Кто подскажет где взять описание на этих чудных зверей, вроде РСо называются. Конкретно интересуют свободнопрограммируемые контроллеры и их описания. Если кто сталкивался - интересует мнение. И интересует протоколы возможные обмена для систем диспетчеризации.
|
|
|
|
Гость_Гость_User_*
|
12.4.2007, 11:50
|
Guest Forum

|
Посмотри инструкцию в файле. Достойные контроллеры.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
12.4.2007, 12:23
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
Гость_VIA_*
|
12.4.2007, 12:32
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
12.4.2007, 12:56
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Гость_User @ Apr 12 2007, 12:50 ) Посмотри инструкцию в файле. Достойные контроллеры. Что в них достойного, на первый взгляд заморочено как-то!?
|
|
|
|
|
12.4.2007, 12:57
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Контроллеры как контроллеры, но вот меня поразила одна тема в прайс листе - русификация 145Евро. Не понял я что то этой темы.
|
|
|
|
Гость_VIA_*
|
12.4.2007, 13:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ Apr 12 2007, 13:57 ) Контроллеры как контроллеры, но вот меня поразила одна тема в прайс листе - русификация 145Евро. Не понял я что то этой темы. В каком прайсе вы такую позицию видели?
|
|
|
|
Гость_Pride_*
|
12.4.2007, 13:48
|
Guest Forum

|
Скорее всего это стоимость выносного дисплея для контроллеров pCO2, т.к. их внутренний дисплей не поддерживает русские символы.
|
|
|
|
Гость_Mike Osokin_*
|
12.4.2007, 16:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ Apr 12 2007, 12:10 ) Кто подскажет где взять описание на этих чудных зверей, вроде РСо называются. Конкретно интересуют свободнопрограммируемые контроллеры и их описания. Если кто сталкивался - интересует мнение. И интересует протоколы возможные обмена для систем диспетчеризации. По этой ссылке практически вся информация: http://hnc.ru/man/?get=a%26c%20%28automati...F2%E0%F6%E8%E8/PlantVisor - это программа для диспетчеризации. Есть вариант Плантвизора в железе (типа системника со встроенным модемом). OPC - сервер бесплатный. Стоимость выносного дисплея начинается от 206 Евро - терминал для монтажа в панель PGD0*. Подключается терминал по сети pLAN (до 3х терминалов к контроллеру). Контроллеры pCO2 уже не выпускаются. Вместо них pCO3 и pCOxs. Варианты со встроенным терминалом и без. pCO3 со встроенным терминалом поддерживают Кирилицу, а pCOxs не поддерживают.
Сообщение отредактировал Mike Osokin - 27.4.2007, 9:24
|
|
|
|
|
12.4.2007, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Блин хорошие контроллеры, только среда программирования себя еще не скоро окупит, а так хоть завтра бы начал применять для простых проектов.
|
|
|
|
|
12.4.2007, 16:32
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цена на русификацию для комплектных щитов
Прикрепленные файлы
List.pdf ( 39,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 393
|
|
|
|
Гость_Pride_*
|
13.4.2007, 9:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ Apr 12 2007, 17:32 ) Цена на русификацию для комплектных щитов В этом прайсе интерфейс на русском языке означает, что на двери щита будет выносной дисплей PGD, который поддерживает русские символы.
|
|
|
|
Гость_Mike Osokin_*
|
13.4.2007, 10:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Pride @ Apr 13 2007, 10:58 ) В этом прайсе интерфейс на русском языке означает, что на двери щита будет выносной дисплей PGD, который поддерживает русские символы. Нет. Русифицировать можно и без PGD. Контроллеры pCO3 со встроенным терминалом имеют графический дисплей. Такой-же как на PGD. PS: Тоесть да.  Возможно в нерусском щите стоит pCOxs со встроенным терминалом, а если надо русифицировать - его заменяют на pCOxs без терминала и ставят панель на дверь.
|
|
|
|
Гость_VIA_*
|
13.4.2007, 16:24
|
Guest Forum

|
Вы правы, имелось ввиду, что в щите стоит pCO2 или pCOxs.
|
|
|
|
|
17.4.2007, 14:45
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2006
Из: Донецк
Пользователь №: 5067

|
СРОЧНО!!! СРОЧНО!!!
Помогите, пожалуйста, разыскать инструкцию на РУССКОМ ЯЗЫКЕ на настенный пульт управления (пользовательский терминал) HYPA AQUA фирмы CAREL. Эти пульты для фанкойлов.
|
|
|
|
Гость_VIA_*
|
17.4.2007, 16:01
|
Guest Forum

|
На Русском нет.посмотрите вот это,может пригодится.
|
|
|
|
|
17.4.2007, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2006
Из: Донецк
Пользователь №: 5067

|
Спасибо большое. Пригодилось.
Заодно освежу английский.
|
|
|
|
|
17.4.2007, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
www.carel.com там все есть
|
|
|
|
|
5.7.2007, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Такая беда приключилась с контроллером на чиллере Daikin - полетел контроллер. Пишет, что нет связи с модулем расширения и на экране периодически проскакивают непечатные символы или экран полностью отзеркаливается. Проблем с заменой по гарантии от Daikin нет за исключением того, что ждать нужно не менее двух недель. А Клиент по такой жаре теряет конкретные деньги.
В связи с этим хотим заменить контроллер ОЕМ на контроллер независимой поставки. Но маркировка контроллера в чиллере - PCO2DK0DL0, а в линейке независимых такого нет. Может кто подскажет соответствующий контроллер? Сейчас коллега поехал сравнивать контроллеры и выбирать физически, но хотелось бы продублировать выбор и другим способом. А может, кто-то уже сталкивался с таким случаем?
В нашем случае, скорее всего, будем ждать именно контроллер от Daikin, поскольку терять гарантию не хотим. Но на будущее хотелось бы иметь возможность быстрого реагирования на такие ситуации.
С уважением Взводатор.
Сообщение отредактировал Взводатор - 5.7.2007, 15:43
|
|
|
|
|
5.7.2007, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Взводатор, Объект случаем не Налоговая на походном проезде?  P.S. Если Daikin согласится Вам выслать прошивку то по-моему проблем никаких
Сообщение отредактировал Abysmo - 5.7.2007, 16:47
|
|
|
|
|
5.7.2007, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Взводатор @ 5.7.2007, 16:41)  Может кто подскажет соответствующий контроллер? Да ИМХО на любом ПЛК можно сварганить, если алгоритм себе представляете или есть описание. Я именно поэтому стараюсь избегать встроенных контроллеров, и брать все без автоматики. Вот тогда все довольно просто решается с ЗИПом. А так один раз полгода ждали поставки от LG, а потом и вообще отказ получили.
|
|
|
|
|
5.7.2007, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Я именно поэтому стараюсь избегать встроенных контроллеров, и брать все без автоматики. Вот тогда все довольно просто решается с ЗИПом. Kass чиллер то же без встроенного контроллера берете?  Ну-ну. А ну ка скажите в течении 5 секунд по какому параметру регулируется электронное ТРВ в чиллере Daikin ?
Сообщение отредактировал Abysmo - 5.7.2007, 16:49
|
|
|
|
|
5.7.2007, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
"Объект случаем не Налоговая на походном проезде?" - Нет.
Определились, что это РСО2 Large. Прошивку диллер Дайкина дает, готов сам прошить, да только говорит, что в этом случае снимает с себя все гарантийные обязательства. Очень этого не хотелось бы, поскольку Клиент тогда возложит все эти обязательства на нас. Пока договорились, что смотрим, как контроллер будет реагировать на датчики и на остальные сигналы, но силу включать не будем.
Мне нужно не варганить, а обеспечить нормальную работу оборудования. Даже зная алгоритм работы я не возьмусь за его реализацию с нуля, поскольку прекрасно представляю себе сложность этой работы и опасность пусконаладки на чиллере. Производитель, небось, не один агрегат угробил, прежде чем остановился на окончательном варианте программы. А отлаживать действие защит на единственном аппарате вообще не представляю себе возможным - ведь для этого нужно ввести чиллер в аварийный режим, а программа защиты как раз в отладке. Если что не так - прощай чиллер. К тому же я знаком с этими контроллерами только поверхностно - так куда соваться в него.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
5.7.2007, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Mike Osokin @ 12.4.2007, 17:03)  Если я правильно понял, то аналоговые выходы всего навсего 8 разрядные???
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
5.7.2007, 19:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Взводатор @ 5.7.2007, 19:41)  Такая беда приключилась с контроллером на чиллере Daikin - полетел контроллер. Пишет, что нет связи с модулем расширения и на экране периодически проскакивают непечатные символы или экран полностью отзеркаливается. Проблем с заменой по гарантии от Daikin нет за исключением того, что ждать нужно не менее двух недель. А Клиент по такой жаре теряет конкретные деньги. Модули расширения подключаются к разъему J23 контроллера. Может быть сдохла микросхема порта RS485?
Сообщение отредактировал mike-altai - 5.7.2007, 19:46
Прикрепленные файлы
pco2o.JPG ( 132,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 111
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
5.7.2007, 19:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 5.7.2007, 21:26)  Если я правильно понял, то аналоговые выходы всего навсего 8 разрядные??? Вот характеристики AO для pCO2
Сообщение отредактировал mike-altai - 5.7.2007, 19:50
Прикрепленные файлы
pco2ao.JPG ( 68,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 165
|
|
|
|
|
5.7.2007, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Да, к J23 подключен кабель, он звонится как положено, винты подтянуты, нормальность втыкания проверена. Поскольку с ума сходит сам контроллер, то очень высока вероятность, что и сбой в сетевом обмене - его рук дело. Фотографии ошибки с собой нет, но текст такой: "PU4: PCB EXP COMM.ERR". С уважением Взводатор.
Прикрепленные файлы
carel.jpg ( 38,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 191
|
|
|
|
|
5.7.2007, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(mike-altai @ 5.7.2007, 20:26)  Вот характеристики AO для pCO2 Здесь нет разрядности АЦП и ЦАПов. Они есть по той ссылки, хоть там и на непонятном мне языке, но можно разобрать, что АЦП 10-разрядные, а ЦАПы 8-битные. Неужели так?
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
6.7.2007, 5:10
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ 6.7.2007, 0:44)  Здесь нет разрядности АЦП и ЦАПов. Они есть по той ссылки, хоть там и на непонятном мне языке, но можно разобрать, что АЦП 10-разрядные, а ЦАПы 8-битные. Неужели так? Вот характеристики для pCO3. А что смущает?
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
6.7.2007, 6:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Взводатор @ 6.7.2007, 0:42)  Да, к J23 подключен кабель, он звонится как положено, винты подтянуты, нормальность втыкания проверена. Поскольку с ума сходит сам контроллер, то очень высока вероятность, что и сбой в сетевом обмене - его рук дело. Фотографии ошибки с собой нет, но текст такой: "PU4: PCB EXP COMM.ERR". Н-да... Похоже, здесь не только сетевой обмен накрылся. Искать дохлую микросхему и ковыряться паяльником, наверное не стоит. У нас на вводе отгорела шина питания чиллера Mc'Quay. Экран светился, но букв не было. Когда питание восстановили, то поврежденным оказался аналоговый вход 4-20mA, подключенный к датчику давления. Подобрали резистор, чтоб чиллер по давлению в аварию не уходил и дождались нового контроллера. Контроллер чиллера, в отличии от pCO2LARG, был без корпуса, но входы/выходы соответствовали. Чуть не заставили меня программу писАть
|
|
|
|
|
  |