Огнезащитная изоляция воздуховодов |
|
|
|
Гость_Ajax_*
|
9.9.2005, 16:27
|
Guest Forum

|
привет. подскажите плз какую изоляцию огнезащитную использовать для воздуховодов ( категория F-90? чтобы не очень трудоемкий и легок в монтаже со своими рабочими. вообще предпочтительно пена или паста. помещение - торговый центр. будут признателен за совет и ссылку на поставщика
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
9.9.2005, 17:13
|
Guest Forum

|
Первый раз слышу о такой изоляции. ^_^ Знаю об огнезащитном покрытии воздуховодов. Например, ОЗС МВ. Оно представляет из себя нечто типа извести для побелки, но только более крупных фракций, и более тёмного цвета (от серого до бурого). Наносится или вручную, кистью, или из специального устройства, типа краскопульта для строительных работ. Правда, иногда для огнезащиты мелкие участки воздуховодов мы просто оборачивали минватой из базальта (раб. температура > 800 град.). Не знаю, на сколько это было правомочно. Какая-никакая отмазка для пожарников...
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2005, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Хорошо что здесь пошел разговор о огнезащитном покрытии для воздуховодов, интересовал меня один вопрос, но все никак руки не доходили новую тему создать -_- Так вот, огнезащитное покрытие воздуховодов дымоудаления какую функцию выполняет: 1. защиту воздуховода от внешних источников огня или 2. защиту от транспортируемого внутри него горяченького дыма? если 1 то нанесение покрития (изоляции) снаружи оправдано если 2 то при нанесении огнезащитного покрытия (а особенно минваты из базальта) с наружной стороны воздуховода не получтся ли так, что изолированный воздуховод прогорит БЫСТРЕЕ чем не изолированный?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
9.9.2005, 18:06
|
Guest Forum

|
Покрытие предназначено для защиты от огня снаружи. Чтобы воздуховод не прогорел, и огонь не пошёл путешествовать по вентсети. Конечно, с гарантией в течение оговоренного интервала огнестойкости.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2005, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
так в системе дымоудаления и так дым с огнем гуляет когда она работает.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
9.9.2005, 18:35
|
Guest Forum

|
Поскрытие предназначено не только для этих систем.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2005, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Я в общем-то к чему клоню: Допустим, воздуховод дымоудаления покрыт снаружи защитным материалом с теплоизолирующими свойствами (минвата, как у Вас). При включении системы дымоудаления внутри него начинает транспортироваться дым с высокой температурой. Тепло из-за изоляции от воздуховода не отводится. Так вот, при таком раскладе этот воздуховод прогорит быстрее неизолированного. Насколько быстрее не знаю, но теоретически должен сгореть быстрее. Может я бред несу?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
9.9.2005, 20:29
|
Guest Forum

|
Ваша модель процесса может не соответствовать реальности. Высокая температура может быть, только когда огонь бушует непосредственно в помещении с клапаном дымоудаления. В таком помещении люди не смогут выжить из-за высокой температуры, и защита от дыма теряет смысл (т.к. защищать просто некого). Можно возразить, что откроются клапаны также в прилегающих помещениях, и в тех помещениях следует защищать людей от дыма. Но в таком случае, надо учесть, что воздух в соседних помещениях будет с дымом, но температура его значительно ниже температуры горения (т.е. ниже 300-350 град.С). В результате температура воздушной смеси, транспортируемой по воздуховоду дымоудаления, будет невысока, недостаточна для прогорания основного вертикального коллектора. К тому же работать она должна ограниченное время (0,5-2 часа), и делаются воздуховоды дымоудаления из черной стали с толщиной листа 1,5-2 мм. А такой воздуховод врядли прогорит даже за два часа. Система выполнит поставленную задачу.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
12.9.2005, 6:45
|
Guest Forum

|
Цитата(ss.23 @ Sep 10 2005, 00:29 ) Ваша модель процесса может не соответствовать реальности. Высокая температура может быть, только когда огонь бушует непосредственно в помещении с клапаном дымоудаления. В таком помещении люди не смогут выжить из-за высокой температуры, и защита от дыма теряет смысл (т.к. защищать просто некого). Можно возразить, что откроются клапаны также в прилегающих помещениях, и в тех помещениях следует защищать людей от дыма. Но в таком случае, надо учесть, что воздух в соседних помещениях будет с дымом, но температура его значительно ниже температуры горения (т.е. ниже 300-350 град.С). В результате температура воздушной смеси, транспортируемой по воздуховоду дымоудаления, будет невысока, недостаточна для прогорания основного вертикального коллектора. К тому же работать она должна ограниченное время (0,5-2 часа), и делаются воздуховоды дымоудаления из черной стали с толщиной листа 1,5-2 мм. А такой воздуховод врядли прогорит даже за два часа. Система выполнит поставленную задачу.  Все верно. Добавлю из личного опыта: У меня на даче в сауне имеется печка хитрой конструкции. Для опробования геометрии была наспех собрана на самонарезах из кровельной стали 0.5 мм. Низ топки чугунный, а далее этот теплообменник. Думал, что выдержит максимум полчаса - если ориентироваться на нормативную огнестойкость. Работает уже 18 лет и до сих пор не прогрел. Режим - разогрев докрасна раз в неделю. Огнезащитное покрытие нужно именно для наружной изоляции обычных воздуховодов. И только на начальный период эвакуации и тушения. Потом или спасут здание за 10-15 минут, или все сгорит. Кстати, из-за этого и пожарные резервуары на короткое время рассчитывают. Или успеют, или потом уже можно не спеша пепелище заливать.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2005, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250

|
На самом деле, вопрос drona очень не простой. Действительно огнезащитное покрытие сертифицируется и испытывается на условие температурного воздействия снаружи воздуховода, или концструкции. Что будет происходить с покрытием, когда высокая температура внутри воздуховода никто гарантировано сказать не может, просто потому, что нет на это подтверждающего документа. Все что тут было сказано, это только предположения. Вопрос вообще, гораздо глубже. Тут очень много ньюансов, которые проектировщики ОВ часто не учитывают. Например, в СНиПе говориться, что допускается устанавливать огнезадерживающий клапан на растоянии от перегородки, при условии покрытия воздуховода огнезащитным составом от перегородки до клапана. Так вот как раз в этом случае, уже никто не гарантирует сохранность воздуховода. Потому как для общеобменной вентиляции он может быть толщиной 0,5 мм, класса "Н", соеденным на фланцах, где прокладкой является резинка. Может быть сам воздуховод и не прогорит, но прогорит стык, да и покрытие, скорее всего просто осыпиться. Еще один ньюанс. Очень часто проектировщики забывают указать, что покрывать огнезащитным составом нужно не только воздуховод, но и средства его крепления. В случае же пожара, какой бы огнестойкости воздуховод не был, он может просто обрушится, со всеми вытекающими последствиями. А вообще, я считаю, что просто необходимо создание нормальной документации по противодымной защите. Пособие или рекомендации, но чтобы полное, с примерами и картинками, с различными методиками расчетов и т.д. Ситуация которая у нас сейчас, очень похожа на богословие, где есть писание, предание, различные толкования, и споры очень похожи. Или же надо разделять обязанности проектировщиков отопления и вентиляции и противодымной защиты.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
12.9.2005, 11:33
|
Guest Forum

|
Конечно, вопрос не простой. Заданные и не заданные вопросы имеют право на существование.
Но подобных "темных" мест в проектировании много. На очень многое "просто необходимо создание нормальной документации". Но делать-то ее никто не собирается. Научные организации, в том числе занимавшиеся вопросами пожарной безопасности, угроблены. А если и остались, так написать там некому. А если есть кому написать, так некому утвердить и прочее.
Вот и приходится делать "по соображению". Заведомо зная, что не все учтено. А если, например, R.A.S. знает слабые места в проектах, то он и предусматривает в них дополнительные меры сверх норм. Без "резинок", защиту креплений и прочее. И спит спокойно.
А остальные ждут очередного "большого пожара" по результатам которого будут выявлены очередные упущения в нормах и они будут пересмотрены. Как уже было - в СНиП 75-го года 47% пунктов появились впервые и были связаны именно с противопожарной безопасностью.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2005, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
В общем ясно, спасибо всем за участие Но все же, к сведению: есть у Systemair крышный вентилятор дымоудаения DVV, и крышный короб FDV/F к нему (типа подставки). Так вот короб этот изолирован с внутренней стороны минватой 30 мм. Видимо не просто так.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2005, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250

|
А Вы бы, уважаемый ShaggyDoc, и взялись за написание такой литературы. Пусть не по противодымной защите, а по система ОВК. Назвали бы "ОВК, практика проектирования". Думаю, что спросом бы пользовалась такая книга, не меньшим, чем ваша "САПР на базе Автокад...". Не примите за лесть, но если Вам удалось написать интересную, остоумную книгу по программированию, то по проектированию, которым Вы занимаетесь гораздо больше времени, должно получиться не хуже. Судя по Вашей активности на форумах, у Вас есть не только чем поделиться, но и желание делиться.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
13.9.2005, 7:19
|
Guest Forum

|
Цитата(R.A.S. @ Sep 12 2005, 17:23 ) А Вы бы, уважаемый ShaggyDoc, и взялись за написание такой литературы. Пусть не по противодымной защите, а по система ОВК. Назвали бы "ОВК, практика проектирования". Думаю, что спросом бы пользовалась такая книга, не меньшим, чем ваша "САПР на базе Автокад...". Не примите за лесть, но если Вам удалось написать интересную, остоумную книгу по программированию, то по проектированию, которым Вы занимаетесь гораздо больше времени, должно получиться не хуже. Судя по Вашей активности на форумах, у Вас есть не только чем поделиться, но и желание делиться. Кто же такую книгу издаст? Издательства, выпускающие литературу "про компьютеры" все новые, тематика относительно новая. "Авторитетов", которые могут перекрыть издание просто нет. Поэтому и книг издается много, но по темам массового спроса. Нужен тираж не менее 3000 тыс и продажа его за год. Отрасль ОВ старая. Тут много кланов и живых классиков. Сами уже не пишут, но и "самотека" не допустят. Наблюдал я, как готовилось одно из изданий "Староверова". Такие материалы были отвергнуты, но вошло много старья из предыдущих изданий без корректировки. Да и фамилие у меня неправильное для ОВ.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ings_*
|
15.2.2007, 13:37
|
Guest Forum

|
... а также новое покрытие типа базальтовой фольгированной теплоизоляции всё того же ОАО "ТИЗОЛ" ET VENT (EI60), пожарный сертификат № ССПБ.RU.ОП019.В01169 от 20.09.2005. Монтажники будут в восторге.  P.S. 1 рулон 45 м2 = 15300 руб.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sher_*
|
12.7.2007, 7:33
|
Guest Forum

|
Добрый день многоуважаемые!! Помогите разобраться с трактовками нормативной документации.Ситуация такая:оборудование для вытяжной системы распологается на чердаке.При проходе воздуховодом перекрытия ставится ОЗК.С этим все понятно.А что делать с огнезащитным покрытием транзитных воздуховодов?В снипе нашла: "Транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердак и подполье, следует предусматривать с пределом огнестойкости EI 30." А как насчет?:7.11.10 Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределом огнестойкости EI 150. И чему верить????????  Помогите плииииииз
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2007, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата А как насчет?:7.11.10 Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределом огнестойкости EI 150. А разве у Вас чердак - это другой пожарный отсек?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sher_*
|
12.7.2007, 9:14
|
Guest Forum

|
Понял,отстал
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Sher_*
|
12.7.2007, 10:20
|
Guest Forum

|
А как насчет совместного покрытия теплоизоляцией и огнезащитой????Слышала про вату rockwool,кот является одновременно тепло-звукоизоляцией и огнезащитой.Вещь конечно хорошая,но подозреваю оч уж дорогая.Также не нашла никаких данных о том какой предел огнестойкости обеспечивает та или иная вата.Киньте ссылочку пожалуйста,если у кого есть. А есть ли что нибудь попроще и подешевле??? Заранее благодарна
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2008, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата(Ajax @ 9.9.2005, 17:27) [snapback]12327[/snapback] привет. подскажите плз какую изоляцию огнезащитную использовать для воздуховодов ( категория F-90? чтобы не очень трудоемкий и легок в монтаже со своими рабочими. вообще предпочтительно пена или паста. помещение - торговый центр. будут признателен за совет и ссылку на поставщика На заметку проектировщикам... Коллеги, обращаю Ваше внимание на появление новых огнезащитных покрытий, обладающих несомненными преимуществами. Кроме уже известных покрытий ЕТ VENT (EI 60) и Техмат (EI 90) предлагается к использованию новая огнеизоляция Изовент-180. Материал позволяет придать предел огнестойкости металлоконструкции или воздуховоду в EI = 180 мин. (сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП032.В00221). Материал позволяет проводить изоляционные работы силами обычной бригады монтажников по вентиляции, стоек к механическим воздействиям и ударам. --------------------------------- Здесь можно взглянуть на сравнение норм расхода и на стоимость некоторых известных огнезащитных покрытий. ----------------- Обратите также внимание на целую коллекцию огнезащитной изоляции, предлагаемую НПО "Корда", в частности - на МУЛИКОР. В самом низу страницы сайта есть любопытный график гвукопоглощения этого материала. Он обладает повышенным звукопоглощением на низких частотах 500-1500 Гц. Редкое достоинство...
Сообщение отредактировал old patriot - 25.8.2008, 23:52
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2009, 21:29
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2009
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 34965

|
Добрый вечер, коллеги. Прошу помочь в решении давно мучающего вопроса. По логике огнезадерживающий воздуховод должен обладать указанными свойствами как изнутри, так и снаружи. Но, например в-д из углеродистой стали 1мм держит 15 мин. И в чем прикол мотать на него изоляцию, чтобы обеспечить большую по времени огнесойкость? На чем она будет держаться?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2009, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
тоесь - на чем она будет держатсья? что имеется ввиду?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2009, 8:50
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(den181170 @ 17.8.2009, 22:29) [snapback]424429[/snapback] Но, например в-д из углеродистой стали 1мм держит 15 мин. И в чем прикол мотать на него изоляцию, чтобы обеспечить большую по времени огнесойкость? ответ жирненьким: Цитата(den181170 @ 17.8.2009, 22:29) [snapback]424429[/snapback] Но, например в-д из углеродистой стали 1мм держит 15 мин. И в чем прикол мотать на него изоляцию, чтобы обеспечить большую по времени огнесойкость? А то, что Цитата(den181170 @ 17.8.2009, 22:29) [snapback]424429[/snapback] например в-д из углеродистой стали 1мм держит 15 мин. - это еще доказать надо
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2009, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070

|
Зачем ему внутри обладать огнезащитными свойствами? Огонь ведь снаружи, а чтобы огня не было внутри, устанавливается огнезадерживающий клапан.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2009, 16:10
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2009
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 34965

|
По-моему, в приложении к СНИПу 91 года. Огнестойкость воздуховода из углеродистой стали 1 мм - 0,25 часа.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2009, 16:21
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2009
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 34965

|
Если воздуховод транзитный, а смежные помещения - той же категории, то клапана не ставятся, но воздуховод дожен быть огнестойкий. И по логике огнестойкостью воздуховод должен обладать изнутри. И вообще, а где сказано что только снаружи?
Для temki... Имеется ввиду, что если огонь распространяется внутри воздуховода то он прогорит быстрее огнестойкой изоляции, и ей просто не на чем будет держаться. Простите, не научился отвечать адресно...
Для temki... Имеется ввиду, что если огонь распространяется внутри воздуховода то он прогорит быстрее огнестойкой изоляции, и ей просто не на чем будет держаться. Простите, не научился отвечать адресно...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2009, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
А почему изнутри? а что в транзитном помещении не может загорется что-нить? Цитата(den181170 @ 18.8.2009, 16:21)  И вообще, а где сказано что только снаружи? Наверное, просто продиктовано здравым смыслом - ведь ни проверить, ни осмотреть такую огнезащиту даже нельзя. ну и при приемке даже - как это высебе представляете? кроме того, что ж по возд-ду будут лететь куски огнезащиты?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2009, 17:52
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2009
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 34965

|
Для tema... В чем здравый смысл? По старым СНИПам я мог не ставить огнезадерживающие клапана на транзит даже если смежные помещения пожароопасней, а одеть водуховод в огнезащиту. И где как вы полагаете вероятней будет пожар?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2009, 18:00
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2009
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 34965

|
Для tema... На сколько я понимаю смысл противопожарных мероприятий - локализовать очаг возгорания. А по Вашей логике - защита какая-то односторонняя...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2009, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
нет. локализация очага - дело системы АПТ. тут вентиляция ваще не при чем. мы тольок защищаем возд-ды, чтобы по ним огонь не перешел в другие помещения... Я вовсе не спорю что в ваших словах есть какойто здравый смысл, но красить огнезащитой изнутри - не представляю как..вы очевидно тоже. тут было б логичней клапан поставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2009, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Уважаемый, den181170! Вы рассуждаете вполне правильно, но не совсем логично  : Действительно, изоляция снаружи добавляет воздуховоду предел огнестойкости только снаружи! Теперь про нелогичность: В помещении 1-го этажа произошел пожар. По вертикальному приточному воздуховоду (венткамера наверху на техэтаже) огонь пошел вверх и через 0,15 ч этот воздуховод прогорел (изоляция осыпалась). Так вот, чтобы не прогорел рядом идущий в шахте воздуховод и огонь не перекинулся на другие этажи все транзитные воздуховоды за пределами этажа защищаются изоляцией, обеспечивающей 0,5 ч. Именно в этом смысл (не принести пожар на свой этаж через рядом идущий транзитный воздуховод другого этажа). А ставить ОЗК или нет в данном случае дело вкуса и требований СНиПа (Слыхал, что по новому российскому СНиПу ОЗК при пересечении перекрытий надо ставить независимо от предела огнестойкости транзитных воздуховодов.) Аркадий
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2009, 16:18
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2009
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 34965

|
Для Аркадия... В случае стояков согласен. Но кроме них встречается достаточно горизонтальных транзитных участков с требованием по огнестойкости. Например, на транзит от м/о взрывоопасной смеси, на которую нет смысла ставить огнезад. клапан, потому что, поставщик не дает гарантию его нормальной отработки (есть такие агрессивные ве-ва). Остается только один вид защиты - изоляция, котрая только снаружи. И получается помещение где проходит транзит не обеспчено по огнезащите. Я согласен, что ее тех. трудно обеспечить изнутри. Но обеспечить сохранность конструктива изоляции после прогорания воздуховода внутри - можно. И потом, в норм. док-тах не прописано об огнестойкости только снаружи.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2009, 17:07
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
den181170
ну что вы придумали про стороны тут? Вы понятие огнестойкости вообще осознаете? Есть потеря несущей способности, потеря целостности и потеря теплоизолирующей способности. Как вы представляете потерю этих свойств только с одной стороны?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2009, 17:24
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2009
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 34965

|
Для WS... Прочтите внимательно вопрос. Суть в том и заключается что огнестойкость пирога "воздуховод-изоляция"-односторонняя. Меня это и смущает.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Белый_*
|
22.8.2009, 19:44
|
Guest Forum

|
Доброго вечера. коллеги дайте пожалуйста ответы на следующие вопросы: 1. проектом на воздуховоды вытяжки, обслуживающие помещения категорий В4, В1 заложена огнезащита. Сами воздуховоды располагаются в этих помещениях и выходят на кровлю. В тоже время воздуховоды приточки, обслуживающие помещения такой же категории В4 и В1 и располагающиеся в них же не огнезащищены. ВОПРОС: на основании какого документа(пункта) проектируется огнезащита и если нет необходимости в огнезащите приточной системы, то можно отменить ее на вытяжке? 2. согласно СНиП 41-01-2003 п. 7.11.8 для транзитных воздуховодов устанавливается предел огнестойкости и согласно пособия 6.91 к СНиП 2.04.05-91 выбирается толщина воздух-да, например 1мм с приварными фланцами. ВОПРОС: необходимо применять толщину в 1мм на всей системе или только на той части воздуховодов, которые располагаются за пределами обслуживаемого помещения? 3. Возможно ли применение воздуховодов меньшей толщины, но с использованием огнезащитных материалов (каких?) для достижение предела огнестойкости указанного в СНиП? 4. Если воздуховод из пом. категории В4 (которое обслуживает) проходит через пом. категории Д в пом. категории В4 (которое обслуживает) надо ли выполнять огнезащиту участка по пом. категории Д (на основании чего) и является ли тогда этот воздуховод транзитным и для него необходимо применять пункты по пределу огнестойкости?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2009, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935

|
Данные СНиПы не регламентируют огнезащиту, они лишь всколзь касаются этой темы, так как это ГосПожНадзорное ведомство и их поле деятельности... На примере допустим "Рекомендации по применению огнестойких покрытий для металлических контрукций" Москва, СтройИздат, 1984 г. или же более конкретно "Нормы пожарной безопасности. Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость. НПБ 239-97. ВНИИПО МВД Россия 1997 г." приведено уже конкретно как защищать воздуховоды и где, т.е. имеется ввиду что нормирующей документации предписывающей действовать в данном контексте хватает, если горючесть помещений обязывает выполнять огнезащиту воздуховодов необходимо делать, иначе не пропустят...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Белый_*
|
26.8.2009, 21:04
|
Guest Forum

|
спасибо за ответ, но открыл НПБ 239-97 , и "настоящие нормы устанавливают метод испытания на огнестойкость элементов конструкций" и только лишь, а вот касаемо согласно каких требований устанавливается все-таки огнезащита для воздуховодов там ни слова. А как на счет вопросов 2,3,4
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2009, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935

|
Огнезащита нужна в следующих случаях: перефразирую чтобы было понятнее - задача какой либо системы общеобменной, приточной, вытяжной или противодымной вентиляции выполнять поставленную задачу...
В случае пожара какие то системы обесточиваются, какие то наоборот запускаются для удаления продуктов горения, они очень тяжелые и падают на пол, подъём этих фракций даёт возможности застигнутым врасплох людям успеть ползком в узкой щели с отсутствием ядовитых газов покинуть помещение...
Другие системы подпирают воздухообмен в лифтах и лестничных пролетах для возможности спуститься или подняться на лифтах, переместиться по лестницам, также для компенсации огромного разряжения, возникшего за счёт удаления... Чтобы уменьшить подсосы, инфильтрацию с улицы и выравнять давление (это уменьшает скорость горения, чем в низко разряженном состоянии) и подают свежий приточный воздух система подпора (по расчёту разумееется а не с целью усилить пожар, к тому же подпор ограничен имеено лифтами и лестницами).
Огнезащита предотвращает проникновение огня внутрь, где по открытым полостям воздуховодов огонь перекинется на новые площади, другие помещения или этажи, увеличив тем самым возгорание... Пока прибудет помощь в лице пожарных на место, огнезащита воздуховодов и подвесов кстати тоже будет предотвращать наряду с клапанами в течении 5 (оцинкованные 0.55 мм) - 20-30 минут (сварные из чёрной стали 1.5 мм) воздействие открытого пламени...
PS. Для информации - через 2 минуты горения в помещении останется 10 см просвета у пола, густое, непроглядное облако черного дыма и температура установится около 1000 С, так что не нужно экономить на безопасности господа...
Сообщение отредактировал Freezstyle - 30.9.2009, 22:26
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2009, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Вот у меня давно вопрос был- где прописан предел огнестойкости для стальных воздуховодов той или иной толщины? (без изоляции) Требовать у производителя пож.сертификат на воздуховод? И еще пример из практики. На даче у друга в беседке стоит мангал, над ним зонт вытяжной и от зонта воздуховод обычный оцинкованный 125го диаметра. В мангале в течении нескольких часов пылает не детский огонь, который постоянно доходит до воздуховода и воздуховод не прогорает. Отсюда вопрос почему тогда предел огнестойкости 5-7 минут о оцинкованных 0.55мм?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2009, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935

|
Оцинковка над мангалом ЗАПРЕЩЕНА!!! На мангал ставится ТОЛЬКО - бутерброд из 2-х в друг друга вставляемых нержавеющих воздуховодов (О о), а пространство между ними заливается бетоном... вентиляторы ставятся как минимум наши "улитки" ВЖ и скорость не должна быть такой, чтобы раздувать огонь, чтобы не привести к пожару, для этих целей ставится датчик температуры в канале и контроллер следит, чтобы температура в канале не преышала 70 С, иначе система выключается...
Может показаться что 70 С это мало, уверяю Вас, когда в мангале делается шашлык и система работает, а зонт ведь не вплотную и там есть зона подсосов вокруг обычного воздуха из помещения горячего цеха, то температура в канале "разбавляется" до приемлемых 70 С...
Сразу оговорюсь, это температура в оцинковке из реально существующего "со скрипом" мангала из престижнейшего ресторана в ЦАО г. Москвы и это запрещено (отсутствие "нержавеющего бутерброда" основание для предписания остановки эксплуатации до устранения причин, либо пока к сожалению здание не сгорит...) а почему 70 С, да потому что когда воздуховод идёт в увязке допустим сквозь здание несколько этажей чёрт его знает где будут неплотности в прогоревшем вентканале и чтото там полыхнёт, поэтому рассекатели из проволоки на входе Фолтеровские также никто не отменял в составе конструкции...
Сообщение отредактировал Freezstyle - 1.10.2009, 11:18
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2009, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Зыыы)))) Я это все прекрасно знаю, вы не вчитались в мое сообщение. Речь идет о самопальном мангале в беседке на даче. Дача это такое дело, что там делаешь из того, что под рукой. Был оцинкованный 125 и поставили его, т.к. дым в глаза, а так отводит. Я спрашивал про другое.....
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2009, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Зыыы)))) Я это все прекрасно знаю, вы не вчитались в мое сообщение. Речь идет о самопальном мангале в беседке на даче. Дача это такое дело, что там делаешь из того, что под рукой. Был оцинкованный 125 и поставили его, т.к. дым в глаза, а так отводит. Я спрашивал про другое.....
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2009, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935

|
НПБ 239-97 - Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость Возможно тут есть...
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2009, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935

|
Цитата(demon185 @ 1.10.2009, 11:00) [snapback]440674[/snapback] В мангале в течении нескольких часов пылает не детский огонь, который постоянно доходит до воздуховода и воздуховод не прогорает. Отсюда вопрос почему тогда предел огнестойкости 5-7 минут о оцинкованных 0.55мм? Потому что  В замкнутом помещении не будет тяги и температура будет постоянной, в воздуховоде же продукты сгорания и температура перемещается в направлении от источника огня и поэтому воздуховод не успевает прогореть, охлаждается засасываемым воздухом обычной температуры, я так этот процесс понимаю... Вы его (воздуховод) в костер положите и увидите что будет через 5 минут - это к вопросу почему так мало времени, на практике 2 минуты бывает и шпильки сгорают со скотчем скрепляющим изоляцию и воздуховод падает на голову тем кто еще может жив внизу, хотя врядли, яйца при 100 С варятся в "смятку" 1 минуту, в "мешочек" 5 минут... люди зажарятся только в путь...
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2009, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935

|
ГОСТ 30244-94 МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Методы испытаний на горючесть
РАЗРАБОТАН Государственным Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом комплексных проблем строительных конструкций и сооружений имени В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им.Кучеренко) и Центром противопожарных исследований и тепловой защиты в строительстве ЦНИИСК (ЦПИТЗС ЦНИИСК) Российской Федерации
ВНЕСЕН Минстроем России
ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.
За принятие проголосовали:
Наименование государства Наименование органа государственного управления строительством Азербайджанская Республика Госстрой Азербайджанской Республики Республика Армения Госупрархитектуры Республики Армения Республика Белоруссия Минстройархитектуры Республики Белоруссии Республика Казахстан Минстрой Республики Казахстан Киргизская Республика Госстрой Киргизской Республики Республика Молдова Минархстрой Республики Молдова Российская Федерация Минстрой России Республика Таджикистан Госстрой Республики Таджикистан Республика Узбекистан Госкомархитектстрой Республики Узбекистан Украина Госкомградостроитсльства Украины
Раздел 6 настоящего стандарта представляет собой аутентичный текст ИСО 1182-80 Fire tests - Building mattrifls - Non-combustibility test Огневые испытания. - Строительные материалы. - Испытание на негорючесть" (Третье издание 1990-12-01).
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 4 августа 1995 г. № 18-79
ВЗАМЕН СТ СЭВ 382-76, СТ СЭВ 2437-80
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2009, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935

|
Исчерпывающие пределы огнестойкости и толщина металлов есть в Пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.2009, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Спасибо посмотрим и самое главное будет время проведем опыт, закинем воздухан в костер)))))))
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.2009, 8:35
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
на самом деле с недавнего времени так же озадачился вопросом огнестойкости простой оцинковки. Та же таблица 2 старого нашего снипа говорила о том, что сварной воздуховод из листа толщиной 1 мм держит аж 25 минут. в новом пожарном СП как то упразнили табличку нумер 2 и сделали все пределы огнестойкости одинаковыми на все случаи жизни (вероятно что бы не путались при выборе)... гост, про который сказано выше он ведь на методы испытаний... т.е. что бы определить огнестойкость той или иной конструкции я должен провести опытные замеры согластно этого госта. неужели нет уже готовых результатов этих испытаний? в виде простенькой таблички....
|
|
|
|
|
|
|
|
7.10.2009, 0:22
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2008
Пользователь №: 14591

|
1. Похоже вытяжки имеют транзитные участки через помещения других категорий, а приточки нет. 2. За пределами. Про 1 мм надо искать в инструкциях по исполнению. Предполагаю, что во времена их издания плотные воздуховоды меньшей толщины не исполнимы были. 3. Возможно. Выберите удобный для Вас метод огнезащиты. Сведения об огнестойкости спрашивайте у распространителей огнезащиты. 4. да 15 минут по т. 2 СНиП 41-01-03
ssn результаты испытаний у производителей огнезащиты или приобретайте у ВНИИПО МЧС
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Белый_*
|
10.10.2009, 17:30
|
Guest Forum

|
всем спасибо за информацию вот только для себя не уяснил, а что если воздуховоды в огнезащите, то подвесы (шпильки, перфоленту) тоже надо покрывать огнезащитой?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2009, 19:44
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(Белый @ 10.10.2009, 18:30) [snapback]442878[/snapback] вот только для себя не уяснил, а что если воздуховоды в огнезащите, то подвесы (шпильки, перфоленту) тоже надо покрывать огнезащитой? СНиП 41-01-2003 п.7.11.3...а элементы креплений (подвески) таких воздуховодов - с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов согласно НПБ 239.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2009, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Также хочу напомнить, что для производственных помещений изоляция должна быть НГ, а это значит в сетке. В фольге - Г1.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2010, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10740

|
Цитата(Странная Белка @ 12.10.2009, 10:10)  Также хочу напомнить, что для производственных помещений изоляция должна быть НГ, а это значит в сетке. В фольге - Г1. Т.е. если я вас правильно понимаю, то для огнезащиты промышленных воздуховодов нельзя использовать КОМБИНИРОВАННАЯ ОГНЕЗАЩИТА ВОЗДУХОВОДОВ например ИЗОВЕНТ?Если так, то посоветуйте пожалуйста какое лучше применить огнестойкое покрытие, кроме Файрекс 300?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.5.2010, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865

|
Уважаемые, разъясните пожалуйста. Двухэтажное кирпичное здание, зал кафе, транзитный воздуховод приточный и вытяжной проходит по холодному чердаку, перекрытие деревянное. Приточка и вытяжка на том же чердаке с выходом через кровлю. Через перекрытия планируется вывести в зал кафе 6 диффузоров 4АПН 600х600. На чердаке под приточку будет сделана тёплая венткамера. Внимание вопросы: - теплоизоляцию и огнезащиту воздуховода планирую сделать изовер 50мм+стеклоткань. Достаточно? - в данном случае установка огнезадерж. клапанов потребуется, где? - если расположить приточку на этаже с выходом воздуховода на чердак, огнезад. клапан потребуется только при пересечении перекрытия воздуховодом? При пересечении ответвлениями на диффузоры клапана не нужны?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5.2010, 6:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Если перекрытие действительно деревянное, то оно не является противопожарной преградой и значит клапаны не нужны (ибо при пожаре перекрытие сгорит, а клапаны останутся)). И вы все-таки уточните у архов степень огнестойкости перекрытия. Но раз чердак холодный, то необходимо теплоизолировать транзиты, чтобы конденсата не было. Толщину теплоизоляции принять не менее 100 мм. Какая кстати у вас расчетная зимняя температура?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5.2010, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865

|
Перекрытие деревянное + штукатурка старая + гипсокартон сейчас навесили. Какая это будет степень огнестойкости? Огнезащиту на воздуховод на чердаке нужно делать кроме теплоизоляции? На выходе из венткамеры клапан нужен?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5.2010, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Про огнезащиту транзитов читайте СП 7.13013.2009. п. 6.61. Степень огнестойкости определяют архитекторы, а не я.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 26.5.2010, 9:27
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5.2010, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865

|
Спасибо за ответы. Вот читаю эти СНиП, СП всё так расплывчато. Такое ощущение, что специально писали, чтобы никто не понял. Никак не могу понять ОЗК нужно в перекрытии при каждом ответвлении на диффузор, или только при входе магистрального воздуховода от приточки на чердак. По логике - если я сделаю огнезащиту воздуховода на чердаке, то на ответвлениях на диффузоры, при проходе перекрытия, ОЗК и не нужны.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5.2010, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Если у вас горючее перекрытие, то нет никакого смысла ставить клапаны и делать огнезащиту.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2010, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865

|
Цитата(Странная Белка @ 26.5.2010, 11:42)  Если у вас горючее перекрытие, то нет никакого смысла ставить клапаны и делать огнезащиту. Спасибо, с этим всё понятно. Просто на будущее интересует, если у меня бетонное перекрытие, а воздуховоды по холодному чердаку - ОЗК нужно в перекрытии при каждом ответвлении на диффузор, или только при входе магистрального воздуховода от приточки с этажа на чердак?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2010, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
При любом пересечении противопожарной преграды сборным воздуховодом надо ставить клапаны. В случае с бетоном клапаны нужны везде.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2010, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865

|
Я же на чердаке обеспечиваю воздуховоду требуемый предел огнестойкости, для чего тогда ещё клапана нужны, где логика? Получается, если, у меня в офисных помещениях 20 диффузоров диам. 200 мм в потолке с чердака через перекрытие, то мне надо надо ставить 20 клапанов, минимум с ЭМ приводом и ещё всё это дело к пожарке подключать?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2010, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
А вы как думали? Если пожар будет в помещении, то как остановить его распространение на чердак? И огнезащита в этом случае не нужна. Только клапаны. Читайте же СНиП внимательно! Там же все понятно - на поэтажных сборных ставим, транзитные - изолируем.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2010, 10:09
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Цитата(DANILbl4 @ 27.5.2010, 8:50)  Спасибо, с этим всё понятно. Просто на будущее интересует, если у меня бетонное перекрытие, а воздуховоды по холодному чердаку - ОЗК нужно в перекрытии при каждом ответвлении на диффузор, или только при входе магистрального воздуховода от приточки с этажа на чердак? Ставьте ОЗК только при входе магистрального воздуховода от приточки с этажа на чердак. А воздуховоду с ответвлениями по чердаку обеспечиваете огнезащиту равную огнестойкости бетонного перекрытия EI150. Сделайте бетонный канал.
Сообщение отредактировал Иванов В.А. - 28.5.2010, 10:15
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2010, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.8.2009
Пользователь №: 36796

|
Согласно сертификата http://spb-mitsar.ru/con-ima/izovent/izei60.jpg Изовент обеспечивает защиту EI60 при толщине оцинковки 0,8 мм. А если я хочу взять обычную сталь 0,7 мм или 1 мм, то её уже нельзя покрывать Изовент, ибо сертификат это не предусматривает? Или толщину Изовента надо другую брать? Можете дать какую-нибудь инфу?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.10.2010, 21:01
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74524

|
Когда-то была противопожарная мастика ППМ-2 которая легко наносилась на воздуховоды,выпускают-ли её сейчас-не знаю.Вообще-то раньше семым эффекивной противопожарной защтой воздуховодов была штукатурка по сетке Рабица.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2016, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Добрый день подскажите пож-та! Когда требуется обеспечить теплоизоляцию и огнестойкость EI30, какими вы продуктами пользуетесь. Просто через помещение +18 идет транзитом воздуховод с температурой воздуха -19., задача такая чтобы не образовывался конденсат. Все огнезащитные покрытия с толстой изоляцией имеют больший предел огнестойкости, а это дороже.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2016, 8:01
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 999
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Нонче огнезащита на EI30 может быть толщиной и 5 мм, типа огнемата какого. А коли надо утеплить и огнезащитить сразу можно что-нибудь типа роквуловских ламеламатов или вайредматов применить.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2016, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Цитата(dvortsov @ 4.11.2016, 8:01)  Нонче огнезащита на EI30 может быть толщиной и 5 мм, типа огнемата какого. А коли надо утеплить и огнезащитить сразу можно что-нибудь типа роквуловских ламеламатов или вайредматов применить. Спасибо , находил их. Но не нашел информации о том какой предел огнестойкости
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016, 16:13
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 999
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Огнестойкость сертифицирована только у alu1 wired mat, на сайте роквула есть.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2016, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Доброй ночи. Цитата(skilfulrostov @ 3.11.2016, 22:19)  Добрый день подскажите пож-та! Когда требуется обеспечить теплоизоляцию и огнестойкость EI30, какими вы продуктами пользуетесь. Просто через помещение +18 идет транзитом воздуховод с температурой воздуха -19., задача такая чтобы не образовывался конденсат. Все огнезащитные покрытия с толстой изоляцией имеют больший предел огнестойкости, а это дороже. 1. Файрекс - 300. В проекте одном заложен этот огнезащитный состав. Наносится слоями, зависит от того, какая огнестойкость необходима, что и неудобно на мой взгляд при монтаже. 2. FIRESTILL. Этот тип огнезащиты на одном объекте использовали монтажники. Здесь чем удобно, наносится уже готовое покрытие, при чём самоклеящееся, т. е. плёнку снимаешь с одной стороны и наклеиваешь на поверхность воздуховода, конечно же после обработки/очистки его (поверхности воздуховода). Прочитал описание "FIRESTILL", стандартная огнезащита для воздуховодов, единственное удасться ли её согласовать на замену "Файрекс-300", вот вопрос. В случае, если согласуем, в этом сообщении размещу информацию с объекта, как всё выглядит, чем удобно, чем не удобно. P. S. Вопрос ещё такой волнует, правильно ли я понимаю, что огнезащита наносится на воздуховоды перед их монтажом? А не после? На объекте проверял строительные отверстия в межэтажных перекрытиях, их подготовили в размер воздуховодов, т.е. воздуховод ДУ - 700 х 700, размер строит. отв. - 700 х 700. P. P. S. Возможно кто-то др. огнезащитные покрытия применял? Поделитесь информацией. С Уважением,
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|