Гость_Anteny_*
сообщение 4.4.2007, 17:28
Сообщение #1





Guest Forum






Хотелось бы обсудить какие счетчики (газа, воды, электроенергии) можно интегрировать через BACnet и как это сделать? Есть ли програмное обеспечение, которое авноматически формирует счета (операясь на данные счетчиков)?
Может кто-то поделиться опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головин А.А._*
сообщение 4.4.2007, 21:01
Сообщение #2





Guest Forum






Если честно, я таких не встречал. Может быть в США и Европе такие производители оборудования присутствуют, но у нас пока что не видел.

Вообще, вот перечень всех производителей различного оборудования, кто поддерживает в своих продуктах БАКнет: http://www.bacnet.ru/ru/vendorid.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yury_*
сообщение 12.11.2007, 12:21
Сообщение #3





Guest Forum






В Данфоссе такие счетчики есть, они выходят на шину Mbus. при этом есть производители у кого уже есть или скоро будет конвертер Mbus<===>BACnet. Пока лично не пробовал, но думаю что получится. пока ищу владельца БАКнет, кто даст возможность попробовать. Mbus у меня есть. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 23.7.2008, 17:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



1. Есть возможность подключать счетчики Mercury 230 через преобразователь и N2 порт мастер контроллера FX16 а выводить на BACnet MS/TP емкость 10 -30 приборов в зависимости от кол-точек
2. Тот же счетчик но через преобразователь и N2 порт NAE35,45,55 и тогда уже это BACnet IP +web интерфейс емкость 50 -100 приборов в зависимости от кол-точек +DLLR (интеллектуальное отключение нагрузки при превышении мощности)
предварительный список в файле точек(может быть дополнен)

Сообщение отредактировал GYUR22 - 23.7.2008, 17:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  METER.txt ( 3,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 23.7.2008, 18:33
Сообщение #5


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



To GYUR22
Можно по-подробней, что за "преобразователь" и что за "N2 порт" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 23.7.2008, 21:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Здесь вопрос нужно поставить с другой стороны, ведь если поискать- любое оборудование можно найти. Главное: КТО и ЗА ЧЕЙ СЧЕТ будет сертифицировать данную систему. Ведь для коммерческого учета подобная система не легитимна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 24.7.2008, 16:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



контроллер FX16X04 имеет возможность получения данных с устройств с протоколом N2 (в качестве мастера) дальше ставится преобразователь протоколов - RS232/485 N2 с одной стороны и RS485 ART230 с другой стороны - в конверторе (на 1 -й фотке его видно -не скрываю сделан на базе ICP DAS) прописаны ассоциации точек протокола N2 и счетсчика.
Далее пожалуйста внутри контроллера можно что то с этими точками делать например что то интеллектуально smile.gif отключать при превышении мощности.
Ну и наружу все это вылезает как BACnet, LON, N2, WEB server через GSM модем
1. картинка это он с мастер дисплеем MD20=FX16X в смыле снятия данных со счетчиков через протокл N2
2. NAE - BACnet IP точки

зы естественно это технический учет пока...

Сообщение отредактировал GYUR22 - 24.7.2008, 16:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG242.jpg ( 306,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
Прикрепленный файл  meter_NAE2_params.JPG ( 160,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
soliton-ua
сообщение 14.9.2009, 13:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38438



Цитата(Anteny @ 4.4.2007, 17:28) [snapback]110337[/snapback]
Хотелось бы обсудить какие счетчики (газа, воды, электроенергии) можно интегрировать через BACnet и как это сделать? Есть ли програмное обеспечение, которое авноматически формирует счета (операясь на данные счетчиков)?
Может кто-то поделиться опытом.

Есть два вида учета: коммерческий (для расчетов с поставляющей организацией) и технологический (для внутреннего использования, в основном, для оптимизации энергопотребления, автоматизации расчетов с арендаторами). Счетчики могут иметь цифровой интерфейс (например M-bus, для интеграции используются шлюзы BACnet/M-bus, например Intesis Box) или импульсный выход (показания могут регистрироваться через импульсные (дискретные) входы контроллеров или модулей расширения BACnet (недостаток - потеря данных при обрыве связи с контроллером, сбое по питанию). Регистрация данных выполняется, как правило в БД устройства HMI (напр. операторской панели) или системы диспетчеризации (SCADA). Счет с показаниями счетчиков - отчет, формируемый на основе БД. Средства для формирования отчетов могут поставляться в составе системы диспетчеризации или поставляться как дополнительная опция.
Пример автоматического формирования счета по арендатору из БД системы ORCA (Delta Controls) приведен, например в http://soliton.com.ua/pr/13_Building_Controls_MA_2008_10.pdf.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных