> Подключение аналогового датчика, Help
Гость_igla77_*
сообщение 5.6.2007, 8:31
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста или скиньте ссылку на схему подключения двух устройств (контроллера и ЧП) к одному аналоговому датчику давления 4....20мА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 5.6.2007, 9:36
Сообщение #2





Guest Forum






Два устройства подключаются к датчику 4-20mA последовательно.
А что, контроллер частотником не управляет? Если управляет, то подключать датчик к частотнику нет необходимости.

ЗЫ: На подобный вопрос уже кто-то отвечал. Схема не моя.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Schemka.jpg ( 86,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_igla77_*
сообщение 5.6.2007, 10:24
Сообщение #3





Guest Forum






Контроллер управляет ПЧ только командами (вкл. выкл. и т.д.), а сигналы они оба получают от одного датчика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 5.6.2007, 11:00
Сообщение #4





Guest Forum






Ну, если нет возможности подать с контроллера управляющий сигнал на аналоговый вход частотника - подключайте их к одному датчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.6.2007, 11:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Еще можно подключить датчик к контроллеру, и продублировать его показания на аналоговый выход контроллера, к которому и подключить ЧП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 5.6.2007, 12:26
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Kass @ 5.6.2007, 12:30) *
Еще можно подключить датчик к контроллеру, и продублировать его показания на аналоговый выход контроллера, к которому и подключить ЧП.

кстати - да, тока для этого контроллер должен иметь токовые вход и выход... не у всех контроллеров в наличии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 5.6.2007, 13:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



ТОгда печально...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных