> Сан зона от скважины, Сан зона от скважины
Гость_оля_*
сообщение 30.3.2007, 8:10
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!Какова 1-ая граница санитарной зоны от арт.скважины?
В снипе написано 30 метров.А заказчик говорит,что должно быть 15 метров,что я не знаю просто.Как так?Может что-то действительно изменилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.3.2007, 8:20
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



СНиП 2.04.02-84 п.10.12 требует не менее 30м. Должно быть на руках санитарное заключение. Там пишут сколько. Но в любом случае не менее 30м. Заказчик не прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оля_*
сообщение 30.3.2007, 8:35
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо за ответ!
Я ему тоже говорила,а он еще говорит о том,что чем глубже скважина,тем меньше нужна санитарная зона-просто бред какой-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.3.2007, 8:38
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



хотя. Вспомнил! в СНиПе есть примечание!

Примечания: 1. Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 15 и 25 м соответственно.

Добавлено - 09:39
Согласовать надо бы со службой. Но 15 никогда не встречал, всегда 30м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 30.3.2007, 8:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(оля @ Mar 30 2007, 09:35 )
Спасибо за ответ!
Я ему тоже говорила,а он еще говорит о том,что чем глубже скважина,тем меньше нужна санитарная зона-просто бред какой-то.

Санзона скважины первый пояс 50м. Если горизонт защищён глиняным слоем, то разрешается 30 м. Это должно быть прописано в "гидрогеологическом заключении на создание источника водоснабжения за счёт подземных вод..." Такую рекомендация (30 м) дают авторы этого заключения. А СЭС ориентируется таким заключением. Остальные пояса рассчитываются теми же гидрогеологами... Лучше всего заключение брать в таких организациях, как бассейновое управление. Про 15 м - это применительно к водонапорным башням. Но можно по согласованию уменьшить до 10 м. Это всё в СНиПе по наружке есть...

Добавлено - 09:43
Цитата(Михаил I @ Mar 30 2007, 09:38 )
не менее 15 и 25 м соответственно.

Замучаетесь согласовывать такой пояс. Да ещё скважину на территории объекта... СЭС на это очень неохотно идёт. СЭС требует расчёт ЗСО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.3.2007, 9:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(оля @ Mar 30 2007, 09:10 )
В снипе написано 30 метров.А заказчик говорит,что должно быть 15 метров,что я не знаю просто.

Заказчик не может знать про 15 м без гидрогеологов. Если есть гидрогеологический отчет по скважине и там 1 зона 15 м, то с СЭС проблем скорее всего не будет. Это означает, что защищенные очень горизонты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.3.2007, 10:01
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
СЭС требует расчёт ЗСО

Вот там должно быть обосновано уменьшение санзоны до 15 метров. Не раз делал. Меньше СЭС отказывается обычно, так что про десять метров забудьте. А 15 - реально, но это отдельная работа. И горизонт должен быть защищённый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Темка
сообщение 19.4.2007, 9:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.11.2006
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583



ХМ, следующий вопросец:
а в какой зоне от скважины длжна располагаться КНС хоз-бытовой канализации? А очистные сооружения для Ливневки?
Закзчик уперся в 250 м... По-моему - бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 19.4.2007, 9:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Цитата(Темка @ Apr 19 2007, 10:12 )
а в какой зоне от скважины длжна располагаться КНС хоз-бытовой канализации? А очистные сооружения для Ливневки?

Лучше в 3-м... Но можно и во 2-м...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.4.2007, 10:13
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если по тупому, то расстояние, это сложение санзон КНС и скважины. Если по науке, то как в законе - исключить влияние.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Темка
сообщение 19.4.2007, 10:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.11.2006
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583



Я собственно, тоже пришел к такому выводу, руководствуясь при этом СанПиН 2.1.4.1110-02...
Если не секрет, а Вы чем? =)

Добавлено - 11:20
Цитата(andrey R @ Apr 19 2007, 11:13 )
Если по тупому, то расстояние, это сложение санзон КНС и скважины. Если по науке, то как в законе - исключить влияние.

А ках зон 1, 2, 3-ей?

Добавлено - 11:22

"О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
СанПиН 2.1.4.1110-02"

III. Основные мероприятия на территории ЗСО
3.2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения**
3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса...
3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам
3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.2.3. Мероприятия по второму поясу
Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
3.2.3.1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.4.2007, 10:32
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
а Вы чем?

Вот об этом. Обосновывайте возможность в проекте ЗСО и будет Вам счастье rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aqva6
сообщение 1.8.2008, 10:51
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 18.1.2008
Пользователь №: 14575



Хотела поделиться: пришел Зак с разрешением от СЭС на ЗСО 1 пояса 10м (больше никак, рядом полотно ж\д), просто надо было по нормативу написать и я нашла выход:
На основании хорошей защищенности подземных вод (СНиП 2.04.02-84, п.п. 10,12), расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод (СанпиН 2.1.4. 1110-02 п.2.2.1.1.) ЗСО 1 пояса принято 10м.
Может быть кому-нибудь понадобится в ситуации: надо, а никак нельзя rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.8.2008, 11:18
Сообщение #14


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А если не по нормам, а по "физике", то из колодца или скважины в "плывуне" вообще питьевую воду нельзя брать, а последующие горзонты под давлением и грязи там быть не должно. "Плывун" в иные горизонты не попадает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dzerkly_*
сообщение 5.2.2009, 23:57
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 30.3.2007, 8:20) [snapback]107746[/snapback]
СНиП 2.04.02-84 п.10.12 требует не менее 30м. Должно быть на руках санитарное заключение. Там пишут сколько. Но в любом случае не менее 30м. Заказчик не прав.


Не совсем так... Санитарная зона (вернее сказать: Зона санитарной охраны (ЗСО) 1-го пояса) регламентируется не СНиПами, а СаНПиНами, т.к. для ТОУ Роспотребнадзора (нынешняя служба санитарно-эпидемиологического надзора) требуются САнитарные Нормы И Правила, они по ним работают, они только ими и руководствуются при выдаче санитарно-эпидем-х заключений.

подробно описано тут: http://soyuzproekt.ru/doc_proekt_zso.php

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

В данном случая ситуация следующая:
по закону, вкратце:
1. Если идет речь о скважине, пробуренной на известняк, защищенный сверху глиной (верхний водоупор), то ЗСО в виде квадрата 60х60 м, т.е. вокруг скважины должен быть радиус 30 метров. Но можно эту площадку сократить до немогу, но негласно принято сокращать до площадки 30х30 м (всё официально, легально), бывали случаи и "сокращали" до меньших размеров, выполняли доп. мероприятия, писали проекты на сокращение ЗСО.
2. Если идет речь о скважине, пробуренной на известняк, НЕ защищенный сверху глиной (верхний водоупор), то ЗСО в виде квадрата 100х100 м, т.е. радиус ЗСО 1-го пояса 50 метров - сие очень плохо, поэтому нужно искать места с перекрывающими глинами.

3. про ЗСО магистральных водоводов ничего не знаю... но всё можно понять, если попытаться,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.2.2009, 0:02
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dzerkly @ 5.2.2009, 23:57) [snapback]349076[/snapback]
подробно описано тут

Цитата
Для разработки проекта ЗСО артскважины потребуются следующие документы:
5. Действующая лицензия на недропользование (добыча пресных вод);

Если скважина уже есть, есть и ЗСО, а если её (скважины) еще нету, откуда возьмётся лицензия на недропользование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dzerkly_*
сообщение 6.2.2009, 1:02
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 6.2.2009, 0:02) [snapback]349077[/snapback]
Если скважина уже есть, есть и ЗСО, а если её (скважины) еще нету, откуда возьмётся лицензия на недропользование?


Случай 1 (когда есть лицензия и есть скважина)
Совершенно справедливо сказано отчасти, но:
1. Лицензия, как таковая для расчета ЗСО не нужна, т.к. никак не поможет обосновать ЗСО, на то нужны карты местности (генеральный план, ситуационный), паспорт скважины (чтобы увидеть разрез по геофизике, точнее по геофизисеским исследованиям (ГИС), общий дебит скважины (объем воды, выкачанный из скважины (сколько конкретно можно посмотреть в "Балансе водопотребления и водоотведения" - эта цифра и будет дебитом скважин(ы))).
2. Лицензия может быть, а заключения по ЗСО может и не быть вообще... его, видимо, для ускорения процесса получения лицензии "забывають"
3. Может быть всё, напр., "внезапно" появится свалка хим. отходов неподалеку от скважины, хоть и давно "забытая", но потребуется чуть ли не сносить весь ВЗУ... но это отдельная песня, такое вполне реально... есть выходи и из таких ситуаций (без бульдозера)...

