что за блажь - использовать оборудование не по назначению?
вам нужен регулятор температуры/давления конденсации.
происходит следущее: при понижении температуры воздуха на улице фреон в конденсаторе получает большее переохлаждение, переохлаждённый фреон имеет большую плотность и меньшую вязкость, потому через дроссель его, фреона, проходит больше необходимого + низкая температура воздуха в помещении и он не успевает выкипать в испарителе(с одной стороны холодпроизводительность ХМ повышается, с другой стороны - мощность испарителя низкая), а потому кипит в отделителе жидкости при низком давлении и такой же низкой температуре. на отделитель намерзает ледяная шуба. давление всасывания - низкое, компрессор перегревается.
чтоб проверить мои слова - возьмите полосу, шириной примерно 10..15см из картона и закройте самый низ конденсатора по всей его длине. скорей всего обмерзание прекратится, до поры пока температура не опустится еще ниже.
а вообще - надо использовать специально расчитанную на такую работу ХТ.
|