> Трёхфазный колонник, Срабатывает защита компрессора
Гость_German11_*
сообщение 19.7.2007, 15:32
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые господа специалисты, прошу помогите разобраться. Трёхфазный кондей колонного типа, в помещении 16-17 градусов, при температуре наружнего воздуха выше 25 конд. работает отлично а вот ниже 25 начинает отключаться наружний блок, срабатывает защита компрессора. простояв 3 мин снова включается на 4 мин и так по кругу. И ещё такая вещь если кондиционер поработает несколько часов и его отключить то с него начинает течь вода и слышно как падает лёд в компрессорном отсеке.
Ночами приходится выключать так как темп. ниже 24 опускается. да и скоро прохладней станет а нам нужно поддерживать температуру 16.
Подскажите что это может быть.?
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlterNet
сообщение 19.7.2007, 15:52
Сообщение #2


инженер отрасли ТГВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 1101



Добрый день,
Скорее всего у вас произошла утечка фреона, либо кондер не дозаправлен. Попробуйте провести диагностику кондиционера. Удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.7.2007, 16:31
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



что за блажь - использовать оборудование не по назначению?

вам нужен регулятор температуры/давления конденсации.

происходит следущее:
при понижении температуры воздуха на улице фреон в конденсаторе получает большее переохлаждение, переохлаждённый фреон имеет большую плотность и меньшую вязкость, потому через дроссель его, фреона, проходит больше необходимого + низкая температура воздуха в помещении и он не успевает выкипать в испарителе(с одной стороны холодпроизводительность ХМ повышается, с другой стороны - мощность испарителя низкая), а потому кипит в отделителе жидкости при низком давлении и такой же низкой температуре. на отделитель намерзает ледяная шуба. давление всасывания - низкое, компрессор перегревается.

чтоб проверить мои слова - возьмите полосу, шириной примерно 10..15см из картона и закройте самый низ конденсатора по всей его длине. скорей всего обмерзание прекратится, до поры пока температура не опустится еще ниже.

а вообще - надо использовать специально расчитанную на такую работу ХТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_German11_*
сообщение 20.7.2007, 20:29
Сообщение #4





Guest Forum






Провели диагностику. На самом деле было мало фреона. Завтра рано утром поеду проверять как он работает при низкой температуре. Но что уже хорошо это то что компрессор стал намного тише работать, ( я и незнал что он такой тихий).
Спасибо Вам за отзывы! От души Благодарю!
clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_German11_*
сообщение 10.8.2007, 14:25
Сообщение #5





Guest Forum






Добрый день! Пишу тут так как вопрос тоже касается колонника. У меня вопрос к специалистам. Выдержит ли лопасть внутреннего блока (пластмассовая) при работе в 60 градусах?.
Поясню подробней. Лопасть монтируется в улитку и работает на рециркуляции при температуре воздуха 60 гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whip
сообщение 10.8.2007, 15:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95



Цитата(German11 @ 10.8.2007, 15:25) [snapback]155524[/snapback]
У меня вопрос к специалистам. Выдержит ли лопасть внутреннего блока (пластмассовая) при работе в 60 градусах?.
Поясню подробней. Лопасть монтируется в улитку и работает на рециркуляции при температуре воздуха 60 гр.

Кошмар.... wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных