Для того, что бы правильно подобрать абсорбционную ХМ - нужно знать: 1. Температуру охлаждаемого объекта. 2. Количество теплоты, которое необходимо отвести от охлаждаемого объекта, т.е. холодопроизводительность. 3. Греющую среду(Пар, горячая вода, сбросное тепло, непосредственный нагрев сжиганием топлива или ?). 4. Температуру греющей среды. 5. Выбрать способ охлаждения (вода или воздух). 6. Температуру охлаждающей среды.
По этим данным можно в первом приближении определиться с типом АХМ и ее типоразмером. Здесь еще надо помнить некоторые ограничения: - если необходимо получить холодопроизводительность 1 кВт при температуре +4 +6С то нужно затратить около 1,4-1,5 кВт тепловой энергии при температуре +90 +120С и отвести в ОС 2,4-2,5 кВт тепловой энергии при температуре +30 -+32 С или затратить 0,8-0,9 кВт тепловой энергии при температуре +140 - +160С и отвести в ОС 1,8 -1,9 кВт теплоты при температуре +30- +32С. Если хотя бы одно из условий не выполняется то использовать АХМ будет проблематично. - Да это относится к водо-солевым АХМ. Если температуры объекта охлаждения нужно получать отрицательные то нужно использовать АХМ с водоаммиачной смесью и там соотношения будут другие.
Если есть интерес Email:tsst050355@mail.ru
|