> Помогите разобраться с сигналами, Вентилятор с частотным преобразователем
Гость_kevgen81_*
сообщение 30.3.2007, 6:36
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста какие сигналы нужно добавить или убрать для вентилятора с частотным преобразователем, если для вентилятора без частотного преобразователя я использую следующие сигналы:
DO (дискретный выход) - Управление работой ветнилятора
DI (дискретный вход) - Перепад давления на вентиляторе
DI - Тепловое реле вентилятора
DI - Ответ от магнитного пускателя.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 30.3.2007, 6:55
Сообщение #2


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(kevgen81 @ Mar 30 2007, 07:36 )
Подскажите пожалуйста какие сигналы нужно добавить или убрать для вентилятора с частотным преобразователем, если для вентилятора без частотного преобразователя я использую следующие сигналы:
DO (дискретный выход) - Управление работой ветнилятора
DI (дискретный вход) - Перепад давления на вентиляторе
DI - Тепловое реле вентилятора
DI - Ответ от магнитного пускателя.

Заранее благодарен.

Стандартно к частотнику идут сигналы:
1. Пуск/стоп, т.е 1ДО
2. Пуск вперед - 1ДО, но можно сблокировать с ПУСК/СТОП общим. Иногда этого сигнала нет, а иногда есть.
3. Сброс аварии 1ДО, но с ним надо быть аккуратнее, так как сброс аварии удаленно без разъяснения причин череват последствиями - данный выход можно использовать, если частотник стоит в шкафу и на шкафу есть кнопка сброса отдельная.
3. 0-10В или 4..20мА на управление частотником. Соотвественно 1АО
4. Сигнал обобщенной аварии 1ДИ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kevgen81_*
сообщение 30.3.2007, 7:11
Сообщение #3





Guest Forum






А как определить обрыв ремня (перепад давления на вентиляторе), например если частота будет низкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 30.3.2007, 9:21
Сообщение #4


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(kevgen81 @ Mar 30 2007, 08:11 )
А как определить обрыв ремня (перепад давления на вентиляторе), например если частота будет низкой

1 вопрос - а есть ли ремень????
2 - ответ - в принципе тогда двигатель должен сильно раскрутиться - ток возрастет и частотник встанет в аварию. Либо ставить перепадник, подобрав таким образом чтобы он срабатывал на самой низкой частоте - а частота менее 20Гц вряд ли будет все равно - иначе он крутиться не будет или сгорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 30.3.2007, 9:21
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(kevgen81 @ Mar 30 2007, 08:11 )
А как определить обрыв ремня (перепад давления на вентиляторе), например если частота будет низкой

Хе, если в Вашем частотнике есть параметр "недогрузка" - то по нему, если нету - то по датчику перепада, или какому дискретному датчику типа оптопары...

Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 30.3.2007, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 30.3.2007, 9:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А как определить обрыв ремня (перепад давления на вентиляторе), например если частота будет низкой


Во многих частотниках, заточенных под HVAC есть такая функция. Если такой функции нет, то подберите перепадник на минимальное давление, либо поставьте механическое реле протока воздуха (в виде металлической лопатки) или электронное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных