Добрый день! Для канализационной сети применяю полипропиленовые трубы. Необходимо сделасть вентилируемый стояк с выводом на плоскую неэксплуатируемую кровлю. Высоту беру 0,3 м. Но вопрос в том, могу ли я вывести полипропиленовую трубу или же надо переходить на чугун?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346

|
Собственно вопрос то в том, что под действием солнца, не разложится ли полипропиленовая труба? и как она себя будет вести зимой?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 11:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
поставьте чугу и делов то
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346

|
Смысл ставить чугунину? здание - всего 2 этажа. Да и потом пластиковые трубы же лучше?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203

|
Обыкновенный полиропилен принимать нельзя. Возимите специальный стойкий к УФ.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346

|
Цитата Возимите специальный стойкий к УФ. А не подскажите поконкретнее, что это такое?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 11:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Обычно ставят кусок стальной.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 12:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Vici @ Apr 18 2007, 12:36 ) Да и потом пластиковые трубы же лучше? чем лучше? в вашем случае недостаток
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346

|
а я могу сделать всю сеть из пластика, а выход на кровлю из чугунины?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 13:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
конечно
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 14:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата а я могу сделать всю сеть из пластика, а выход на кровлю из чугунины? Именно так и делают. Или из стали, что хуже, но проще.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_bayd_*
|
18.4.2007, 14:31
|
Guest Forum

|
А мы закладываем в объемы работ следующее Защита вентиляционного стояка на участке выше кровли: а) обертывание гидроизоляционным материалом, м2 б) покрытие цементным раствором толщиной 2-3 мм, м3
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 14:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата покрытие цементным раствором толщиной 2-3 мм, м3 отвалится. Сеточку уж тогда заложите
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 14:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ Apr 18 2007, 15:35 ) Сеточку уж тогда заложите  йодистую. так то правильно. Но не делал
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 14:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата йодистую. ГИПу на спину
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
18.4.2007, 14:44
|
Guest Forum

|
а зачем такие сложности? у производителей пп-канализационных систем есть выводы на кровлю.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 14:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата есть выводы на кровлю А так не интересно  Кусок стали или чугуния на стройке всегда найдётся, а с этими выводами... Не наш это метод
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
18.4.2007, 15:02
|
Guest Forum

|
да, уж. что есть то есть))). представляю такую красоту, кусок трубы чем то замотанный и оштукатуренный. и все это на кровле какого-нибудь особнячка)))
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 15:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну... для особнячка изваяем ретро  Счас модно зело. Кованный вывод с петушками и или лыцарями. По индивидуальному заказу. Ковать бум в Гондурасе из дамасской стали. Штук сэмт-восэмь евриков - все дела
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Apr 18 2007, 16:10 ) Кованный вывод с петушками и или лыцарями. По индивидуальному заказу. Ковать бум в Гондурасе из дамасской стали. Штук сэмт-восэмь евриков - все дела  Моднявый Вы парень, как я погляжу!
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 15:32
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ Apr 18 2007, 15:39 ) Цитата йодистую. ГИПу на спину
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 15:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Моднявый Вы так то не я, то клиент  Мне тут один чудик кованные ворота на очистные заказал, вот я по ассоциации и...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
18.4.2007, 15:56
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Apr 18 2007, 16:10 ) Ну... для особнячка изваяем ретро  Счас модно зело. Кованный вывод с петушками и или лыцарями. По индивидуальному заказу. Ковать бум в Гондурасе из дамасской стали. Штук сэмт-восэмь евриков - все дела  какое интересное предложение! пожалуй, как всегда приму в сведение Ваш совет. явки, пароли кузнеца выкладывайте!
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 15:58
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Зачем кузнец Нам кузнец не нужен (да и петушки на вытяжку не катят)
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346

|
По поводу стали, не заржавеет ли она? или же нержавейка нужна? И по поводу особняков, как-то тоже вопрос возник, чутки шутками  , но на кровлю-то что выводить, тоже чугунную трубу? А то заказчики привиредливые, может и не понравиться.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hydrotehnik_*
|
19.4.2007, 9:48
|
Guest Forum

|
не предыдущей странице уже написано про стандартные выпуски на кровлю от производителей пп (и не только) -каналзационных труб
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Для сведения. Цитирую из каталога "Смегогруп": "Ультрафиолет вызывает "старение" полипропилена, под его воздействием материал быстро начинает терять присущие ему химико-физические свойства. Поэтому вся продукция Vesbo изготавливается с добавлением ультрафиолетовых стабилизаторов, однако она не должна оставаться длительное время без защиты или изоляции от воздействия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения".
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 11:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я ж говорю - к кузнецу все
|
|
|
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
19.4.2007, 11:56
|
Guest Forum

|
А если покрасить эту ПП трубу на кровле?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 11:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Обычно ПП на кровле оборачивают фольгоизолом или ещё чем. Глаз не режет и трубу защищает.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 20:57
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Vici @ Apr 19 2007, 09:27 ) По поводу стали, не заржавеет ли она? или же нержавейка нужна? И по поводу особняков, как-то тоже вопрос возник, чутки шутками  , но на кровлю-то что выводить, тоже чугунную трубу? А то заказчики привиредливые, может и не понравиться. Подход ОВ А мож саль оцинковку - как воздуховод забабахать. Не подойдет? А нержавека вообще шикарно - блестит - глаз радует. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 21:58</font> Цитата(andrey R @ Apr 19 2007, 12:58 ) Обычно ПП на кровле оборачивают фольгоизолом или ещё чем. Глаз не режет и трубу защищает. ААА вороны фольгу в гнезда утащат.  Вот схожая тема с картинками
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 21:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Фольгоизол, это же ещё резина с битумом. Не утащат. Если эту трубу видно, да ещё на скатной кровле - надо бы поизящнее. Ляминий тускнеет, нержава - сияет так, что самолёты шарахаются с перепугу  А вот воронёная кованная сталь на черепице креативненько получается.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 21:10
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(andrey R @ Apr 19 2007, 22:05 ) Фольгоизол, это же ещё резина с битумом. Не утащат. Если эту трубу видно, да ещё на скатной кровле - надо бы поизящнее. Ляминий тускнеет, нержава - сияет так, что самолёты шарахаются с перепугу  А вот воронёная кованная сталь на черепице креативненько получается. Не утащат - но понадкусывают  фольгу и на битуме не покатит "Фольгоизол СРФ -100Г (гидроизоляционный) ТУ 5774-002-58542852-2006 это рулонный материал, состоящий из гофрированной алюминиевой фольги толщина которой 100 мкм и битумно-полимерного вяжущего слоя (основа битумно-полимерного слоя армированный стеклохолст) Выпускается в рулонах по 10м при ширине 1м, вес одного рулона 20кг Температура при эксплуатации фольгоизола ФГ составляет – 18°С до + 140° " Замерзнет Надо на основе стелоткани Фольгоизол СРФ -100Г (с/т) ТУ 5774-001-58542852-2004 (на основе стеклоткани) состоит из гофрированной алюминиевой фольгой (ГОСТ618-73), что по результатам анализа соответствует пищевому алюминию марки А5 и стеклоткани. Алюминиевая фольга, как составляющая материала фольгоизола, отражает до 97 % теплового излучения, создает дополнительный паро- и гидроизоляционный эффект (работает по принципу термоса). Выпускается в рулонах по 20м и 10м при ширине 1м, вес одного рулона 10-12кг · Фольгоизол не подвержен коррозии, гниению и воздействию ультрафиолетового излучения. · Температура при эксплуатации фольгоизола составляет – 60°С до + 170°С.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 21:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Энциклопедист...  снимаю шляпу! Люди, берите вот этот изол Цитата Фольгоизол СРФ -100Г (с/т) ТУ 5774-001-58542852-2004 (на основе стеклоткани) ибо он Цитата не подвержен коррозии, гниению и воздействию ультрафиолетового излучения. И вороны его не хавают, только надкусывают Добавлено - 22:18 Цитата армированный стеклохолст и Цитата на основе стеклоткани это не тоже самое, что в лоб - что по лбу?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 21:31
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(andrey R @ Apr 19 2007, 22:15 ) <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 22:18</font> Цитата армированный стеклохолст и Цитата на основе стеклоткани это не тоже самое, что в лоб - что по лбу? Не а - один основа битумно-полимерного слоя армированный стеклохолст, а другой наверное без резины и битума, так вот у первого при температуре ниже -18 ризино битум наверняко трескается и отваливается, так как фольги уже нет - она в гнездах
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 21:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Люди, вот это - не берите, ибо Цитата трескается и отваливается А фольгу вороны во вторсырьё отнесли кто знает, нафига она им в гнёздах?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33568
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А какого хрена вентиляция канализационного стояка одиноко выходит?Может рядом и сама вентиляция от СУ(подозреваю, что каналья не просто так появилась)- вот их обоих и в обойму красивую и петушка кованого сверху. И волки целы и овцы сыты.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 21:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата подозреваю Если так, то конечно. Ноя подозреваю, что никакой вентиляции в особнячках не делают. Ну, или не всегда делают...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33568
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тоды это не особнячок, а нечто другое.В особнячках и СУ и вентиляция и фановая есть и петушки\кораблики флюгерят. А и исчо ворота въездные шире авто хозяина и хозяина!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2007, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346

|
Спасибо всем откликнувщимся!  Из всего вышесказанного, я поняла, что лучше всего делать выход на кровлю чугунной трубой. Объект-то у меня общественное здание, 2 этажа. А на особняках (на будущее) можно и с Цитата воронёной кованной сталью заморочиться или же опять тот же чугун. Все верно? Еще раз всем спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2007, 13:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата всем спасибо! А фоту в малинник?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2007, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346

|
Цитата А фоту в малинник? Простите, andrey R , здесь принято обмениваться фотками? Это уже, наверное, другой раздел форума?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2007, 14:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ Apr 20 2007, 14:18 ) А фоту в малинник?  хотите мою? мало чем отличается от аватора
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2007, 14:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата здесь принято обмениваться фотками? Это уже, наверное, другой раздел форума? Принято  В разделе беседка есть две темы. Мальчики - налево, девочки - направо. Вам - сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833&st=0
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2007, 15:14
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 31.5.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9066

|
Я для внутренней канализации применяю трубы SSMK. Информации по ним мало. Не подскажете, должна ли я предохранять вытяжную часть канализационного стояка от внешних воздействий?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2007, 15:18
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Был вопрос поиском найдете народ переходит кто на что.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2007, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Сантехник @ 21.6.2007, 16:18)  Был вопрос поиском найдете народ переходит кто на что.  так в этой же теме обсуждалось как раз...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2007, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 31.5.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9066

|
я поэтому в этой теме и написала. просто говорят, что это супер-пупер крутые трубы, которым всё не по чём. в этой же теме говорилось о специальных деталях для вытяжной части. подскажите, где искать.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.6.2007, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Полина(ПГУПС) @ 21.6.2007, 16:36)  ...говорят... подскажите, где искать. а кто вам это говорит?, продавцы? - тогда у них попросите всю интересующую вас информацию (в каталоге контактные телефоны пишут) обычно, если работаете не с перекупщиками, а с официальными представителями - у них есть уже вся инфа (а если нету, они ее запрашивают у производителя)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_fFriman22_*
|
21.12.2009, 16:52
|
Guest Forum

|
Добрый день У меня следующая ситуация. Имеется склад с пристроенным АБК. Высота АБК 2 этажа. Чтобы не дырявить мембранную кровлю подрядчики вывели вентилируемый стояк в чердачное пространство. Когда наступили морозы под потолком чердака вылезли эти наросты ( см. фото). Как решить сейчас эту проблему? Предположение: 1) одеть на стояк утепленную вентиляционную утепл. гофру Ф160 и вывести в стену чердака. Желания сейчас дырявить мембранную крышу нет, т.к. придется вызывать специл. фирму чтобы это все герметично заделать. Есть другие соображения?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_fFriman22_*
|
23.12.2009, 9:11
|
Guest Forum

|
У кого-нибудь есть мнения по этому поводу?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2009, 9:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(fFriman22 @ 23.12.2009, 9:11)  У кого-нибудь есть мнения по этому поводу? Не вдаваясь в правильность решения, с ОВшной точки зрения - гофру не надо - жестким тр-дом или воздуховодом, желательно с отводами не 90, а 45 градусов, вывести через стену выше кровли.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2009, 10:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(fFriman22 @ 21.12.2009, 15:52)  Есть другие соображения? Если санузлов всего два, и по одному вида прибора в них - воздушный клапан до весны, а далее делать все по уму.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2009, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Цитата(Vict @ 23.12.2009, 12:17)  ....воздушный клапан до весны, а далее делать все по уму... или забыть
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2009, 12:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(vovan08 @ 23.12.2009, 11:21)  или забыть эт вряд ли  правда все зависит от компоновки системы канальи.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2009, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
желательно клапан этот в помещении разместить. может случится что и он также обледенеет
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2009, 12:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(vovan08 @ 23.12.2009, 11:52)  желательно клапан этот в помещении разместить. может случится что и он также обледенеет хорошее, верное замечание
|
|
|
|
|
|
|
Гость_fFriman22_*
|
23.12.2009, 15:03
|
Guest Forum

|
Кол-во приборов на 2-х этажах примерно 12 шт. А с гофрой что случится может? там разные виды гофры есть же
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2009, 16:19
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(fFriman22 @ 23.12.2009, 15:03)  А с гофрой что случится может? там разные виды гофры есть же Можно из картона склеить тр-д. Гофра применяется для присоединения оконечный устройств/приборов, Вам то она зачем? как крепить будете? а на улице?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_fFriman22_*
|
23.12.2009, 16:41
|
Guest Forum

|
C гофрой монтаж легче будет не надо покупать фасонку. Крепить пластиковым хомутом
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2009, 16:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(fFriman22 @ 23.12.2009, 16:41)  C гофрой монтаж легче будет не надо покупать фасонку. Крепить пластиковым хомутом Хозяин барин. А по улице тоже пластиковым хомутом или выше кровли задирать не будете - средств не хватит?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_fFriman22_*
|
23.12.2009, 22:58
|
Guest Forum

|
Стояк выходит в чердачное пространство уже. На кровлю не охота выходит, т.к. не хотят дырявить кровлю мембранную. Вопрос стоял если на стояк надеть гофру и вывести в стену ( около 10 м) будут ли какие подводные камни.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2009, 23:47
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44952
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Будут не камни, будут сосульки, только не на чердаке, а по наружной стене. Если есть окна по стене будет вонять. Выйти в стене и подняться выше кровли не судьба?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2010, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
Вопрос по теме "Вентилируемый канализационный стояк"
есть производственное 6 уровневое здание. На втором уровне (отметка +3,000) в бытовом блоке установлен унитаз и умывальник.
Верх кровли на отметки +34,000. Стоки отводятся в выгребной колодец.
Вопрос - как организовать вентиляцию системы? Вентиляционный стояк на кровлю?? или в стену на том же уровне???
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2010, 21:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Kuzuker @ 20.9.2010, 21:41)  или в стену на том же уровне??? В стену прикольнее. Тока не в наружную, а в соседнее помещение. Чудить, так чудить
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2010, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
Другого ответа я и не ожидал.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2010, 15:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Kuzuker @ 20.9.2010, 20:41)  Вопрос по теме "Вентилируемый канализационный стояк"
есть производственное 6 уровневое здание. На втором уровне (отметка +3,000) в бытовом блоке установлен унитаз и умывальник.
Верх кровли на отметки +34,000. Стоки отводятся в выгребной колодец.
Вопрос - как организовать вентиляцию системы? Вентиляционный стояк на кровлю?? или в стену на том же уровне??? Стояк на кровлю и на перекрытии накопителя сточных вод (выгреба) следует устанавливать вентиляционный стояк, диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли, согласно пп.3.30 МДС 40-2.2000. Приток и вытяжка - классика
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.9.2010, 15:35
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2010, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
Спасибо.
Я это знал.
Но как то кажеться накладно тянуть стояк через все здание на 30 м. Ради полтора приборов.
Думал есть какие то другие способы.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2010, 19:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Kuzuker @ 28.9.2010, 18:25)  Но как то кажеться накладно тянуть стояк через все здание на 30 м. Ради полтора приборов. А Вы тяните ради выгреба на сколько-то там кубов..  Сразу легче станет
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2010, 0:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.9.2010, 20:14)  А Вы тяните ради выгреба на сколько-то там кубов..  Сразу легче станет  Ну да ради этого стоит реально полегчало
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2010, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
выгреб можно и на месте вентилировать, а на стояк клапан поставить....
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2010, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
угу. а унитаз будет заместо диффузора.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2010, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
а кто такая эта диффузора?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2010, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 6.10.2010
Пользователь №: 75177

|
Цитата(vovan08 @ 11.10.2010, 9:16)  выгреб можно и на месте вентилировать, а на стояк клапан поставить.... поддерживаю)
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|