|
  |
кондиционирование жилых помещений, подбор оборудования и расчётные параметры |
|
|
|
|
27.5.2007, 18:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Коллеги, есть задача выполнить кондиционирование квартиры. Мне, ВКшнику, тема абсолютно нова. Прошу совета, как подобрать производительность кондеев, какие системы предпочтительней (отделка помещений выполнена, хотелось бы минимизировать прокладку коробов и прочие вещи, уродующие интерьер). Кроме того, какой тип оборудования предпочесть? Сплиты в каждой комнате? Варианты установки внутренних и наружных блоков, критерии выбора фирм-производителей и прочее. Понимаю, что читать пространную лекцию персонально для меня дело хлопотное, поэтому буду благодарен любой инфе, в том числе - ссылкам, где об этом можно прочесть без излишней рекламы на техническом языке. Жарко, блин...  Комфорта хочется..
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 18:13
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Фотки квартиры в студию. Расстановка мебели, потолки.... Места возможного расположения наружных блоков ... И думаю общими усилиями сделаем проектик кондиционирования . Правда вот общими усилиями - у семи нянек дитя ....
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Трешка? П4(П44)? Два твина Мицубиши внутренние 9 , наружние 32, с теплом и зимним комплектом.(2 нар + 4 внутр.) Наружний под окно(но с краю)- ежли что доступен хорошо. Внутренние под потолок в 30 -40 см. от наружней стены -дуют вдоль наружней.Конденсат чуть в сторону, что б капал не напротив нижних окон.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 19:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Инж, делайте скидку на мой непрофессионализм в этой области... Я ж ни фига не понял, что за твины такие? И цифирки чё значат? Серию дома точно не помню, кажись 44 (14 этажки типа Ясеневских и Чертановских, синие и коричневые с уродливыми кривыми лоджиями, закрытыми гофрированным железом). Вот я тут полазил и совсем растерялся. Какие производители, окромя Мицубиси? DAIKIN - это надо? Фильтры там всякие, увлажнители... обогрев имеет смысл? Ну, для зимы? Я так понимаю, что в каждую комнату нужно блок ставить внутренний. А наружных скока? Каждому, или один на пару? Так это ж короба тянуть? С какими фирмами стоит иметь дело в плане установки и нужен ли сервис в дальнейшем?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Твин- это один наружний, на несколько внутренних.9 и 32 это номера типоразмера.Сумма № внутр. блоков не должна превосходить № наружнего.Для малой комнаты и окна на север и 7 -ки хватает. Дайкин тож хорош.Но он как правило подороже.Есть Мицубиши Хеви, чуть дешевле Мицубиши электрик, тож не плох- но субъективно, как пользователь-МЭ подобротней. Фильтры и увлажнители - игрушки от маркетологов. Увлажнитель бытовой напольный ставиться - струей на цветы. Обогрев и зимний комплект- по желанию в межсезонье включать на тепло, когда отопления нет еще.Зимний комплект- когда и среди зимы хочется пользоваться, можно до минус 25.(проверял -работает, но редкоупотребительно). Внутренний блок в каждое пом.- т.е. три комнаты и кухня.-4 шт.Наружние- можно поиграться и разбить мощность 3+1(внутр.) на 1+1 нар.. т.е. наружный обслуживающий внутренние на одном фасаде(одинаковый режим), но тут подумать лучше о кабельканале для трубок.Можно состыковать 2 вн. на 1 нар. Да 14 этажей это не П44, это или П46(47), может К55. Фасад дома фото надо, что б преставлять планировку.И кто куда(окна) сориентирован, а кто в другую сторону.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 20:14
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
блин надо было на шашлыке спрашивать ато все давайте не будем о работе да давайте не будем о работе обогрев - ну если вы мёрзнете пока отопление не включат осенью то можно и поставить а так не надо нафиг. Фильтры всякие они там в проспектах пишут это так - для рекламы . в приципе не важно какой фильтр. Бюджетный вариант - LG , Хитачи, Самсунг Дороже - Митцубиси, Дайкин Сервис - 1-2 раза в год промыть фильтр . Можно в принципе и самому это сделать если посмотреть 1 раз как . Всё остальное сложнее - кк с холодильником - сам не сделаешь .
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 20:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Пасибки, триста двадцать третий. Маленько проясняется. Фоты фасада нет, но мож эти картинки помогут?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 20:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(AAANTOXA @ 27.5.2007, 21:14)  блин надо было на шашлыке спрашивать Не солидно, всё ж отдыхать собрались... Цитата(AAANTOXA @ 27.5.2007, 21:14)  ато все давайте не будем о работе да давайте не будем о работе  И это правильно. Не за тем собрались то. Да и клумбу я строил, к чему мне кондиционер? А тут приехал, и чуйствую - пора... Цитата(AAANTOXA @ 27.5.2007, 21:14)  обогрев - ну если вы мёрзнете пока отопление не включат осенью то можно и поставить а так не надо нафиг. Фильтры всякие они там в проспектах пишут это так - для рекламы . в приципе не важно какой фильтр. Я то не мёрзну, но тётки у меня зело капризные. Цитата(AAANTOXA @ 27.5.2007, 21:14)  Бюджетный вариант - LG , Хитачи, Самсунг Дороже - Митцубиси, Дайкин А разница? По насосам я понимаю, что Малыш за штуку деревянных проработает пару лет, но за цену Грюнфосса я куплю 15 Малышей и буду жить спокойно. А тут как? Так про сервис - это песни соловьиные?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 20:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А почему миничиллер не поставить, с набором внутренних блоков "по вкусу"? И холод помягче, и цена сравнима, и фреон только в наружном блоке под заводской сваркой, монтировать сантехники в состоянии. Могу каталог с моделями подкинуть, если интересно.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 20:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А чё это за зверь? И требует ли он разводки коробов по квартире?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Я на себе только МЭ , Мхеви и Д(мало)проверил. Не стоит на заварке экономить. Кухня и первая слева комната :внутренние , если МЭ, то №9 -кухня, комната 7 хватает. Эти две торцевые, на железное ограждение балкона плохо ставить (гулко от железяк), но резинками проложат по уму и нормально тихо.На комнаты по 9, где лоджия там юг-лучше 12.Вот только погано к второму внутреннему вести трубки( И длинно и далеко, МЭ протянет, а интерьер?) Есть вариант с лоджей комната инд. сплит, а те две и кухня на другой и "строенный" вариант. "Тепло"- дочь мерзлуха пользуется, сын когда проветривает после курения( втихоря), а я не помню-кажется нет. За три последних года сервиса не было, а фильтры поролоном я сам помою.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 20:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Балкон у меня остеклён и железки (каркас) найти сложно. Да и вешать блоки на фасаде, выходящем не Варшавку как то не хочется. Кузьмин молчит, а прогонят - что новый затеет? Не, лучше во двор. Пошёл смотреть, что это за звери такие - МЭ с номерочками...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 21:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Зашёл сюда http://www.centrclimat.ru/type4/2.htmномерочков не обнаружил. чё я не понимаю?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
На этих домах вроде бетонные ограждения балконов, хоть и СЕМНАДЦАТЬ этажей. Бетонные лучше. Можно во двор под окно левой торцевой комнаты.Кузьмину всеравно видно из Жека, ДЭЗ то промолчит. http://www.centrclimat.ru/type3/2.htmMXZ-2A40VA
Сообщение отредактировал инж323 - 29.5.2007, 16:22
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 21:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Блин, пошел, посчитал этажи. И правда - семнадцать... Тока бетонные ограждения у балконов не везде, а там, где они узенькие (крайние секции). А серединка - рифлёнка. А вот во двор - как то мне больше ндравится. Из Жеки пока рассмотрят - я уже умру от старости, а вот ткнуть пальцем из проезжающей машины и буркнуть - убрать с фасадов, это вполне по-нашенски. Ну его, во двор главнее. А в большую комнату кинуть короб? Че то я, окромя потолка, места для внутренних блоков не нахожу...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Мебельная стенка мешается?А напротив , но в см.30-40 от наружней стены при установке на боковой свободно?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 21:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не-а, кругом занято, один потолок остался, да и там люстра...
вот, надыбил: "Кондиционер Daikin серии FTXR обладает функцией приточной вентиляции. Подаваемый воздух фильтруется в наружном и внутреннем блоках. В наружном блоке марганцевый катализатор, расположенный во вращающейся кассете, разлагает неприятные запахи, а также удаляет выхлопные газы (NОх, SOх), которые могут присутствовать в атмосферном воздухе. Фильтр, расположенный в месте соединения гибкого рукава с внутренним блоком, останавливает пыль и пыльцу".
Собсна, это наверное хорошо? В смысле приточной, ибо пластиковые окна (буть они не ладны) совсем не дают притока, а форточки зимой чреваты. Что скажете?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 21:38
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(andrey R @ 27.5.2007, 21:32)  А разница? По насосам я понимаю, что Малыш за штуку деревянных проработает пару лет, но за цену Грюнфосса я куплю 15 Малышей и буду жить спокойно. И буду жить спокойно, тем более, что будет понятно чем заниматься ближайшие пару лет - земеной насосов. А что, тоже професия)))
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
АндрейР везде приколы найдет!Тоже пойду посмотрю, что это FTXR.Если брагу залить в него  в конденсат что выпадет?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 22:07
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Кондиционер Daikin серии FTXR обладает функцией приточной вентиляции, а так же обладает функцией поднимания дыбом волос заказчика))). ценник то ниче так) 93000р за 18й)
Значит так, щас отвечу на поставленный вопрос.
1. Кондиционирование - рекомендую поставить митсубиси электрик, мульти сплит система MXZ4A80VA , внутрение блоки - 22 или 25 е. В зависимтости от требуемой холодопроизводительности по расчету. (см каталог митсубиси). 2. Вентиляцию - в 2х вариантах, правильный и бюджетный.)).
Правильный: приточно-вытяжная установка с рекуператором, ставится обычно в ванной, вертикального исполнения, VR 700 EV (подробнее о ней поиском найдешь). Забор и выброс воздуха со стен здания, никаких вентканалов!!! потом вентсеть проводишь куда надо - в спальнях преобладание притока, вытяжка - коридор, кладовки. Если кто где курит - отдельный разговор, тогда в тех помещениях преобладание вытяжки. Вот.
На заборе и выбросе воздуха ОБЯЗАТЕЛЬНО клапана с электроприводом. никаких пружинных типа RSK. Еще секрет: если будешь ставить системайровкий агрегат, то обрати пристальное внимание на то, что датчик температуры стоит в нем так, что воздух не нагревается выше +17, даже если в помещении тепло. Был сыр-бор с ними, до московского офиса дошел как-то раз. Получил ответ: выносите датчик в воздуховод, на 3-5 метров от нагревателя.
Дальше: пред приточными и вытяжными диффузорами (решетками) поставь гибкие шумоглушители Sonodec GLX , они не дадут шуму из комнаты в комнату попадать по воздуховодам.
Воздухораспределители подберешь по вкусу дизайнера потом, когда утрясешь первоначальную ст-ть проекта. Если тебя, конечно, волнует стоимость, а не проектирование в чистом виде))).
Отдельная песня - глушители. С учетом того, что в квартирах вентиляция - падчерица, воздуховоды там лежат обычно под непредвиденными углами, в простенках, щелях, нишах, как угодно, но не так, чтоб воздуху хорошо летелось, что вызывает в конечном итоге, вкупе с недостатком шумоглушителей, шум с решеток. Потом заказчик с тебя снимет 3 шкуры, если будет шуметь. Так что делай расчет, и ставь глушаков столько, сколько нужно. Меньше - только за подписью заказчика. Если установка будет с пластинчатым рекуператором, не забудь про слив конденсата с нее.
И бюджетный, как я его называю: махонькая приточка (поскольку на нагрев нужного кол-ва воздуха киловатт в квартире нет), и вытяжка через с/узлы. Кондиционеры – неинверторного типа, один внешний блок на один внутренний, итого 4 шт.
Спроси заказчика сразу, что он хочет себе. Правильный вариант на вашу кв-ру тянет на 20т, дешевый – можно уложиться в 6-8т.
Некзабудь предложить увлажнители, очистители, и все такое.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 22:22
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Предполагаю проектировщик - АндрейР злой заказчик - тёща
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Маркировки поменялись или память уже плохая.У меня внутренние MSC-09RV? Наружний -темно не вижу. А дайкин ртфр то с мощной приточкой в 32 куба и каким то влагопроводом.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 22:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Спасибо за инфу. Тока заказчика у меня нет, квартира моя... "рекомендую поставить митсубиси электрик, мульти сплит система MXZ4A80VA , внутрение блоки - 22 или 25 е. В зависимтости от требуемой холодопроизводительности по расчету. (см каталог митсубиси)". Где смотреть и что это за 22 и 25? Ориентировочные площади помещений? Мультисплит чем лучше стайки сплитов? Дешевле? Сильно? Короба по всей квартире? Не хочется что то... "ценник то ниче так) 93000р за 18й)" Да? А вот Daikin FTXG25ES/RXG25E Цена: 42016.00 руб. Или я не туда смотрю? Мне казалось, что 25 вполне на большую комнату годится... по холоду у него 1.30/2.50/3.00, вроде и на соседнюю нормально, тока дороговато что то, мож чего подешевле измыслить? Но даже, если два по 42, то 84 тыры на две комнаты. Если четыре, то 160 или 6 с хвостиком. Так это - "дешёвый" вариант? А что тогда за двадцать? Что то не договариваешь ты, Герасим.... Цитата(AAANTOXA @ 27.5.2007, 23:22)  Предполагаю проектировщик - АндрейР злой заказчик - тёща  От тёщи Бог миловал... Три вздорные бабы (жена и две дочки). А я - инвестор....  Цитата(инж323 @ 27.5.2007, 23:23)  Маркировки поменялись или память уже плохая.У меня внутренние MSC-09RV? Наружний -темно не вижу. А чё, их отдельно надо брать? Ну, наружные и внутренние? Не комплектом? Там, где я лазил, под одной маркировкой оба блока...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Номер наружного гляну. Предложенный вариант- это порядка по 2.5 в зелени с монтажем за каждый Итого 5 тонн(Вряд ли подешевело или подорожало за три года) А о какихкоробах речь.У сплитов кабальканал от наружного к внутреннему и кабель 220 и все.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 23:05
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Андрей повторюсь - дайкин это один из самых НЕдешевых. Из "попроще" посмотрите LG . Разница примерно такая же как между телевизором SONY и LG - тоесть показывают оба но сони это типа круче . Мультисплит - это когда один наружний блок и несколько внутренних. К каждому внутреннему блоку в данном случае от наружного тянутся две трубки медные . Что лучше - смотрите по цене что дешевле будет - мультик (один наружний + 4 внутренних) или отдельно 4 сплита (уже не вариант - куда вы денете 4 нар блока) ну или 2 мультика (по 2 блока ) или 1 сплит +1 мульт с 3 внутр блоками. при подсчете цены не забывайте про монтаж - он тоже денег стоит. 22 и 25 это наверное размерность блоков по холодопроизводительности . Прикладываю дайкиновскую прогу для подсчета мощьности (лень поиском её здесь искать)
Прикрепленные файлы
11111.zip ( 22,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 129
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 23:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(инж323 @ 27.5.2007, 23:38)  А о какихкоробах речь.У сплитов кабальканал от наружного к внутреннему и кабель 220 и все. Вот о них и речь. Видимо не так назвал... это от серости. Привык все эти каналы коробами называть. Цитата(AAANTOXA @ 28.5.2007, 0:05)  Из "попроще" посмотрите LG. Разница примерно такая же как между телевизором SONY и LG - тоесть показывают оба но сони это типа круче . Гляну, сенкс. Если разница такая, имеет смысл обмозговать. Дайкин меня привлёк приточной вентиляцией, у LG вроде этого нет. А вот насколько это надо, я пока не понял, но открытые зимой форточки, сопливые носы и замороженные мои цветы - изрядно достали.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Потому и толкую куда поставить внутренний- и канал не видать и непосредственно на людей не дует, а перемешавшись уже с более теплым.Да и мебелями закрывается порой при общем виде от входа. Я уж подумал воздуховоды кидать от приточек собрался-это полный кап ремонт квартиры получиться.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 23:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Какремонта совсем не хочется... а вот мест на стенах около наружных стен нету. С одной стороны "стенка" во всю стену, с другой - книжные полки сплошняком. А если на потолок у противоположной от наружной стены? вот так?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Конденсату далеко течь.Кабельканал большого размера(а дренажная с уклоном) или обычный нос уклоном его класть придется. Может снять верхнюю, надо то всего см.40 высотыот потолка(при 20 см. толщины полки или струя несколько меняет направление- не страшно)
В комнату с балконом(на юг?)я б отдельный поставил.А остальные пом- я объединил на отдельный мультик с тремя внутренними блоками.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 23:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Тады четыре наружника по одному на комнату? При одном на две, как ни крути, канал получается через всю комнату. Три и один? А что, надо подумать...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2007, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
3-1.Наружний под окном маленькой комнаты, кабельканал за шторой расходиться налево направо и лево\право для этой комнаты по желанию.Там же поднимается и на кухню входит сразу во внутренний.С 17 метровой тоже - по малой за шторой, затем вверх и за стенку, но тут кусочек будет, в блок не совсем с краю входят.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 1:03
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
""рекомендую поставить митсубиси электрик, мульти сплит система MXZ4A80VA , внутрение блоки - 22 или 25 е. В зависимтости от требуемой холодопроизводительности по расчету. (см каталог митсубиси)". Где смотреть и что это за 22 и 25? Ориентировочные площади помещений? Мультисплит чем лучше стайки сплитов? Дешевле? Сильно? Короба по всей квартире? Не хочется что то..." Открой каталог митсубиси. или скачай. http://mitsubishi-aircon.ru/download/down.php?id=68найди поиском в каталоге MXZ4A80VA, это внешний блок. Там глянь, какие внутренние блоки можно использовать с ним в комплекте. 22 и 25 -это индекс, равен производительности по холоду блока, умноженному на 10. Читай: 25 модель - 2,5 кВт охлаждения. Там же, в каьалоге, найдешь таблицу мощностей, на какую мощность работате каждый из блоков, в различных комбинациях. Это по поводу кондиционеров митсубиси. Теперь про дайкин. Коллега, будьте внимательны, вы упомянули кондиционер с функцией подачи уличного воздуха - FTXR (он и стоит 93000руб, при мощности охлаждения 5 кВт, на комнату 20 м, кажется что то в районе 60т.) а потом ты пишешь - "Да? А вот Daikin FTXG25ES/RXG25E Цена: 42016.00 руб." FTXR и FTXG25ES, разница!!! Идем далее. Позволю не соглавиться с АААнтохой. "Андрей повторюсь - дайкин это один из самых НЕдешевых. Из "попроще" посмотрите LG . Разница примерно такая же как между телевизором SONY и LG - тоесть показывают оба но сони это типа круче . " Не типа, а круче. Это как ехать на Мерседесе, и на Оке. И там и там ты едешь, но есть ньюанс)))))))))))))) Для себя, если позволяет, ставь митсубиси электрик. дайкин, даже с фукнцией подачи воздуха, не спасает .. ибо при -15оС он не работает). а стало быть и воздух не подавет. Делай себе отдельновентиляшку, отдельно кондеи. Теперьб про калькуляцию, откуда 20т. (цена для заказчика, рентабельность всем известна) комплект из внешнего блока MXZ4A80VA и 4х внутрянок с монтажом - около 6000 у.е. приточно вытяжная машина VR 700 - 3000 У.Е. Клапана, глушители, привода - 1300 у.е. воздуховоды - 2700 у.е. Монтажные работы 3000. электрические работы 500. Получается 16500. Ну, не 20 конечно, но около того. я про 20 сказал потому, что мы заказчикам говорим, что если вы планируете потратить на вент квартиры меньше 20, мы не беремся даже за проект)))). Потому что вентиляция квартир - это один огромный геморрррой, при учете всех головняков, прихотей закзчика, его дизайнера, бесконечных изменения в проекте, получается что прибыль уходит в никуда.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 5:39
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10941
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Андрей, поставьте сплиты в комнату(ы) где спите + в зал. если площадь комнат не больше 25..30кв.м. ставьте вн.блоки на 2,1 или 2,5кВт. не больше. в спальни, даже если площадь больше 30кв.м. - не более 2,1кВт. не ставьте мультисплит, не ставьте инвертор, берите простые on/off теплые сплиты МЕ. маркировка MSC/MUH-GA22VB(2.1kW) MSC/MUH-GA25VB(2.5kW) плюйте на всяких начальников, посмотрите вокруг - вся масква внешниками обвешана снизу до верху. ищите место на стене, потолочник в квартире - бред. место ищите где-нить в углу или над головой так чтоб не дуло в место нахождения людей...
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 11:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Спасибо, коллеги! Туман начинает рассеиваться. Что я пока понял. 1. Поставить два сплита в комнаты 15 и 20 метров. Мощность 2.1 и 2.5 соответственно. MSC/MUH-GA22VB(2.1kW) MSC/MUH-GA25VB(2.5kW) 2. Оборудование - простые on/off теплые сплиты МЕ 3. Изыскать место на стене для внутрениих блоков. Что я не понял. 1. Как быть с кухней и маленькой комнатой в 10 квадратов? (в ней стоит комп и на нём сейчас можно свободно жарить яичницу). 2. Почему не стоит заморачиваться на дайкины с приточкой 3. Если не на стене, можно на потолок? Это сильно плохо и почему? А на стену у пола? 4. Как организовать, чтоб не дуло в место нахождения людей...? У него же жалюзи крутятся? 5. Почему не ставьте инвертор? Почему не мультисплит?
FTXR и FTXG25ES, разница!!! Виноват, не разобрался... второй день в теме всего.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Их можно на один наружний с двумя внутренними,внутренние аналогичные вышеупомянутым, у наружнего чуть другая маркировка.т.к. подразумевает два подключения и повыше мощноность для двух блоков. 2.32 куба приточки-мертвому припарок, не почуешь.Только денежки отдашь. 3.потолок- и некрасиво и морока с дренажем.У пола так же.Но ИХМО 4.см.посты ранее.Да жалюзи крутятся. 5.ИХМО. Оба есть и тоже оба -на все не жалуюсь.
Уровень комфорта от сплитов стоит определенных денег.ИХМО- Дайкин чуть их превосходит- значит чрезмерно стоит, но соответствует своему уровню.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325

|
1 в кухне хорошую вытяжку над плитой. в комнате 10 м2 будет поставьте жалюзи на окна приоткройте окно и обычный вентилятор (500 р в магазине ))) 2 дайкин с приточкой  вы конда нибудь видели ту трубочку по которой они якобы подмешивают обоащенный кислородосм воздух??? нет? зайдите в магазин посмотрите оч весело ))) заодно можете что непонимаете поинтерисоваться у манагеров они с умным видом будут вам толкать как это клева и круто (сам проработал месяц спец в одном магазине  еще в студентческие годы ))) 3 про стену не совсем понял что имелось ввиду... 4 жалюзи то крутяться то чесно говоря нахождение в помещении с вкл кондиционером ваабще не особо приятное занятие по возможности советовал бы вам его вкл на полную когда выходите из комнаты а когда возвращаетесь то ставить либо на мин режим либо вообще выкл избежать дискомфорта от кондея оч сложно. (кстати настоятельно советую купить увлажнитель вещь на сегодяншний день оч недорогая если есть возможность вообще купите мойку воздуха (см в инете рекламы сейчас немерено)) 5 не ставить ивертор и мультисплит... ну что касается мультисплита то не совсем согласен что его не надо ставить но трабл в том что нет мутьтисплитов неинверторов а инвертор в купе рекомендаций моих (см выше) по работе с кондеем нафиг не нужен а стоит он гораздо дороже. есть еще момент касаемый электрики но тут увы я некомпетентен. с уважением и удачи в покорении микроклимата )
Сообщение отредактировал Alone - 28.5.2007, 12:09
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 12:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
в комнате 10 м2 будет поставьте жалюзи на окна приоткройте окно и обычный вентилятор (500 р в магазине ))) Так и есть сейчас. Отвратительно жарко... Итого: МЭ означенных марок. Тьфу на Дайкин. С оставшейся кухней и комнатой? Два внутренних на один наружный? Марки не подскажете? Я правильно понял, что это будет таки на столь нелюбимых инверторах? (всё же - что такое инвертор и почему это плохо?).
И ещё вопрос. Кто знает, по какому принципу выбрать фирму для установки? Мож кто знает заведомо приличную? Море же их, как выбирать?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Сегодня засветло приду домой.  и гляну за окно.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 12:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
инж, у Вас устаревшие марки. Сейчас таких нету... другие обозначения. Профи разберётся, а мне, чайнику, шо делать?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325

|
с маркой ... ну вообще если чесно тут как повезет выбирайте по дизайну (если чесно насколько я знаю все равно они все левые даже та же самая Мидея - китай и Чёфу - япония по сути ничем друг от друга кроме цены не отлич Митцу и Дайкин более раскрученые бренды просто и то это тока в России инвертор подробней можно прочитать в брошурках (раздаются бесплатно в магазинах) а по плавное регулиролвание оборотов. фирму у кого купить... ну вы же знаете в каждой монтажной организации есть балбесы так что опять как повезет ну я бы все таки посоветовал крупную фирму с них по крайней мере спросить мона) Русклимат в принципе знаком с ними неплохо никто не жаловался. да наверное уже знаете что если вы у них покупатете то монтаж обязательно у них же иначе никокой гарантии! потому как работа кондея на 40% зависит от его монтажа ) ну и не только кондея ) простите за ошибки с русским всегда проблеммы ) учусь печатать не гляда на клавиатуру ))
Сообщение отредактировал Alone - 28.5.2007, 12:43
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Буквы не стареют!Цифирьки сменились, но не все.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 13:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(andrey R @ 27.5.2007, 19:34)  А чё это за зверь? И требует ли он разводки коробов по квартире? Не-а, не требует. Внутренние блоки такие же потолочники и настенные как у сплитов, хотя есть и отличающиеся, чуть более громоздкие. Холодоноситель в системе - водичка, либо пропиленгликоль, если на зиму сливать неохота. Один, стало быть, наружный блок и сколько надо внутренних. Расставляем, соединяем трубами (температуры прямой/обратки стандартно 7/12), изолируем трубки от конденсации, заполняем систему жидкостью (см. выше), подводим питание - поехали. Отличие от фреончиков в том, что температура подаваемого воздуха не +9/+14 (как можно хвалиться таким безобразием), а поближе к комфортным требованиям. Можно, кстати, на место отопительных приборов поставить. Четырехтрубный вариант. Вот и в суммарной стоимости оборудования квартиры выигрыш.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325

|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 13:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Skaramush @ 28.5.2007, 14:03)  Расставляем, соединяем трубами Сомневаюсь, что это правильно делать без капремонта квартиры... но за инфу - спасибо! Возник вопрос. Что такое зимний режим? И есть ли он в обсуждаемых моделях МЭ? Извините за дубовость вопросов, я ж чайник в этом деле ..
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Вместо флуда - в Вашем СЛУЧАЕ, ДО ВОЗМОЖНОГО РЕМОНТА, предлагаю см. фото. Учтите это момент монтажа, все чисто и без последующего (даже косметического) ремонта обошлось. Пару «март» и три Сплита. с пылесосиком сверлим и все
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 28.5.2007, 15:27
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 14:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 28.5.2007, 15:16)  предлагаю см. фото. Вот именно нечто такое я и хочу. Андрей, а что это за штука под подоконником? На кухню самый раз вроде. И по маркам не можете сориентировать? А то я взял тут любезно предложенный каталог, два часа читал, но не скажу, что что либо понял. Слишком много незнакомой инфы, а я тока из отпуска, голова плохо работает. Там же цифирки и буковки везде разные, а манагеры имеют один ответ - это то же самое, не заморачивайтесь. У меня складывается впечатление, что они понимают меньше меня и хорошо знают только прайс и остатки на складе...
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(andrey R @ 28.5.2007, 15:21)  Вот именно нечто такое я и хочу. Андрей, а что это за штука под подоконником? На кухню самый раз вроде. И по маркам не можете сориентировать? А то я взял тут любезно предложенный каталог, два часа читал, но не скажу, что что либо понял. Слишком много незнакомой инфы, а я тока из отпуска, голова плохо работает. Там же цифирки и буковки везде разные, а манагеры имеют один ответ - это то же самое, не заморачивайтесь. У меня складывается впечатление, что они понимают меньше меня и хорошо знают только прайс и остатки на складе... Рекламировать не имею права, свое мыло посылайте и описание в кармане т.е. в мыле.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 28.5.2007, 14:33
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 14:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Послал. Схема квартиры и площади в теме. Желания - тож в теме. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 14:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Alone @ 28.5.2007, 12:06)  Делаю такое же лицо. Бешеных??? Вычитаем штатные радиаторы. Эт раз. Сравниваем в эксплуатации, безопасности и надежности фреоновую и водяную линии. Два. Не хватаем установки "раскрученных" брэндов. Берем, к примеру, Sabiana или Galletti. Три. Вроде все.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(andrey R @ 28.5.2007, 15:36)  Послал. Схема квартиры и площади в теме. Желания - тож в теме. Спасибо. ответил - послал инструкцию по установке и технические характеристики.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 14:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Спасибо, пошёл читать.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 15:10
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Alone @ 28.5.2007, 13:07)  1 в кухне хорошую вытяжку над плитой. 2 дайкин с приточкой  вы конда нибудь видели ту трубочку по которой они якобы подмешивают обоащенный кислородосм воздух??? нет? зайдите в магазин посмотрите оч весело ))) заодно можете что непонимаете поинтерисоваться у манагеров они с умным видом будут вам толкать как это клева и круто (сам проработал месяц спец в одном магазине  еще в студентческие годы ))) Коллега, обогащенный кислородом воздух подают панасоники. Дайкин просто подает воздух. Причем для 28м3/час не нужен воздуховод, достаточно "трубочки". Читайте матчасть 2 Андрей. Почему не надо дайкины с приточкой - повторяю ПОТОМУ ЧТО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ КОНДЕЕ НЕ РАБОТАЕТ НИКАКОЙ ПРИТОК, КАК И САМ КОНДЕЙ. И ДОКУЧИ: МОЖ КТО не читал, или кому не важно по причине местностей)) **Выдержка из постановления правительства Санкт-Петербурга №1135 от 14 сентября 2006 года: «1. Установка наружных блоков кондиционеров и антенн на фасадах просматривающихся с улицы, и над пешеходными тротуарами, запрещена. 2. На наружных поверхностях дома, не подпадающих под условия пункта 1 выше, наружные блоки кондиционеров должны располагаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада 3. Не допускается нарушение конструкции и эстетики дома, в частности нарушением несущих стен и колонн прокладкой труб и кабелей по внешним поверхностям дома 4. Не допускается вывод дренажных труб кондиционеров на улицу через наружные поверхности дома»
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325

|
Цитата(Александр Васильев @ 28.5.2007, 16:10)  Коллега, обогащенный кислородом воздух подают панасоники. Дайкин просто подает воздух. Причем для 28м3/час не нужен воздуховод, достаточно "трубочки". Читайте матчасть  ду для такого расхода я прекрасно представляю, о какой матчасти идет речь не совсем понял если о той что в паспорте на кондиционер то не читал и чесно не вижу даже смысла... возможно что я ошибаюсь но мне кажется что эта система неработоспособна в принципе кондиционер со свежим воздухом - центральный кондиционер и только.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 16:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Коллега, а чем принцип центрального с рециркуляцией и наружным по саннорме отличается от того же Дайкина? Как то хиловато с аргументами, сплошные эмоции...
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325

|
тоесть для офиса (4 компа 4 человека 1 ксерокс стандарт одно окно) вместо центральнго кондиционера по теплоизбыткам подобрать тот же дайкин и все??? это будет удвл саннорме??? хиловато с аргументами... ну что бы хорошо работала систама центр кондиционирования я видел, а вот сплиты не встречал,у самого под боком такой висит и чесно говоря тока мешаеться ксати находился рядом с кондиционером подпющим воздух обогащенный кислородом и знаю хозяев - ничего хорошего так же не слышал, насчет конкретно дайкина сказать ничего не могу.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 17:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Alone @ 28.5.2007, 17:55)  тоесть для офиса (4 компа 4 человека 1 ксерокс стандарт одно окно) вместо центральнго кондиционера по теплоизбыткам подобрать Могу я напомнить уважаемым коллегам, что у меня квартира и в теме речь о ней? Я так и не понял, чем плохо ставить кондеи с регулировкой по теплу и холоду (термин забыл..)?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 17:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
4 человека. 240 кубов в час наружного по саннорме. Подбираете соответствующий сплит (настенные не предлагать) и - получите. Центральный отличаться будет лишь системой воздухораспределения. А покупаться на рекламу и после этого обижаться на весь белый свет не солидно, как-то.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325

|
 ну так собственно говоря и я о том же доверять рекламе и надеться что будет толк или эффект от надписи на коробке "с подмесом наружнего воздуха" не сурьезно. "...Я так и не понял, чем плохо ставить кондеи с регулировкой по теплу и холоду (термин забыл..)?.." это наверное про инвертор ))) если ничего не путаю: обычный кондиционер при выставлении на нужный режим будет прсото вкл. и выкл. при срабатывании датчиков. кондиционер инверторного типа же будет работать постоянно поддерживая необходимые параметры отсюда плюсы : - значительно тише работает после выхода на необходимые параметры микроклимата - более точно поддерживает те же параметры минусы: - значительно больший расход эл эн что нынче дорого (не уверен если не прав то поправьте)
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 18:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Путаете и много. "Обычный" в основном идет в комплектации "тепловой насос", т.е. имеет и функцию подогрева (до наружных примерно +5). Может иметь и встроенный нагреватель. Точность поддержания параметров зависит от типа и места расположения соответствующего датчика и системы управления. Инвертор тут не при чем. При подмешивании наружного воздуха в пределах саннормы толк будет. Так что, не надо не по делу хаять все подряд. Несолидно.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 18:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так чё в сухом остатке про инвертор? Зер гуд или как?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 18:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Инвертор позволяет, охлаждая одно помещение, при необходимости нагревать другое. Т.е. создавать разные условия в помещениях или зонах. Для экономии энергии вполне неплохо.
Сообщение отредактировал Skaramush - 28.5.2007, 18:31
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325

|
Отличие инверторного кондиционера от обычного в том, что в нем регулируется мощность. Если обычный кондиционер для поддержания температуры включается или выключается, инверторная сплит-система автоматически переходит на пониженную или повышенную мощность. я и не говорил что у "обычного нет возможно нагревать воздух... В некоторых моделях кассетных и потолочных кондиционеров возможна подача примерно 5-10% от общего количества обрабатываемого воздуха (что соответствует меннее одного объема помещения в час) через небольшое отверстие в корпусе внутреннего блока. Эффективность такой "вентиляции" не высока, а техническое воплощение часто просто не возможно.
как можно подмешать возд в пределах сан норм если у нас (см выше) 240 м3 ...
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 18:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
До 10%. Т.е. при полной производительности кондея в 2500 м3/час десятая часть как раз и даст 250 м3/час. Вроде как достаточно. Плавная регулировка оборотов, насколько помню, не делает кондиционер инверторным. Когда этот термин у Toshiba встречал, как раз таки имелась в виду работа разных внутренних блоков в разных режимах (при мультисплите).
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 19:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мдя... нифига опять не понял. Тупенький я. Сформулирую иначе. Некоторые коллеги, в том числе почтеннейший LordN не советовали мне ставить иверторные блоки. Без всякой мотивации этого совета. Обьясните, плииз, чем плохо иметь возможность регулировать мощность? Или она не регулируется толком а опция декларируется? Или повышенный расход энергии? Или опция просто лишняя?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2007, 19:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Думаю, для ваших исходных это просто лишнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(andrey R @ 28.5.2007, 20:06)  Мдя... нифига опять не понял. Тупенький я. Сформулирую иначе. Некоторые коллеги, в том числе почтеннейший LordN не советовали мне ставить иверторные блоки. Без всякой мотивации этого совета. Обьясните, плииз, чем плохо иметь возможность регулировать мощность? Или она не регулируется толком а опция декларируется? Или повышенный расход энергии? Или опция просто лишняя? Дело мне думается в соотношении цена-качество это раз( по сравнению с обычным сплитом) Второе это более нежная техника, по сравнению с обычным Сплитом и не работает на охлаждение при отрицательных температурах. Обычные сплиты охлаждают (было замечено) и до -МИНУС10 - - МИНУС 15 С. Для российских нерегулируемых систем отопления это может быт актуально.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 10:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Воспоследовав совету приобресть этих зверей(MSC/MUH-GA22VB и MSC/MUH-GA25VB), я полез в каталог. Тама 22 нетути, есть 20 и 25. Так вот, что скажете, нормально этих взять? Они вроде (по каталогу) обогрев до минус десяти дают. Вот только я задумался, а нужен ли тот обогрев? Мож ну его? Кто имеет опыт совместной жизни с кондеем, подскажите, часто ли это надо? С другой стороны, домашние говорят - пусть будет, но этим ребятам, как кадавру Выбегалло, только дай волю... И эта Марта... кто её делает? По инету не нашёл, мож плохо искал?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 10:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Обогревать до -ХХ может практически любой теплонасос. Вот только каталог умалчивает, что заветное "на киловатт электричества - три кило тепла" постепенно перестает работать ниже +7 и стремительно ниже -3. Так что остается 1 к 1. Простой электроподогрев плюс естественный износ компрессора.
А использовать системы охлаждения для борьбы с системами отопления - это да, сильно. Богато живете коллеги.
Сообщение отредактировал Skaramush - 29.5.2007, 10:24
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Skaramush @ 29.5.2007, 11:23)  А использовать системы охлаждения для борьбы с системами отопления - это да, сильно. Богато живете коллеги. да, японцы тоже долго не могли понять, зачем нам (этим загадочным русским) надобится охлаждение при отрицательных температурах наружного воздуха. Для них это ..... Для русских это привычное явление. Кто то когда то получил премию в 15 рубдей(возможно "москвич"  ) за модернизацию - экономию на системах отопления. И теперь мы стали единственными в мире по экономии систем отопления. Цитата(andrey R @ 29.5.2007, 11:14)  И эта Марта... кто её делает? По инету не нашёл, мож плохо искал? Ищите, ищите, кто ищет тот всегда найдет. А может Вы в Архангельске купите? Вот будет прикол из Москвы в Архангельск и затем в Москву.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 29.5.2007, 13:55
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(andrey R @ 29.5.2007, 11:14)  Воспоследовав совету приобресть этих зверей(MSC/MUH-GA22VB и MSC/MUH-GA25VB), я полез в каталог. Тама 22 нетути, есть 20 и 25. в моем каталоге есть 22 - 2,2 кВт по холоду  Может станичку приклеить?
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 29.5.2007, 13:46
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
При отрицательных на улице сплит включается на тепло(челом). При т ниже 18в помещении он(сам) на холод не включается.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 13:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Приклейте, будьте ласковы. Я смотрел каталог, который прилеплен в этой теме. Только что звонил по фирмам, говорят, что и двадцатого нет, лепите везде 25. Что то я сумлеваюсь в разумности этой мысли... В смысле, не вообще нет, а в городе в настоящее время. Ладно уж, киньте ссылочку то на эту Марту... некогда инет прощупывать.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(andrey R @ 29.5.2007, 14:41)  Ладно уж, киньте ссылочку то на эту Марту... некогда инет прощупывать. мой электронный адрес у Вас есть, и 22 кодиционеры тоже имеются - милости просим.  - почта работает! Цитата(инж323 @ 29.5.2007, 14:38)  При отрицательных на улице сплит включается на тепло(челом). При т ниже 18в помещении он(сам) на холод не включается. Вы что сказали то? Расшифруйте или разжуйте (извините не догоняю)
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 29.5.2007, 13:58
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 13:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 29.5.2007, 14:50)  мой электронный адрес у Вас есть, и 22 кодиционеры тоже имеются - милости просим.  То бишь, мне попросить Вас об этом ещё раз, но по мылу?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"Вы что сказали то? Расшифруйте" В вашем каталоге это подробно расписано, и в предыдущих тоже и в последующих.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(инж323 @ 29.5.2007, 14:59)  В вашем каталоге это подробно расписано, и в предыдущих тоже и в последующих. Если в следующий раз будете зашифровывать каталог пришлите ключ расшифровки - ладно! Цитата(andrey R @ 29.5.2007, 14:57)  То бишь, мне попросить Вас об этом ещё раз, но по мылу?  Вам по какому факсу выслать счет?  реквизиты пожалуйста! или как физическому лицу?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 14:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 29.5.2007, 15:04)  Вам по какому факсу выслать счет?  реквизиты пожалуйста! или как физическому лицу? Не будьте столь меркантильны, угостите страничкой даром А покупать кондей в Архангельске, будучи в Москве? Надеюсь, я ещё не спятил окончательно от этой жары...  Хотя, если предложите хорошие скидки, пуркуа па бы и не па?  Тока как с установкой то быть?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33433
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
" зашифровывать каталог пришлите ключ расшифровки " В любом каталоге четко прописано, что сплит при температуре 18(16- у разных производителей)не запускается. Сделана уставка и компрессор не включается.Для например демонтажа приходилось дышать на датчик- повышать т , что б запустился компрессор и не упустить фреон.Потому сплит при т18 работает только в вентрежиме или на тепло(ежли предусмотрено). Но вы как главный инженер конечно же это знаете, только недоперепоняли и написали в том тоне? А включение сплита в ПП(расшифровать?) и ХП - только желание потребителя и возможность техническая "зимнего комплекта"- прогрев картера и дренажа.Ну с холодильным коэф. не надо расшифровки?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(andrey R @ 29.5.2007, 15:07)  Не будьте столь меркантильны, угостите страничкой даром А покупать кондей в Архангельске, будучи в Москве? Надеюсь, я ещё не спятил окончательно от этой жары...  Хотя, если предложите хорошие скидки, пуркуа па бы и не па?  Тока как с установкой то быть?  Бьюсь об заклад. С вашей жарой, Вам кондиционер уже в этот период не установить. Даже за большие деньги НИКТО К ВАМ НЕ ПОБЕЖИТ. Если только за очень большие. А цены у нас действительно ниже (в сумме с установкой конечно). Да и ставим мы более качественно, чем у вас даже на центральных улицах, про переулки вообще молчу – сплошная бракоделка.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 14:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А чем MSC отличается от MSZ? А то в каталоге-страничке Андрея Губкина 22 как раз MSZ...он с инвертором, который мне тут так сильно не советовали?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(инж323 @ 29.5.2007, 15:11)  " зашифровывать каталог пришлите ключ расшифровки " В любом каталоге четко прописано, что сплит при температуре 18(16- у разных производителей)не запускается. Сделана уставка и компрессор не включается.Для например демонтажа приходилось дышать на датчик- повышать т , что б запустился компрессор и не упустить фреон.Потому сплит при т18 работает только в вентрежиме или на тепло(ежли предусмотрено). Но вы как главный инженер конечно же это знаете, только недоперепоняли и написали в том тоне? А включение сплита в ПП(расшифровать?) и ХП - только желание потребителя и возможность техническая "зимнего комплекта"- прогрев картера и дренажа.Ну с холодильным коэф. не надо расшифровки? Вот интересно, Андрей Р, вЫ ЧТО -НИБУДЬ ПОНЯЛИ ИЗ реплики инж323?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 14:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Даже не пытался, если честно. Мне бы свои вопросы порешать, некогда вникать в параллельную дискуссию...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(andrey R @ 29.5.2007, 15:20)  А чем MSC отличается от MSZ? А то в каталоге-страничке Андрея Губкина 22 как раз MSZ...он с инвертором, который мне тут так сильно не советовали? есть вопрос - есть ответ
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 14:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это я уже внимательно прочёл. Основное отличие - инвертор и связанные с ним технические характеристики. Правильно? Вопрос номер следующий: Так хорошо или плохо этот инвертор? Что дороже, это понятно. Насколько он нужен то?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Что бы ответить на этот вопрос основательно, для этого нужно делать технико-экономическое обоснование и рассчитать срок окупаемости. Все остальные ответы только собственные умозаключения и ощущения.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 14:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не надо расчётов, нужно субьективное мнение пользователей и профи. Срок окупаемости меня не беспокоит, интересны потребительские свойства и их актуальность.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
я не берусь ответить на этот вопрос однозначно. Чем дороже, тем лучше, возможно руководствоваться этим принципом, тем экономичнее, больше защит от дурака, более тщательная фильтрация, менее шумные, более умные и так далее.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 29.5.2007, 15:42
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(andrey R @ 29.5.2007, 15:07)  Не будьте столь меркантильны, угостите страничкой даром А покупать кондей в Архангельске, будучи в Москве? Надеюсь, я ещё не спятил окончательно от этой жары...  Хотя, если предложите хорошие скидки, пуркуа па бы и не па?  Тока как с установкой то быть?  Да не жалко посылаю, нашего поставщика, по мылу. Хотя, хотелось бы, чтоб Вы прочитали тему:" Микроклимат жилых помещений", там этот вопрос хорошо освещен. мыло Вам выслано.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 29.5.2007, 16:58
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Наличие инвертора дает возможность сплиту работать в диапазоне от прибл. 50% до 100% паспортной производительности, что делает работу сплита более "мягкой" для пользователя. Например, в комнате +25, Вы хотите +22 и включаете кондиционер, вначале он работает на полной производительности и выдувает из себя те самые пресловутые +(10-12)град, по мере приближения к заданной температуре производительность снижается и температура воздуха на выходе внутреннего болка повышается, что приводит к более комфортным ощущениям и почти незаметности наличия этого самого кондиционера в комнате. Если температура в помещении снизится ниже заданной, компрессор отключится, и включится повторно при некотором превышении от заданного значения, но уже не на максимальной производительности а меньшей. И так, тихонько "подрабатывая", будет держать температуру, которую ему задали. Так что, мое мнение, наличие инвертора штука хорошая. Кстати, тоже не выдержал и в прошлые выходные поставил таки в квартире сплит... с инвертором
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 18:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 29.5.2007, 17:50)  мыло Вам выслано. Спасибо Цитата(Сергей В. @ 29.5.2007, 18:00)  Наличие инвертора приводит к более комфортным ощущениям и почти незаметности наличия этого самого кондиционера в комнате. Ну вот, спасибки. А то я уж подумал, что от жары поглупел. Ничего не понимаю. Таперича ясно.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 22:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я вот чего не понимаю. Мощность по теплу у девайса 3 кило, а потребляемая мощность - 0,035 кило. 35 ватт. Меньше лампочки. Это как?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2007, 22:46
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Цитата(andrey R @ 29.5.2007, 23:03)  Я вот чего не понимаю. Мощность по теплу у девайса 3 кило, а потребляемая мощность - 0,035 кило. 35 ватт. Меньше лампочки. Это как? Наверное вы посмотрели на потребляемую мощьность внутреннего блока отдельно от внешнего. А я вот сегодня вентилятор себе купил за 350 рублей и нет предела моему счастью
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2007, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Сергей В. @ 29.5.2007, 18:00)  Наличие инвертора дает возможность сплиту работать в диапазоне от прибл. 50% до 100% паспортной производительности, что делает работу сплита более "мягкой" для пользователя. Например, в комнате +25, Вы хотите +22 и включаете кондиционер, вначале он работает на полной производительности и выдувает из себя те самые пресловутые +(10-12)град, по мере приближения к заданной температуре производительность снижается и температура воздуха на выходе внутреннего болка повышается, что приводит к более комфортным ощущениям и почти незаметности наличия этого самого кондиционера в комнате. Если температура в помещении снизится ниже заданной, компрессор отключится, и включится повторно при некотором превышении от заданного значения, но уже не на максимальной производительности а меньшей. И так, тихонько "подрабатывая", будет держать температуру, которую ему задали. Так что, мое мнение, наличие инвертора штука хорошая. Кстати, тоже не выдержал и в прошлые выходные поставил таки в квартире сплит... с инвертором  Согласен, хорошо сказано.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2007, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(andrey R @ 29.5.2007, 23:03)  Я вот чего не понимаю. Мощность по теплу у девайса 3 кило, а потребляемая мощность - 0,035 кило. 35 ватт. Меньше лампочки. Это как? 35 Вт - это потребление внутреннего блока, т.е. потребление электродвигателя вентилятора, основная потребляемая мощность у компрессора, а он расположен в наружном блоке, поэтому нагрузку необходимо смотреть по наружному блоку. если Вам интересно то могу страничку приклеить, только на что, я не понимаю что такое "девайса"
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2007, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Тема называется "кондиционирование жилых помещений", а что автор понимает под термином кондиционирование ? Или просто от слова кондиционер = сплит-система? хотя ивиняюсь, это в теме "смысл кондиционера?" уже обсудили
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 30.5.2007, 9:50
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2007, 11:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Под девайсом в данном контексте я подразумеваю всю сплит систему. Я правильно понял, что когда я включаю систему на обогрев, она возьмёт три кило из сети плюс эти сорок ватт? Если да, то "просто воткнуть в розетку" не получится, надо от щитка брать отдельной линией... Пакетник то потянет?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2007, 11:41
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44850
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(andrey R @ 30.5.2007, 12:38)  Под девайсом в данном контексте я подразумеваю всю сплит систему. Я правильно понял, что когда я включаю систему на обогрев, она возьмёт три кило из сети плюс эти сорок ватт? Если да, то "просто воткнуть в розетку" не получится, надо от щитка брать отдельной линией... Пакетник то потянет? Андрей позвони по телефон, принцип работы кондея объясню за минуту
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2007, 11:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А за 30 секунд ответить буковками здесь? Нафиг принцип, скажите, что он берёт от сети. В Киловаттах
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2007, 12:07
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44850
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(andrey R @ 30.5.2007, 12:47)  А за 30 секунд ответить буковками здесь? Нафиг принцип, скажите, что он берёт от сети. В Киловаттах вредный какой, берет то что написано в паспорте как электро потребление - на холодопроизводительность и теплопроизводительность не смотреть её берет из воздуха
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2007, 12:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Дополнение. Три кило по теплу в режиме теплонасоса это что-то около 0,8 kW электричества для наружного блока. Во внутреннем 0,035kW только крыльчатку вентилятора крутят
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|