> Подпор в лифт
веселый
сообщение 4.4.2007, 16:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



Добрый день.у меня вопрос (просто для себя.)ща делем проект.там есть концепция(пожарная).Здание 20 этажей.с первого по 3 зона бутиков,кафе.Их соединяет лифт(т.е. с 1-го этажа по 3).просто лифт(без тамбуров).Ну вот там сделан подпор на уровне первого этажа.Кто-нибудь сталкивался с таким?(я имею ввиду подпор в лифтовую шахту в нижнюю зону)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 4.4.2007, 21:04
Сообщение #2


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Аналог ЛЛУ тип Г - схема организации подпора "снизу".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 5.4.2007, 14:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



Тип Г-это следут их пособия.а как реально это определить,что вот имнно это и есть тип Г(а не В) и подпор надо делать не сверху а снизу.Там просто во всем здании 9 лифтов,всюду приток сверху.а в этот один-снизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 5.4.2007, 19:29
Сообщение #4


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Так планировку приложите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 6.4.2007, 16:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



Цитата(веселый @ Apr 5 2007, 15:47 )
а как реально это определить,что вот имнно это и есть тип Г(а не В) и подпор надо делать не сверху а снизу

- посмотреть на планировку и определится,
где можно установить вентиляторы подпора.
если лифты обслуживают все этажи здания (до самого верхнего),
то проще установить вентилятор на кровле - подпор в верхнюю часть шахты;
если лифты обслуживают не все этажи (например до 3-го),
то возможно проще установить вентилятор
в смежном техническом помещении 1-го этажа - подпор в нижнюю часть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 6.4.2007, 18:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



Цитата(saveliy46 @ Apr 6 2007, 17:44 )
- посмотреть на планировку и определится,

что-то мне сдается что не от этого(точнее говоря не столько от этого) зависит.На сколько я знаю все расчеты исходят из след.условий.Лифт опускается(поднимается) на первый этаж.Двери открыты(на всех прочих закрыты)и весь воздух что мы подает в шахту лифта уходит выходит наружу*через вестибюль)Это если я правильно помню( и понял ксати тож)Вопрос подпора вни,куда там уходит воздух
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 7.4.2007, 9:14
Сообщение #7


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Так неплотности и щели еще никто не отменял и их также используют в расчетах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 8.4.2007, 8:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



Цитата(Слободчиков Валентин @ Apr 7 2007, 10:14 )
Так неплотности и щели еще никто не отменял и их также используют в расчетах.

Т.е. ВЫ хотите скаать весь водух выйдет чере щели???????????????????
всех с ПАСХОЙ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saveliy46
сообщение 9.4.2007, 12:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058



Цитата(веселый @ Apr 6 2007, 19:23 )
и весь воздух что мы подает в шахту лифта уходит выходит наружу*через вестибюль)

расход воздуха подаваемого в шахту лифта при подпоре
зависит от конструкции шахты (количество лифтов, дверей,этажей и т.п.),
от места подачи вверх или вниз меняется только напор вентилятора.

посмотрите сечение шахты
и увидите через какие щели выходит воздух наружу.
(размер этих самых щелей на первом этаже с открытыми дверями
не намного больше чем на остальных с закрытыми)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 9.4.2007, 17:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



Цитата(saveliy46 @ Apr 9 2007, 13:22 )
от места подачи вверх или вниз меняется только напор вентилятора.

Вот спасибо.Просто я думал,что для лифтов всех типов ЛЛУ(кроме Г) подача воздуха в шахту,осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО сверху ( не зависимо от этажности).Спасибо за разъяснения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных