могу сказать Вы не сисадмин вы хотите им казаться. Цитата САПРовец не должен вникать в тонкости TCP/IP протокола и допустимых фиксированных IP-адресов локальной сети. Он не должен править руками системные файлы. Вот и я о том же, если Вы не сисадмин чего лесть туда о чем не имеете представления не умеете настраивать сетевую версию, а верней конфигурировать LM, не надо это делать, доверьте специалисту. Или это наверно приятно, писать во всеуслышание год боролся и победил, ух как я крут. Да все это обыкновенная рутинная работа админа, пуск и наладка софта и следить, что б ни чего не слетело. С утра до вечера этим он и занимается, а не сидит кофе пьет. Да была проблема с климатологией около года назад был переход на новую базу, у нас админ что-то делал, но ему хватило получаса для настройки 6 компов а не год как Вам. Цитата при ОС Windows2000 SP4 или выше и при включении машины в домен. А также отсутствует поддержка длинных имен Бред Вы сами-то поняли что написали, в SP4 доделали безопасность это надо учитывать, при включении машины в домен - меняется политика безопасности на локальной машине - это тоже надо учитывать, отсутствует поддержка длинных имен - враньё полное. Цитата Как Вам понравится идея, что USB-HASP надо ставить вообще на отдельный сервак??? Потому что попытка поставить его, например, с HASP от 1С (на одну физическую машину) может выбить любую из этих программ. Или обе. Как карта ляжет. Кто мне будет оплачивать отдельный сервер, серверную ОС (потому что Win2k или WinXP не потянут больше чем 10 одновременных подключений) на него? Почему об этом не предупреждают? Почему в сетях, работающих только на TCP/IP, приходится поднимать NetBIOS - иначе ключ "не ловится" зачастую? И все это в документации я не находил - только звонками либо опытным путем Зачем афишировать свою тупость, на что рассчитывает? Все Аладдиновские ключи нормальные люди сажают под один LM это рекомендации разработчиков ключей и софта под него ЗАО "АЛАДДИН". И методы организации работы надо читать в документации к LM это есть в redmi.txt а подробней на сайте производителя ключа. А для не далеких есть яндекс, достачно поискать установка NetHASP., к RTI это вообще ни какого отношения не имеет. Это для админа, тоже самое делают и при установки того же 1С и T-Flex и прочих программ который сидят на сетевом хаспе. Лезут сюда случайные люди вот и получается ФЛУД. Наш админ гоготал в голос читая Ваши посты. Цитата Что, так сложно написать нумератор 1.1, 1.2 .. 1.10, 1.11 .. 1.99, 1.100; 2.1 ...; 10.1; 10.2 и т.д.? Да серьезная проблема, расчет не возможен  Очередная попытка раздуть из мухи слона. А лично нам нумерация через точку (10.2) и даром не нужна, у нас в конторе идет 5-ти значная первые два знака номер этажа, потом номер комнаты и нас это устаревает, хотя нумерацией, что ставит программа, я вообще не пользуюсь потому что кучу помещений приходится объединять или разделять и какую надо нумерацию я ставлю сам благо программа позволяет это делать, и автоматизация тут мне только мешает. ИТОГО: просмотрев все Ваши посты этой ветки, уважаемый типа крыса, только мужского рода а правильней Алексей Кулик модератор форума http://dwg.ru/forum ( http://dwg.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=29) можно сказать, что Вы человек совершенно тут случайный. Вы не администратор. Вы не пользователь. Вы флудер пропихивающий таким способом AutoCAD или просто решили тут подгадить немного  . на Вашем форуме флудить-то Вам не к лицу наверно (да, к слову у нас в конторе Компас рулит, уже пошли первые поставки, к осени и нам обещали  ) ВЫВОД: Ветка называется Поток, вот про Поток и пишите про расчёт систем отопления. А обсуждать демо версию RTI - расчет теплопотерь и настройку сетевого хаспа пусть создают свою ветку и там плачутся друг другу. Очень прошу модераторов просмотреть эту ветку и по возможности убить флуд, мой пост в первую очередь. Не зачем из спокойного общения создавать место встречи неудачников. К справке, неудачник (по формулировки Карл Густав Юнга), живет своими не удачами и ими восхваляется.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2007, 12:23
|
CAD Developer
Группа: Участники форума
Сообщений: 409
Регистрация: 6.2.2006
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062

|
Mif, есть кнопка "Жалоба", прошу, если Вам не трудно, пожалуйтесь на мои посты, если это действительно так необходимо. Ох как хочется пофлудить, аж зубы сводит... Кстати, интересно, где я тут AutoCAD пропихивал, ткните пальцем.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Mif_*
|
14.6.2007, 12:39
|
Guest Forum

|
Цитата есть кнопка "Жалоба", прошу, если Вам не трудно, пожалуйтесь на мои посты, Будьте уверены уже нажал. Цитата А при варианте использования ABS и схемы качественнее получатся. И проблем с подвалом, например, будет на порядок меньше. ..поправьте если не прав..
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2007, 12:59
|
CAD Developer
Группа: Участники форума
Сообщений: 409
Регистрация: 6.2.2006
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062

|
Оффтоп и флуд продолжается. Я, как Вы правильно заметили, не ОВшник и не сисадмин. Я программер под AutoCAD. И высказывание здесь я привел со стороны своих клиентов - юзеров. Да, виноват, кавычки не там поставил. Меня простят?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Mif_*
|
14.6.2007, 15:45
|
Guest Forum

|
Цитата(kpblc @ 14.6.2007, 13:59)  Оффтоп и флуд продолжается. Я, как Вы правильно заметили, не ОВшник и не сисадмин. Я программер под AutoCAD. И высказывание здесь я привел со стороны своих клиентов - юзеров. ох, бедные те клиенты и пользователи до чего их можно довести игрой в админа. У нас есть поговорка, кривой админ хуже пистолета, а если не админ, а программер... страшно представить... и ещё судя по количеству Ваших постов время на разработку и занятие с "клиентами - юзерами" у Вас нет совсем. Отсюда и проблемы? Своим постом Вы расставили все точки над i, это такая конкуренция между программистами, обхаять чужой труд, чужая программа не доделана не продумана и вообще не работает, (такое встречается к сожалению и у ОВшников, как чужой проект так неправильный  ). Но вот вопрос, мы тут причем, идите к ним на сайт, форум там и пишите, чего нам то это подсовывать. На сем позвольте откланяться. Эта ветка, благодаря Вшему мусору, меня не интересует, пока его не уберут. Писать сюда смысла не вижу, с радио я и в метро поговорю. Оффтопте и флуде сами у Вас богатый опыт. А я не могу позволить себе тратить на это свое время. Удачи.
Сообщение отредактировал Mif - 14.6.2007, 19:34
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2008, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 18.1.2008
Пользователь №: 14558

|
Подскажите пожалуйста... 1.. 2.. Горизонтальные одно-двухтрубные системы: 3 - один трубопровод (приборы любого типа). 4.. 5.. 6.. Это направление теплоносителя в стояке. есть вариант поставить одну из шести цифр! что значит тройка?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2008, 10:49
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Я не пойму почему бы вам не обратится с вопросами на прямую к разработчикам. У них для этого есть форум, где кроме вопросов о программе обсуждаются и другие вопросы по нашей общей теме. Я думаю что ответ таких крупных специалистов в области отопления и теплоснабжения вам будет более полезен. А обсуждение пиратских версий на таком уважаемом форуме как АВОК считаю не приемлимым.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 14.4.2008, 10:50
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2008, 5:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
а правда что полная версия 60 тыщ стоит?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2008, 22:32
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(Ewgen @ 19.4.2008, 6:14) [snapback]245020[/snapback] а правда что полная версия 60 тыщ стоит? Все цены тут.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
20.4.2008, 10:46
|
Guest Forum

|
Покупайте РТИ & ПОТОК, этого вполне достаточно. Ну, ладно, ещё VSV...
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2008, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.8.2007
Из: Тула
Пользователь №: 10821

|
Скажите, кто-нибудь считал в Потоке гидравлику при теплоносителе этиленгликоле? У меня при 50% содержании потери давления увеличиваются на 8% по сравнению с водой, а расход не изменяется вообще  . В справке написаны коэффициенты пересчета, но сама программа похоже их игнорирует, кто-нибудь сталкивался с подобным?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2008, 17:46
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Проверьте диаметры может она их изменила в соответствии с R
|
|
|
|
|
|
|
|
15.7.2008, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466