Случай 2 (когда есть лицензия и нет скважины)
1. Это самый нормальный случай, когда недропользователь (кстати, арендатор или владелец участка земли под будущую ЗСО скважины) сначала оформил лицензию, а потом разработал проект на бурение скважины с ЗСО в составе 3-х поясов (1, 2, 3) и согласовал его в ТОУ Роспотребнадзоре. а уж потом приступил к бурению скважин.... такое бывает, к сожалению, не всегда... и даже порой совершенно непонятна спешка заказчика в этих делах...

Случай 3 (когда нет лицензии и есть скважина)
1. В этом случае ТОУ Роспотребнадзор, видимо, под нажимом Верхов требует (порой даже штрафует) лицензию на скважину и неприменимо с проектом обоснования ЗСО скважины.

Случай 4 (когда нет лицензии и нетскважины)
1. Такого представить не могу, но нужно мыслить с размахом)))... скажем, почему бы не проверить существование возможных свалок в округе будущей скважины, сходить на прием к начальнику Роспотребнадзора, вывезти его на площадку, дать выбрать площадку под будущую скважину))) гы... и пущай даёть землеотвод... глядишь и проект ЗСО не потребуется))) ... да и по-человечески это как-то, как-то это по уму...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.2.2009, 1:17
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dzerkly @ 6.2.2009, 1:02) [snapback]349090[/snapback]
Случай 4 (когда нет лицензии и нетскважины)
1. Такого представить не могу
по-человечески это как-то, как-то это по уму...

По уму, но представить не могу? laugh.gif Действительно "гы" biggrin.gif

Цитата(Dzerkly @ 6.2.2009, 1:02) [snapback]349090[/snapback]
Лицензия, как таковая для расчета ЗСО не нужна, т.к. никак не поможет обосновать ЗСО

Так нафига ж её требовать в составе необходимых документов? rolleyes.gif

Цитата(Dzerkly @ 6.2.2009, 1:02) [snapback]349090[/snapback]
общий дебит скважины (объем воды, выкачанный из скважины (сколько конкретно можно посмотреть в "Балансе водопотребления и водоотведения" - эта цифра и будет дебитом скважин(ы)))

Да? Кто бы мог подумать... а я всегда полагал, что в балансе - заявленная потребность... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dzerkly_*
сообщение 6.2.2009, 1:28
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Темка @ 19.4.2007, 9:12) [snapback]116630[/snapback]
ХМ, следующий вопросец:
а в какой зоне от скважины длжна располагаться КНС хоз-бытовой канализации? А очистные сооружения для Ливневки?
Закзчик уперся в 250 м... По-моему - бред.


Возможно, Заказчику кой-чё известно... бывают и умные Заказчики, но скрытные))...

1. Если имеется в виду КНС в смысле насосная станция по перекачике хоз-быт. стоков... то желательно располагать её (КНС) как можно дальше от водозаборного узла (ВЗУ) как своего, так и соседей (например ниже по рельефу, т.к. вверх ничего не течёт, зато просачивается вниз... гы))))... КНС не должна располагаться в ЗСО 1-го пояса от скважины - это точно....1000%

2. Если имеется в виду ошибочно КНС в качестве локальных очистных сооружений (ЛОС или КОС), то подобные сооружения должны располагаться за пределами ЗСО 2-го пояса, которая определяется расчетным путём.

Я вообще настоятельно рекомендую товарищам, которые разрабатывают ген. план помимо нарезания участков для продажи и объектов ежи с ними, еще учитывать, что скважину нужно располагать в верхней части рельефа стройплощадки, а очистные сооружения фек.стоков в нижней части... это и логично, и удобно, да и безопасно... только не всегда дешевле...

На инфраструктуре экономить нельзя!!! нельзя!!! нельзя... если не верите, посмотрите на наши дороги - классика жанра!

по ЗСО см. следующее: http://soyuzproekt.ru/doc_proekt_zso.php

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.2.2009, 1:36
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dzerkly @ 6.2.2009, 1:28) [snapback]349092[/snapback]
Я вообще настоятельно рекомендую товарищам, которые разрабатывают ген. план помимо нарезания участков для продажи и объектов ежи с ними, еще учитывать, что скважину нужно располагать в верхней части рельефа стройплощадки, а очистные сооружения фек.стоков в нижней части... это и логично, и удобно, да и безопасно... только не всегда дешевле...

Эт точно smile.gif А строят для прибыли, а не для логики biggrin.gif
И это... как бы сформулировать то... постоянные ссылки на сайт проектной конторы - эт не сильно здорово выглядит, хотя впрямую и не запрещается...rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dzerkly_*
сообщение 6.2.2009, 1:44
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 6.2.2009, 1:17) [snapback]349091[/snapback]
По уму, но представить не могу? laugh.gif Действительно "гы" biggrin.gif
Так нафига ж её требовать в составе необходимых документов? rolleyes.gif
Да? Кто бы мог подумать... а я всегда полагал, что в балансе - заявленная потребность... rolleyes.gif


Да уж... неудачно выразилса... главное, чтоб понятно стало, что связь между дебитом и "расчетом баланса водопотребления..." (заявленной потребностью) прямая... т.к. сначала считается сколько нужно, а потом уже подбирается соответствующий насос в скважину (погружной насос), который забирает воду (водоотбор из скважины)... собсн, забирает он (насос) не больше рассчитанного дебита... если потребность увеличится, то меняется насос на более мощный, если позволяет диаметр скважины выполнить подобную замену...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.2.2009, 1:58
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dzerkly @ 6.2.2009, 1:44) [snapback]349094[/snapback]
собсн, забирает он (насос) не больше рассчитанного дебита... если потребность увеличится, то меняется насос на более мощный, если позволяет диаметр скважины выполнить подобную замену...

Истину гутарите, коллега smile.gif Я б написал - если позволяет не только диаметр, но и сам дебит, выше которого не прыгнешь rolleyes.gif
Ну и эта... бегом бумаги переоформлять, или сверхлимитку платить wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 15.3.2010, 21:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



А если предполагается скважина на АЗС, но только на хоз нужды. (для питьевых целей использовать привозную воду).
Для нее тоже необходимо выдерживать сан зону?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2010, 21:38
Сообщение #24


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



последний пост - blink.gif

или я уже blink.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 15.3.2010, 23:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Встречный вопрос, а скважина будет окном к подземным запасам воды или будет работать по принципу одностороннего телепорта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 16.3.2010, 5:23
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Viсt: Не стала создавать новую тему, а ответа на свой вопрос в этой теме не нашла..

извините, не знаю что такое "односторонний телепорт"

Сообщение отредактировал пользователь - 16.3.2010, 5:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.3.2010, 9:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(пользователь @ 15.3.2010, 21:28) *
А если предполагается скважина на АЗС, но только на хоз нужды. (для питьевых целей использовать привозную воду).
Для нее тоже необходимо выдерживать сан зону?

Что подразумевается под хоз. нуждами? Руки помыть - нужна вода питьевого качества.
Не питьевого качества - это только то что оговаривается в СНиП 2.04.01-85* в п. 2.6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 16.3.2010, 15:05
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Предлагаю вспомнить о том зачем нужны зоны санитарной охраны, а нужны они затем чтобы предотвратить загрязнение подземных вод с поверхности, так что не важно как используется и используется ли вообще скважина, если она не затампонирована, зона санитарной охраны нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Falter
сообщение 15.11.2011, 6:46
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.5.2010
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 55912



Подскажите пожалуйста зоны санитарной охраны от застройки до локальных очистных сооружений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.11.2011, 10:30
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9645
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Falter @ 15.11.2011, 7:46) *
Подскажите пожалуйста зоны санитарной охраны от застройки до локальных очистных сооружений

пп.1.10. СНиП 2.04.03-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных