Добрый день.у меня вопрос (просто для себя.)ща делем проект.там есть концепция(пожарная).Здание 20 этажей.с первого по 3 зона бутиков,кафе.Их соединяет лифт(т.е. с 1-го этажа по 3).просто лифт(без тамбуров).Ну вот там сделан подпор на уровне первого этажа.Кто-нибудь сталкивался с таким?(я имею ввиду подпор в лифтовую шахту в нижнюю зону)
Valentinium
Аналог ЛЛУ тип Г - схема организации подпора "снизу".
веселый
Тип Г-это следут их пособия.а как реально это определить,что вот имнно это и есть тип Г(а не В) и подпор надо делать не сверху а снизу.Там просто во всем здании 9 лифтов,всюду приток сверху.а в этот один-снизу.
Valentinium
Так планировку приложите...
saveliy46
Цитата(веселый @ Apr 5 2007, 15:47 )
а как реально это определить,что вот имнно это и есть тип Г(а не В) и подпор надо делать не сверху а снизу

- посмотреть на планировку и определится,
где можно установить вентиляторы подпора.
если лифты обслуживают все этажи здания (до самого верхнего),
то проще установить вентилятор на кровле - подпор в верхнюю часть шахты;
если лифты обслуживают не все этажи (например до 3-го),
то возможно проще установить вентилятор
в смежном техническом помещении 1-го этажа - подпор в нижнюю часть.
веселый
Цитата(saveliy46 @ Apr 6 2007, 17:44 )
- посмотреть на планировку и определится,

что-то мне сдается что не от этого(точнее говоря не столько от этого) зависит.На сколько я знаю все расчеты исходят из след.условий.Лифт опускается(поднимается) на первый этаж.Двери открыты(на всех прочих закрыты)и весь воздух что мы подает в шахту лифта уходит выходит наружу*через вестибюль)Это если я правильно помню( и понял ксати тож)Вопрос подпора вни,куда там уходит воздух
Valentinium
Так неплотности и щели еще никто не отменял и их также используют в расчетах.
веселый
Цитата(Слободчиков Валентин @ Apr 7 2007, 10:14 )
Так неплотности и щели еще никто не отменял и их также используют в расчетах.

Т.е. ВЫ хотите скаать весь водух выйдет чере щели???????????????????
всех с ПАСХОЙ!
saveliy46
Цитата(веселый @ Apr 6 2007, 19:23 )
и весь воздух что мы подает в шахту лифта уходит выходит наружу*через вестибюль)

расход воздуха подаваемого в шахту лифта при подпоре
зависит от конструкции шахты (количество лифтов, дверей,этажей и т.п.),
от места подачи вверх или вниз меняется только напор вентилятора.

посмотрите сечение шахты
и увидите через какие щели выходит воздух наружу.
(размер этих самых щелей на первом этаже с открытыми дверями
не намного больше чем на остальных с закрытыми)
веселый
Цитата(saveliy46 @ Apr 9 2007, 13:22 )
от места подачи вверх или вниз меняется только напор вентилятора.

Вот спасибо.Просто я думал,что для лифтов всех типов ЛЛУ(кроме Г) подача воздуха в шахту,осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО сверху ( не зависимо от этажности).Спасибо за разъяснения