|
Как задать узел изображенный на рис.1?
1.jpg ( 74,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 152Дело в том, что если выставить как на рис.2,
3.jpg ( 145,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 220то в результатах это выглядит как на рис.3
2.jpg ( 327,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 184Получается два замыкающих участка, на одном этаже-стояке. А как задать один замыкающий участок, как на рис. 1
|
|
|
|
|
|
|
|
17.7.2008, 10:28
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
А у меня все получилось. Работает при любом варианте задания диаметра замыкающего участка. Узлы:
0.png ( 23,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 211
1.png ( 23,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 165Описание стояка:
3.png ( 22,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 158Результат расчета:
4.png ( 23,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 168
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 17.7.2008, 10:30
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466

|
Цитата(-BuTeK- @ 17.7.2008, 11:28) [snapback]272793[/snapback] А у меня все получилось. Работает при любом варианте задания диаметра замыкающего участка. Да у меня тоже получилось, только программа выругалась и преобразовала узел в непроточный,
2.jpg ( 21,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 119 т.е убрала с одной стороны клапан(RTD-G), а это уже не тот узел, который мне нужен. И еще вопрос. Почему при варианте "расч" на замыкающем участке, программа подбирает диаметр ЗУ, такой же, как и диаметр стояка, а не меньше?  P.S. А откуда появилась вкладка?
3.png ( 27,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 147
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 22.7.2008, 0:25
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 9:21
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Вообще странно. Программа считает этот узел, только если не установленны термоголовки на клапаны. Если их установить, то программа сразу делает 2 замыкающих участка.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2008, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466

|
Цитата(-BuTeK- @ 22.7.2008, 10:21) [snapback]274137[/snapback] Вообще странно. Программа считает этот узел, только если не установленны термоголовки на клапаны. Если их установить, то программа сразу делает 2 замыкающих участка. А у меня именно требует убрать клапан. Полагаю, что это очередной косяк разработчиков. Как я понял у Вас более новая версия.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2008, 0:00
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Ну может не косяк а фишка? Например такую схему нельзя посчитать.
А версия последняя. Так и на ваших скриншотах я погляжу тоже.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 23.7.2008, 0:02
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2008, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466

|
Цитата(-BuTeK- @ 23.7.2008, 1:00) [snapback]274494[/snapback] Ну может не косяк а фишка? Например такую схему нельзя посчитать.
А версия последняя. Так и на ваших скриншотах я погляжу тоже. Дык в чем фишка? Ведь такой узел имеет право на жизнь? Нет у меня версия 7.1 от 15.01.2007 А как быть с вопросом Цитата И еще вопрос. Почему при варианте "расч" на замыкающем участке, программа подбирает диаметр ЗУ, такой же, как и диаметр стояка, а не меньше?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2008, 9:36
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(Alexander_Liseev @ 22.7.2008, 1:14) [snapback]274065[/snapback] И еще вопрос. Почему при варианте "расч" на замыкающем участке, программа подбирает диаметр ЗУ, такой же, как и диаметр стояка, а не меньше?  А почему это должно быть так?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2008, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(Alexander_Liseev @ 23.7.2008, 15:27) [snapback]274526[/snapback] Нет у меня версия 7.1 от 15.01.2007 На скриншотах у Вас версия от 23.05.2008 (на данный момент - крайняя) Цитата А почему это должно быть так? Действительно. На то он и "расч" - может получиться и меньший ЗУ, и равный диаметру стояка...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2008, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466

|
Цитата Действительно. На то он и "расч" - может получиться и меньший ЗУ, и равный диаметру стояка... Вот-вот... я и хочу понять, как заставить программу "поиграть" с диаметрами. У меня всегда получается ЗУ=стояк Цитата На скриншотах у Вас версия от 23.05.2008 (на данный момент - крайняя) Не может быть... У меня точно версия от 15.01.2007. Или Вы ошиблись адресатом.
Сообщение отредактировал Alexander_Liseev - 23.7.2008, 11:22
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2008, 9:20
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(Alexander_Liseev @ 23.7.2008, 12:16) [snapback]274617[/snapback] Не может быть... У меня точно версия от 15.01.2007. Или Вы ошиблись адресатом. Сами посмотрите - второе изображение вашего поста №45. В заголовке написано 23.05.2008. Цитата(Alexander_Liseev @ 23.7.2008, 12:16) [snapback]274617[/snapback] Вот-вот... я и хочу понять, как заставить программу "поиграть" с диаметрами. У меня всегда получается ЗУ=стояк Я думаю на это вам бы Иванников ответил что-то типа: не надо загонять программу в тесные рамки и думать, что в ней есть ошибки и что все должно быть именно так как вы считатаете. Я полагаю, что если программа ставить ЗУ=стояк, значит так оно и должно быть. Или же есть ошибка в коде программы. Пишите прямо разработчику на его форуме - они всегда отвечают. P.S. Я так понял на ваш вопрос уже ответили потоковцы.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 25.7.2008, 9:22
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
28.7.2008, 8:34
|
Guest Forum

|
Долгожданный архив с 10-ю примерами с чертежами! Гаражик, однотрубка, верхняя раздача, П-образные, эмуляция 2-трубки и др.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_tolstuj86_*
|
18.3.2009, 18:18
|
Guest Forum

|
Добрый день. У меня ПОТОК 2005. Подбирает прибор с теплоотдачей на 30% выше, чем требуемая. Это еще и при учете теплоотдачи от трубопроводов. Не подскажите в чем может быть проблемма? И, как на мой згляд, в некоторых местах на калибр занижает диаметры сети. Не у кого таких проблем не возникало?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2009, 0:11
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(tolstuj86 @ 18.3.2009, 18:18) [snapback]365680[/snapback] Добрый день. У меня ПОТОК 2005. Подбирает прибор с теплоотдачей на 30% выше, чем требуемая. Это еще и при учете теплоотдачи от трубопроводов. Не подскажите в чем может быть проблемма? И, как на мой згляд, в некоторых местах на калибр занижает диаметры сети. Не у кого таких проблем не возникало? Я так полагаю решение у вас одно - выкинуть пиратскую версию программы, купить последнюю лицензионную и такие вопросы отпадут.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_tolstuj86_*
|
19.3.2009, 16:49
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответ. Просто хотел на собственном опыте увидить, что это за программа, перед тем, как покупать.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2009, 17:41
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Это я к тому, что обычно в программах бывают ошибки, которые в последствии устраняются, так что лучше учиться на последних версиях. Хотя бывает, что появляются новые ошибки...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_tolstuj86_*
|
19.3.2009, 18:23
|
Guest Forum

|
Я все понял. Спасиба за инфу.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2009, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Пытаюсь освоить поток, никак не получаются магистрали. Может кто-нибудь помочь и на примере подробно растолковать. Те примеры которые прилагаются к программе никак не расписаны. Спасибо.
Прикрепленные файлы
Primer.zip ( 34,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 97
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2009, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466

|
Цитата(vik74 @ 3.4.2009, 18:41) [snapback]374252[/snapback] Может кто-нибудь помочь и на примере подробно растолковать. Почитайте http://forum.potok.ru/index.php?showtopic=157 , если не разберетесь, то задавайте конкретные вопросы.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2009, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(Alexander_Liseev @ 7.4.2009, 10:21) [snapback]375294[/snapback] Почитайте http://forum.potok.ru/index.php?showtopic=157 , если не разберетесь, то задавайте конкретные вопросы. Я там часто бываю и многому научился, но ведь бывают ситуции, пока носом не ткнут - не доходит. Можно ли там задавать вопросы тем, у которых нет лицензии?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2009, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466

|
Цитата(vik74 @ 24.4.2009, 20:57) [snapback]382044[/snapback] Можно ли там задавать вопросы тем, у которых нет лицензии? Можно, я разрешаю
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12.2010, 17:56
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.3.2010
Пользователь №: 49121

|
УРА!!! Теперь в ПОТОКЕ есть трубопроводы KAN (полиэтилен и сталь с нержавейкой), очень даже вовремя!!! http://potok.ru/?vs=news&id=109Спасибо разработчикам!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2010, 10:20
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
сравнивал поток с DanfossCO - результаты почти одинаковые жаль в потоке нельзя как в CO выбирать максимальную удельную потерю по длине только вот почему-то поток настройки всех термостатов ставит Хр=2. у вас так же?
Прикрепленные файлы
_____.JPG ( 107,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 173
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2010, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(Heat_Pro @ 6.12.2010, 19:56)  УРА!!! Теперь в ПОТОКЕ есть трубопроводы KAN (полиэтилен и сталь с нержавейкой), очень даже вовремя!!! http://potok.ru/?vs=news&id=109Спасибо разработчикам!!!  А новая база подойдет на 2005? То Егор, у меня бывает такое, но не всегда.
Сообщение отредактировал vik74 - 16.12.2010, 13:48
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2010, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Егор @ 16.12.2010, 12:20)  сравнивал поток с DanfossCO - результаты почти одинаковые жаль в потоке нельзя как в CO выбирать максимальную удельную потерю по длине только вот почему-то поток настройки всех термостатов ставит Хр=2. у вас так же? Это зона пропорциональности клапана, а не настройка дросселя. Зависит от настройки дросселя, например: для клапана RTD-N при настройке N - зона пропорциональности 2К, а при настройке 1 - зона пропорциональности 0,5К
Сообщение отредактировал shadow - 16.12.2010, 18:37
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2011, 11:58
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
заметил сейчас что Поток 9,0 от 2008 года подбирает балансировочные клапаны только по табличным значениям настройки клапанов (поворот шпинделя) - 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2 если расчетный Kv=1,55 Поток подберет клапан с Kv=2 поэтому Kv клапанов получается очень завышенным и соответственно потеря на них намного ниже расчетной придется вручную пересчитывать настройки... в Danfoss СО настройки более разнообразные...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2012, 13:04
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.1.2011
Пользователь №: 90557

|
Здравствуйте! При расчете программа выдает "ошибка при преобразовании исходных данных к расчету"-я не знаю в чем проблема при заполнении. Я правильно понимаю, что каждый контур теплого пола это стояк? принципиальную схему и файл расчета прикрепила. В потоке считаю первый раз. помогите пожалуйста.
Прикрепленные файлы
__________.dwg ( 89,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37
1.JPG ( 133,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56
2.JPG ( 177,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
3.JPG ( 194,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
4.JPG ( 218 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54
5.JPG ( 187,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48
6.JPG ( 111,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2012, 0:11
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146588

|
Цитата(Victoria_st @ 19.3.2012, 13:04)  Здравствуйте! При расчете программа выдает "ошибка при преобразовании исходных данных к расчету"-я не знаю в чем проблема при заполнении. Я правильно понимаю, что каждый контур теплого пола это стояк? принципиальную схему и файл расчета прикрепила. В потоке считаю первый раз. помогите пожалуйста. Вашу схему нужно разбить на расчетные элементы. Посчитать отдельным расчетом каждый коллектор, как систему с 1 коллектором. Таблицы веток и магистралей заполнять не нужно. Сколько коллекторов - столько будет расчетов. Затем каждый расчет нужно будет сохранить в файле обмена - эта опция доступна в результатах расчета. Посчитав и "отладив" каждый коллектор, можно приступить их общему расчету, для этого нужно создать новый расчет, в таблице узлов нужно выбрать "потребителя" и систему, подключить вашу систему. Дальше считаете как обычную двухтрубную систему с приборами, только вместо приборов у вас подключены системы-коллекторы. См. скриншоты.
1.JPG ( 87,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 100
2.JPG ( 115,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 125
3.JPG ( 86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 85
4.JPG ( 75,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 67
5.JPG ( 93,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 96
Сообщение отредактировал ollll2 - 7.4.2012, 0:12
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2012, 0:29
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146588

|
Цитата(Сфинкс @ 28.7.2008, 8:34)  Долгожданный архив с 10-ю примерами с чертежами! Гаражик, однотрубка, верхняя раздача, П-образные, эмуляция 2-трубки и др. Да, но к сожалению большинство примеров заполнены и расчитаны совершенно не верно.
Сообщение отредактировал ollll2 - 7.4.2012, 0:29
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2013, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447

|
Добрый день! У кого есть опыт расчета систем отопления с попутным движением теплоносителя в программе поток? Посоветуйте, пожалуйста, КАК рассчитывать? То есть, какое отличие в заполнении исходных данных с попутным от противоточного? Может, есть какие-либо простенькие примеры? Буду очень признательна.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2013, 9:27
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(MaryaIvanova @ 30.1.2013, 11:49)  Добрый день! У кого есть опыт расчета систем отопления с попутным движением теплоносителя в программе поток? Посоветуйте, пожалуйста, КАК рассчитывать? То есть, какое отличие в заполнении исходных данных с попутным от противоточного? Может, есть какие-либо простенькие примеры? Буду очень признательна. А на форуме ПОТОКа не пробовали спросить? Там целая ветка есть про описание геометрии системы в программе.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2013, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447

|
Цитата(-BuTeK- @ 31.1.2013, 10:27)  А на форуме ПОТОКа не пробовали спросить? Там целая ветка есть про описание геометрии системы в программе. Я не понимаю...может, в личке пообщаемся, если подскажете? система сложная..
Сообщение отредактировал MaryaIvanova - 31.1.2013, 11:44
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2013, 20:44
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(MaryaIvanova @ 31.1.2013, 12:42)  Я не понимаю...может, в личке пообщаемся, если подскажете? система сложная.. Вот тут описывается разница во вводе данных с картинками. Вы хоть прочитайте инструкцию сначала или посмотрите на форуме - там много конкретных примеров. С нуля сложно объяснять.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2013, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447

|
Дело в том,что не представляю,как присоединить...в общем, присылаю кусочек моей системки... подающая магистраль-ветка-стояк по движению теплоносителя как заполнять-это понятно...а дальше?..как заполняются данные на обратный стояк?пишется Ст-111 и нагрузки по восходящей?? и - что дальше?как дать понять программе, что у меня в магистрали обратка течет и чтобы она обратный стояк к обратной магистрали присоединила? возможно, необходимо через файлы обмена считать? Помогите, пожалуйста, расскажите правильный алгоритм: система огромная, считать вручную нет времени...
Сообщение отредактировал MaryaIvanova - 1.2.2013, 15:03
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2013, 9:52
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(MaryaIvanova @ 1.2.2013, 15:59)  Дело в том,что не представляю,как присоединить...в общем, присылаю кусочек моей системки... подающая магистраль-ветка-стояк по движению теплоносителя как заполнять-это понятно...а дальше?..как заполняются данные на обратный стояк?пишется Ст-111 и нагрузки по восходящей?? и - что дальше?как дать понять программе, что у меня в магистрали обратка течет и чтобы она обратный стояк к обратной магистрали присоединила? возможно, необходимо через файлы обмена считать? Помогите, пожалуйста, расскажите правильный алгоритм: система огромная, считать вручную нет времени... Подающую и обратную магистрали вы описываете в 2 разных строках. А насчет стояка - там сразу описываются 2 трубы - и подача и обратка одной строкой. На первой странице программы вы указали, что у вас попутное движение. Далее просто описываете стояки и этаже стояки. Указываете для каждого этаже-стояка мощность на прибор и расстояние между перекрытиями. Система сама посчитает сколько там длина обратки, а сколько подачи. Если что - посмотрите на вкладке "Доп. двухтрубная", которая появляется после расчета - там можно подкорректировать длины.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2013, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447

|
Благодарю
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447

|
Проблема: в программе осуществляется подбор радиаторов KORADO RADIK не очень удобно... то есть выбор конкретного прибора одной серии нет. например, серия 10,11 - нельзя отдельно указать, что мне нужен радиатор ТОЛЬКО именно серии 11??? он подбирает и 10, и 11...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 17:04
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
я вдоль "основных" стен ставлю секционные, а у торцевых - тонюсенькие серии 10, чтоб только стену прогреть и конденсата не было, хочу все одинаковые - длиной 500 мм рассчитываю так - указываю такую теплоотдачу радиатора, чтобы в итоге получилась серия 10 длиной 500. получается примерно так: 5-й этаж - 350 Вт 4-й этаж - 300 Вт 5-й этаж - 250 Вт 2-й этаж - 220 Вт 1-й этаж - 200 Вт а остальные потери закладываю в секционник, который вдоль основных стен (это на стояковой однотрубке, на двухтрубке конечно все теплоотдачи радиаторов будут одинаковыми) если у вас только панельные - просто увеличивайте количество радиаторов, пока в итоге не получится серия 10
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2013, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447

|
Спасибо, но так всю систему (немаленькую) переосмысливать придется... есть какой-нибудь еще вариант того,чтобы программа выбирала конкретную серию радиатора на автомате? У меня двухтрубка...горизонтальная разводка...нужен RADIK Klasik только 22 серии...
Сообщение отредактировал MaryaIvanova - 26.2.2013, 17:31
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447

|
Вопрос закрыт
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2013, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 23.8.2012
Пользователь №: 160922

|
Цитата(MaryaIvanova @ 26.2.2013, 17:01)  Проблема: в программе осуществляется подбор радиаторов KORADO RADIK не очень удобно... то есть выбор конкретного прибора одной серии нет. например, серия 10,11 - нельзя отдельно указать, что мне нужен радиатор ТОЛЬКО именно серии 11??? он подбирает и 10, и 11... По приборам можно отфильтровать. В характеристике приборов есть фильтр приборов. После выбора необходимых приборов можно выбрать, какие использовать в расчете , а какие нет
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2013, 14:09
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
а такой стояк рассчитать как-нибудь можно?
Прикрепленные файлы
_____.png ( 10,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 96
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7.2013, 11:53
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(Егор @ 4.7.2013, 15:09)  а такой стояк рассчитать как-нибудь можно? Можно. Надо сначала посчитать отдельно группу из двух приборов, создать файл обмена и присоединить эту группу как отдельный прибор.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7.2013, 20:10
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
Виктор, спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2014, 3:23
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238374

|
Привет. Подскажите, пожалуйста, поток при расчёте пишет Внимание 3 - Столько случаев Брак при подборе арматуры в узлах( приборы-потребители!. Что нужно сделать и почему он так пишет? В потоке спросить не могу, т.к. ещё регистрируют меня.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2014, 5:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Настёна25 @ 9.9.2014, 6:23)  Привет. Подскажите, пожалуйста, поток при расчёте пишет Внимание 3 - Столько случаев Брак при подборе арматуры в узлах( приборы-потребители!. Что нужно сделать и почему он так пишет? В потоке спросить не могу, т.к. ещё регистрируют меня. Это значит либо не хватает раполагаемого перепада, либо неудачно задано распределение перепада между элементами системы. И то и другое задается на вкладке "Общие данные"
_____________1.jpg ( 125,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 126
Сообщение отредактировал shadow - 9.9.2014, 5:57
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2014, 4:10
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238374

|
Цитата(shadow @ 9.9.2014, 11:56)  Это значит либо не хватает раполагаемого перепада, либо неудачно задано распределение перепада между элементами системы. И то и другое задается на вкладке "Общие данные"
_____________1.jpg ( 125,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 126А за что отвечает Изменение настройки?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2014, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Настёна25 @ 11.9.2014, 7:10)  А за что отвечает Изменение настройки? Движок перераспределяет перепад (долю) между трубопроводами и регулирующей арматурой, чем больше значение тем больше потери на регулирующей арматуре (терморегуляторах). Для двухтрубных рекомендуется минимум 0,3.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2015, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
У кого есть дистрибутив последнего обновления potok от 27.01.2015, поделитесь пожалуйста!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2015, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(shadow @ 28.1.2015, 10:50)  У кого есть дистрибутив последнего обновления potok от 27.01.2015, поделитесь пожалуйста! Держите
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2015, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(OlegG @ 28.1.2015, 13:31)  Спасибо тебе добрый человек
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2015, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
В базе Potok можно подобрать какой-то аналого вместо терморегуляторов Danfoss РТД-2 (Heimeier С-PN), которые ставят в конвекторы КСК? Странная арматура вообще, в коталогах производителей отсутствует.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2015, 11:14
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(shadow @ 28.1.2015, 12:30)  В базе Potok можно подобрать какой-то аналого вместо терморегуляторов Danfoss РТД-2 (Heimeier С-PN), которые ставят в конвекторы КСК? Странная арматура вообще, в коталогах производителей отсутствует. Вы можете установить на приборы любую арматуру из базы.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2015, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(-BuTeK- @ 9.2.2015, 13:14)  Вы можете установить на приборы любую арматуру из базы. Да понятно, что можно любую с аналогичными характеристиками, проблема в этих самых характеристиках. Принял в расчете RA-N.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2015, 15:49
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(shadow @ 9.2.2015, 14:19)  Да понятно, что можно любую с аналогичными характеристиками, проблема в этих самых характеристиках. Принял в расчете RA-N. Вот кстати нашелся Heimeier С-PN. Действительно устанавливался в "Универсалы". http://www.imi-international.bg/en/product...p,1264,TRV.html
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2015, 14:49
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.1.2014
Из: Пятигорск
Пользователь №: 221711

|
А ключ есть под новую версию потока у кого-нибудь?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2016, 17:45
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.12.2015
Пользователь №: 286493

|
Здравствуйте. Как добавить климатические данные месте застройки в программе? Понимаю, что можно вручную. Ести ли файли, где можно их скачать, особенно для Украины.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2025, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906

|
Добрый день.
Кто-то работает в данной программе ? )
Есть вопросик
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|